Добрый день. Встал вопрос о прокладке кабеля от счетчика, который стоит на границе участка, к дому и соответственно к расположенному в нем щитку. По воздуху вариант я исключил и решил проложить его под землей. Городские электрики сказали, покупать СИП 4х16 и ПНД трубу необходимой длины ( 80 метров). На всякий случай пригласил частного электрика для консультации. Тот сказал, что СИП ни в коем случае нельзя под землю, даже в ПНД трубе и только бронированный медный. При покупке этого в моем городе разница выходит примерно в 20-25 тысяч.
Посоветуйте все же стоит ли переплачивать за медный кабель или достаточно будет СИПа в ПНД трубе?
Электричество до 15 квт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.3.2021, 13:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



медный кабель это однозначно перебор. Если конечно у вас денег мешок, то тогда да. На счёт сипа я бы не делал так хотя бы потому что сип не предназначен для такой прокладки. ИМХО идеальный вариант алюминиевый кабель АВбБШв-4х16 без всякой трубы. Труба только там где кабель выходить наружу из траншеи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2021, 13:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А что, правильного и недорогого варианта не рассматриваете?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximus.home
сообщение 3.3.2021, 13:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2021
Пользователь №: 58273



Цитата(Костян челябинский @ 3.3.2021, 13:48) *
А что, правильного и недорогого варианта не рассматриваете?

Рассматриваю любой вариант, но под землей. Если Вам есть, что предложить, буду рад выслушать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2021, 13:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Выше вам написали. Это надо же иметь такое везение - два раза пригласить "электрика" и оба раза нарваться на долбо...в


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximus.home
сообщение 3.3.2021, 14:07
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2021
Пользователь №: 58273



Цитата(Shturman1 @ 3.3.2021, 13:47) *
медный кабель это однозначно перебор. Если конечно у вас денег мешок, то тогда да. На счёт сипа я бы не делал так хотя бы потому что сип не предназначен для такой прокладки. ИМХО идеальный вариант алюминиевый кабель АВбБШв-4х16 без всякой трубы. Труба только там где кабель выходить наружу из траншеи

Стоит ли обращать внимание на производителя кабеля или все они одинаковые?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2021, 14:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Обращать надо. Но они все одинаковые


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 3.3.2021, 14:21
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Да, безусловно цены за алюминиевый и медный кабели сильно разные.

Бронированный кабель имеет смысл если существует угроза повреждения при копании земли.
Но если Вы не против алюминия, то можно рассмотреть бронированный алюминиевый АВБбШв 4х16,0

И самое главное - никаких труб не нужно. Его можно просто в земле ложить.

Цены в зависимости от продавца, остатков и модификации колеблятся от 100 до 180 руб/м.
Т.о. Ваша цена за 80 м кабеля - от 8000 до 14000 руб.

О кабеле: https://www.rucabel.ru/catalog/avbbshv/avbb...18325236#detail

Цены: https://market.yandex.ru/search?text=%D0%BA...-offers-first=0

Кабели с алюминиевой жилой для прокладки в земле (найдите в списке): https://cable.ru/cable/kabel-alyuminij_zemlya.php

Сообщение отредактировал ab111 - 3.3.2021, 14:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2021, 14:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если пойдёт только по вашему участку, землероек в земле нет - АВВГ в ПНД трубе, если совсем бюджетно 4х АПВ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.3.2021, 14:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(maximus.home @ 3.3.2021, 13:28) *
...кабеля от счетчика, ... стоит на границе участка, к дому ... необходимой длины ( 80 метров).
Участочек не хилый ... поди, надо сразу предусмотреть прокладку и в другие постройки (вдруг они будут далеко).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 3.3.2021, 17:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Shturman1 @ 3.3.2021, 13:47) *
медный кабель это однозначно перебор.
Почему ПЕРЕБОР???
Если медный, то можно сечение кабеля взять меньше. А лучше такое же как и алюминия.
Мое мнение:
для нормальных людей - нормальный кабель медный.
А про цену писать не буду.

Добавлю.
Недавно ТП менял. Половина отходящих кабелей - медь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.3.2021, 18:07
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Почему ПЕРЕБОР???

потому что это неоправданный расход и денег и цветного металла. Но я же говорю, что если денег много и очень хочется, то можна и медь. Потом соседу хвастаться, что вот у меня медь в земле лежит. Короче понты это всё, но понты у нас сейчас дело большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 3.3.2021, 19:03
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Из России @ 3.3.2021, 17:51) *
Почему ПЕРЕБОР???

Потому, что ТС изначально на цене заострил внимание. Значит для него это имеет значение.
А разница в стоимости 6...7 раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.3.2021, 19:29
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(maximus.home)
Посоветуйте все же стоит ли переплачивать за медный кабель...
Не стОит!
Алюминиевый кабель незаслуженно и излишне-чрезмерно ограничили (и даже исключили) из применения.
Главное правильно подойти к его выбору и прокладке.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximus.home
сообщение 5.3.2021, 13:31
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2021
Пользователь №: 58273



Обновлю вопрос. Можно ли убрать кабель дополнительно в 110 или 50 трубу? Чтобы в случае замены просто вытащить его и заменить на другой без копания земли. Или по нему как по тоннелю будут грызуны бегать?

Сообщение отредактировал maximus.home - 5.3.2021, 13:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.3.2021, 13:38
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Можно ли убрать кабель дополнительно в 110 или 50 трубу? Чтобы в случае замены просто вытащить его и заменить на другой без копания земли.
Зависит от того, как Вы всё выполните - это знаете только Вы и больше никто.
Цитата
по нему как по тоннелю будут грызуны бегать?
Опять же - всё звисит от того, как всё сами сделаете.
Ну и заодно спросите у своих грызунов, будут они у Вас бегать по трубе или нет.
Нам-то это откуда знать?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximus.home
сообщение 5.3.2021, 13:42
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2021
Пользователь №: 58273



Цитата(Rezo @ 5.3.2021, 13:38) *
Зависит от того, как Вы всё выполните - это знаете только Вы и больше никто.Опять же - всё звисит от того, как всё сами сделаете.
Ну и заодно спросите у своих грызунов, будут они у Вас бегать по трубе или нет.
Нам-то это откуда знать?

Ну может у кого то уже был опыт подобной прокладки, и грызуны сожрали все в трубе. Поэтому и спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2021, 14:07
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11146
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас километры кабеля в трубах; пока не ели.
Худший враг кабелей - строительная техника, затем идиоты с ломами и лопатами. Включая прокладывающих кабель.

Концы трубы загерметизировать. Заглублять так, чтобы концы были ниже середины.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2021, 14:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(maximus.home @ 5.3.2021, 13:42) *
Ну может у кого то уже был опыт подобной прокладки, и грызуны сожрали все в трубе. Поэтому и спрашиваю.
Вы, надеюсь, калитки в стенке трубы не собираетесь встраивать )))
О том, что отгрызать ПЭ трубу сбоку малоперспективно, лучше всего убедиться самостоятельно

Цитата(Roman D @ 5.3.2021, 14:07) *
..чтобы концы были ниже середины.
Простите, ниже середины чего.., колена ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2021, 17:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(maximus.home @ 5.3.2021, 13:31) *
будут грызуны бегать?
запеньте с применением битого стекла


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 0:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены