Здравствуйте, подскажите пожалуйста, преобрел циклическое реле времени ORT-2T-ACDC12-240V, не могу разобраться как подключить.
Есть насос, необходимо чтобы он включался на 20 секунд и включался на 5 минут, и так по кругу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 19:46
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Здравствуйте!
А кто Вам сказал, что оно "циклическое"?
Оно работает в соответствии со внешними командами.

Для Вашей задачи нужно другое реле (если мы только именно IEC расматриваем)

ORT-S1-ACDC12-240V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 19:46) *
Здравствуйте!
А кто Вам сказал, что оно "циклическое"?
Оно работает в соответствии со внешними командами.

Для Вашей задачи нужно другое реле (если мы только именно IEC расматриваем)

ORT-S1-ACDC12-240V
А вот на видео, утверждают, что оно циклическое и отвечает условию от ТС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2021, 9:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17891
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 3.3.2021, 9:09) *
А вот на видео, утверждают, что оно циклическое и отвечает условию от ТС.
А вот руководство по эксплуатации утверждает, что есть два циклических режима, но время вкл. и выкл. одинаковое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 3.3.2021, 9:22
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(off.open @ 3.3.2021, 9:09) *
А вот на видео, утверждают, что оно циклическое и отвечает условию от ТС.


Да, верно! На видео все работает!
А Вы сами это видео внимательно смотрели-то? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Там ведь реле тоже другое! Там реле тип "S2", а у Вас - "2Т"


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ab111 @ 3.3.2021, 10:22) *
А Вы сами это видео внимательно смотрели-то? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Там ведь реле тоже другое! Там реле тип "S2", а у Вас - "2Т"

Прикрепленное изображение
нет, не смотрел ... прощелкал до места, где показывает настройку ... и всё.
Тип не сравнивал. icon_biggrin.gif


Цитата(off.open @ 3.3.2021, 10:27) *
нет, не смотрел ... прощелкал до места, где показывает настройку ... и всё.
Тип не сравнивал. icon_biggrin.gif
"А ВСЁ-ТАКИ ... ОНА ВЕРТИТСЯ!!!"(с) ... 2Т - это циклическое и имеет два контакта! icon_biggrin.gif
Автору повезло!

Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 9:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2021, 9:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17891
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 3.3.2021, 9:33) *
"А ВСЁ-ТАКИ ... ОНА ВЕРТИТСЯ!!!"(с) ... 2Т - это циклическое и имеет два контакта! icon_biggrin.gif
Автору повезло!
А сообщ.#4 мимо пролетело ?


тынц, режимы С и D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 3.3.2021, 10:36) *
А сообщ.#4 мимо пролетело ?
Абидно ... чоли? icon_sad.gif
Цитата(Олега)
А вот руководство по эксплуатации утверждает, что есть два циклических режима, но время вкл. и выкл. одинаковое.
И что, что одинаковое? В чем проблема ... не пойму. Главное, чтобы время цикла (желаемое автором) не превышало половины максимального время цикла реле ... выбирай с соответствующим параметром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2021, 9:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17891
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 3.3.2021, 9:47) *
И что, что одинаковое? В чем проблема ... не пойму. Главное, чтобы время цикла (желаемое автором) не превышало половины максимального время цикла реле ... выбирай с соответствующим параметром.
20 сек. = 5 мин. ?

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(off.open @ 3.3.2021, 10:47) *
Абидно ... чоли? icon_sad.gif
И что, что одинаковое? В чем проблема ... не пойму. Главное, чтобы время цикла (желаемое автором) не превышало половины максимального время цикла реле ... выбирай с соответствующим параметром.
Сумел расмотреть "крутилки" ... оказывается это переключатели (режимов), а не регуляторы (настройки времени)!
уважаемые ab111 & Олега .... правы.

Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 10:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 3.3.2021, 10:07
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Олега @ 3.3.2021, 9:20) *
А вот руководство по эксплуатации утверждает, что есть два циклических режима, но время вкл. и выкл. одинаковое.



