Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Знакомые электрики-инженеры не могут сослаться на пункт ПУЭ прямо запрещающий прокладку силового кабеля с сантехническом стояке... Сам я не электрик, но в ПУЭ не нашел ничего категоричного по этому поводу... Нужно пробросить кабель через четыре этажа... Есть неиспользуемая металлическая труба... Думал обрезать ее с двух сторон, загерметизировать, а снизу сделать отверстие на всякий случай... Подскажите, пожалуйста, есть ли правила запрещающие производить прокладку кабеля в сантехническом стояке?.. И если есть, то можно дать ссылку или номер пункта в соответствующем документе... Ну и вообще, какие у кого мысли есть тоже прошу высказаться... Заранее признателен!.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
ПУЭ 7; Раздел 2; Глава 2.1. (Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки) ... запрета нет.
ПУЭ 7; Раздел 7; Глава 7.1. (Электропроводки и кабельные линии) ... запрета нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58284 ![]() |
А защита кабеля в металлической трубе возможна?.. Нормы по выбору кабеля необходимо применять (влагоустойчивый, например)?..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно, думаете затопит до 4-го этажа?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58284 ![]() |
Да понимаете в чем все дело... Мне нужно запитать на 7-ом этаже помещение серверной... Стояки электрические забиты... Инженер-электрик грит, в слаботочке кидать... Бред?.. Бред... Я нашел вариант в сантехническом стояке прокинуть в металлической трубе, прям в стояке она проложена. не используется... Теперь хочу защититься от всех возможных анти-доводов со стороны любых надзорных служб... Ну и сделать соответственно максимально безопасно и в рамках норм...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
расстояния если выдержаны - в чём проблема?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58284 ![]() |
Интересно как сантехники посмотрят на использование трубы, у них в стояке да еще и с эл кабелем внутри. ![]() ![]() ![]() ![]() Да я с ними согласовал...) Они не против... Даже они на трубу эту и указали!.. ![]() расстояния если выдержаны - в чём проблема? Спасибо, будем делать!.. Решение-одобрение получено!!! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |