Итак, любимая многими тема заземления снова всплыла.
Подскажите, как правильно сделать. Имеется цех (радиомонтажники сидят). При прикосновении одновременно к паяльнику и вытяжке - ощутимо лупит током. По периметру цеха проходит контур заземления. В углу цеха электрощит. Корпус этого щита соединен с контуром. В щите нет нулевой шины - входящий ноль прикручен к корпусу, как и отходящие. Отходящий провод заземления также прикручен к корпусу. Розетки возле столов подключены ВВГ 3х2,5, но провод заземления откинут. Какой вариант подключения "земли" к розеткам правильнее: 1) от каждой розетки провод напрямую к контуру заземления (приварить болт); 2) подключить в розетках провод заземления и убедиться, что все скрутки этого провода в коробках живы; 3) другие варианты - при необходимости. |
|
|
Lasser Правильное подключение заземления в цехе 4.3.2021, 18:35
Sky_net Входящий ноль изолировать от корпуса и подключить ... 4.3.2021, 18:46
Lasser А почему все же нельзя каждую розетку подключить н... 4.3.2021, 18:54
ab111 Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:54) А почему... 4.3.2021, 19:28
Sky_net Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:54) А почему... 4.3.2021, 20:43
Lasser Сколько болтов - так четыре (столько же, сколько с... 4.3.2021, 20:26
Lasser Вы меня не поняли. По цеху протянута стальная поло... 4.3.2021, 20:57
Rezo Цитата(Lasser)Имеется цех (радиомонтажники сидят).... 4.3.2021, 21:24
Lasser Насчет левости - вот не удивили)
Паяльники - станц... 4.3.2021, 21:36
Sky_net Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 22:36) Насчет л... 5.3.2021, 0:46
Олега Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 0:46) Заземлен... 5.3.2021, 8:58
Sky_net Цитата(Олега @ 5.3.2021, 9:58) Цитата - э... 5.3.2021, 12:34
Rezo Цитата(Lasser)При прикосновении одновременно к пая... 4.3.2021, 23:47
Lasser Цитата(Rezo @ 5.3.2021, 1:47) Это как? Ст... 5.3.2021, 6:34
off.open Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:35) Имеется ... 5.3.2021, 9:39
Lasser Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:39) Точно ... 5.3.2021, 12:29
off.open Цитата(Lasser @ 5.3.2021, 12:29) Станки ж... 5.3.2021, 16:06
Sky_net Цитата(off.open @ 5.3.2021, 17:06) Хорошо... 5.3.2021, 16:25
Lasser Отсюда получаем, что без особых нарушений оказывае... 5.3.2021, 17:07
горсть Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:35) Имеется ... 5.3.2021, 18:21
Lasser Сегодня день не задался... Рука после вакцинации б... 6.3.2021, 13:38
Костян челябинский Под гайку надо было подключать. Между секциями выр... 6.3.2021, 13:53
Lasser Вот про наконечники кстати да, на днях куплю, как ... 6.3.2021, 14:01
Костян челябинский Мне у вас на Тургоякском шоссе магазин Электромир ... 6.3.2021, 14:02