Цитата(off.open @ 3.3.2021, 9:33) *
нет, не смотрел ... прощелкал до места, где показывает настройку ... и всё.
Тип не сравнивал. icon_biggrin.gif


"А ВСЁ-ТАКИ ... ОНА ВЕРТИТСЯ!!!"(с) ... 2Т - это циклическое и имеет два контакта! icon_biggrin.gif
Автору повезло!



Ну и где в ваших ссылках и картинках хоть раз упоминается о том, что оно циклическое?!

Циклические реле у IEC только S1 и S2 с разными модификациями по напряжению.

Вот временная диаграмма ORT-2T-ACDC12-240V
Прикрепленное изображение

Вот ссылка на руководство: https://www.iek.ru/local/components/iek/pro...493ffe7f422acbe

Это реле вырабатывает 2 независимых импульса на своих выходах, но только однократно после включения и далее только после подачи кратковременного сигнала на клемму "S".


Цитата(Олега @ 3.3.2021, 9:56) *
20 сек. = 5 мин. ?

Прикрепленное изображение


Вы не то реле рассматриваете!
То о чем Вы пишете - это многофункциональные реле. Типы "М1" и "М2"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2021, 10:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17891
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ab111 @ 3.3.2021, 10:07) *
Ну и где в ваших ссылках и картинках хоть раз упоминается о том, что оно циклическое?!
Вот ссылка на руководство: https://www.iek.ru/local/components/iek/pro...493ffe7f422acbe
Судя по /www.iek.ru ваша ссылка вернее.
На "моей" бумаге действительно многофункциональное.


В оправдание:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 3.3.2021, 10:34
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Что-то "ТС" пропал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2021, 10:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17891
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А почему бы авторское реле не завести в цикл ?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2021, 12:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17891
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интервалы установить:
t1: 1 мин. и 30% = 18 сек (или 40% тогда 24 сек.)
t2: 10 мин. и 50% = 5 мин. (или 60% тогда 6 мин.)
Включение насоса через контакты 15-16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.3.2021, 13:48
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Кароче ... пока автор не выложит фото (крупным планом) до истины не доберемся. icon_sad.gif
Вот, вам с инета картинка (увеличил в два раза) ... с боку, прекрасно просматривается тип (ORT 2T и т.д.) ... на лицевой "крутилки" две пары ... верхние - плавная регулировка времени (предел выбирается при покупке) ... нижние - плавная регулировка заполнения (в процентах).
Опять, я, "переобуваюся" .... это то, что надо автору. icon_biggrin.gif
Картинка одна и та же (пост#6) с того же сайта.

Цитата(Олега @ 3.3.2021, 12:28) *
Интервалы установить:
t1: 1 мин. и 30% = 18 сек (или 40% тогда 24 сек.)
t2: 10 мин. и 50% = 5 мин. (или 60% тогда 6 мин.)
Включение насоса через контакты 15-16
Признаюсь, не вникал ни в схему, ни в расчеты ... автор не указывал промежуток времени, между отработкой 5 сек. и отработкой 5 мин. .... Вы сколько получили?


Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 13:16
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2021, 14:23
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17891
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Между срабатыванием первого и срабатыванием второго - от большего (второго) отнять меньшее (первое). Какие уж будут установлены. Я исходил из фиксированных значений, в руководстве фиксированные..

Сообщение отредактировал Олега - 3.3.2021, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 3.3.2021, 17:47
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Олега @ 3.3.2021, 12:28) *
Интервалы установить:
t1: 1 мин. и 30% = 18 сек (или 40% тогда 24 сек.)
t2: 10 мин. и 50% = 5 мин. (или 60% тогда 6 мин.)
Включение насоса через контакты 15-16


Думаю, Вы правы.
Можно попробовать собрать с автосбросом от контактов 25-28