Здравствуйте. Нужна консультация специалистов. Есть гаражный щиток, 220 В, стоит автомат двухполюсный на 25А.
Первый вопрос: могу я его поменять на 40А (провода до него медь на 6 кВт.) или есь какие то негласные правила по номиналу? Вопрос второй: собственно по выбору схемы. Два варианта набросал в приложении, потребители указал. Буду благодарен за конструктивный совет. Сильно не пинайте, я дилетант. )) Сообщение отредактировал с2н5он - 2.3.2021, 11:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Есть гаражный щиток ... стоит автомат двухполюсный на 25А. Предположу (могу и ошибаться), что щиток "есть" в гараже ... а вот, где "есть" гараж ... гадать не буду.... могу я его поменять на 40А? Если на частном участке (деревня или СНТ) - могете менять (вводной ограничит) ... если гаражный кооператив - вопрос задавайте руководству кооператива (существует такая штука - разрешенная выделенная мощность). Цитата Вопрос второй: собственно по выбору схемы. Два варианта набросал в приложении, потребители указал. Буду благодарен за конструктивный совет. Сильно не пинайте, я дилетант. )) Схемы выкладывают в формате "юпег" ... а то ... переходи, на непонятный сайт, качай не знай что ... открывай на компе. тыц ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
По п.2 сейчас попробую переконвертировать...
...з.ы. не "защищаетесь" от заразы антивирусом )))
Причина редактирования: не надо,исправлено
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Поскольку у Вас каждый потребитель защищен индивидуальным автоматом, вместо общего вводного вполне можно использовать простой выключатель нагрузки (в просторечии - "рубильник")
Далее... Для нагрузки 8,3 кВт автомат 32А (а тем более 25А) - недостаточно. Требуется минимум 40А Я бы выбрал вариант со всеми 2p автоматами для оборудования и розеток. На освещение можно оставить 1p 10A Если компрессор и отрезная машина не работают одновременно, то автомат для их питания можно уменьшить до 16А Если работают вместе, до оставить 20А Провод к сварочнику 4,0 мм2 - практически на краю допуска. В принципе, оставить можно, но при работе будет нагреваться. Я бы все-таки до сварочника тоже 6,0 мм2 проложил. |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если на частном участке (деревня или СНТ) - могете менять (вводной ограничит) ... если гаражный кооператив - вопрос задавайте руководству кооператива (существует такая штука - разрешенная выделенная мощность). Вводной, который ограничит - это какой ? Чем отличается "деревня или СНТ" от "ГСК" ?Я привык проектировать все на максимально допустимые условия эксплуатации. Надеюсь, с учетом максимально разрешенной мощности.. )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... автомат двухполюсный на 25А. ... . вопрос: могу я его поменять на 40А (провода до него медь на 6 кВт.... или есь какие то негласные правила по номиналу? Есь ... негласные правила (смотрите картинку).ВАРНИНГ ... Учитывайте, что, автомат определяется по проводу, который после него, а не по проводу, по которому подается ток на этот автомат. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Есь ... негласные правила (смотрите картинку). ВАРНИНГ ... Учитывайте, что, автомат определяется по проводу, который после него, а не по проводу, по которому подается ток на этот автомат. А разве в основе этих "негласных" правил не лежит все тот же ток нагрузки, под который подбирается сечение? Эти правила, больше полезны не для проектирования новых сетей, а для ремонта и обслуживания существующих, когда невозможно или затратно установить достоверно мощности потребителей. А так... - на провод глянул - и приблизительно понятно! (очень приблизительно!) У меня в практике было присоединение потребителя (я о нем ничего не знал) к автомату с уставкой 16А. Угадайте какой был кабель заложен по проекту? - 3х95,0 (девяносто пять!!!) мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Есть негласные рекомендации, а не правила.
А правила, в зависимости от прочих составляющих, приводит к однозначному решению выбора значения номинального тока АВ. Цитата(off.open) Учитывайте, что, автомат определяется по проводу, который после него, а не по проводу, по которому подается ток на этот автомат. Позвольте скорректирую:Цитата ....автомат определяется по проводу, который после него, при условии, что провод, по которому подается ток на этот автомат, имеет сечение не меньше отходящего после автомата.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
автомат определяется по проводу, который после него... Не очень рациональный путь. Сначала выбирается номинал защиты (ближайший больший к току нагрузки, с учетом пуска), после этого провод.Так это ж не гостям, а "хозяевам" написано! Г-н ab111, если смех-йки ко мне, то я не откажусь по-трындеть. Вам старая тема подойдет иль новую заведёте ? гости обычно этим и не занимаются! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Шутка должна быть к месту. А у вас она с какого бока вылезла, по какой причине ? Поясните, если смогёте.
И что, никак ? ![]() Думаю и без вопросов заземления есть о чем перетереть. У меня в практике было присоединение потребителя (я о нем ничего не знал) к автомату с уставкой 16А. Ничего удивительного. Давеча гость в другой теме называл длину линии 1200 м... Вы на 3,5 кило (под АВ 16А) какой кабель выбрали бы ?
Угадайте какой был кабель заложен по проекту? - 3х95,0 (девяносто пять!!!) мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Шутка должна быть к месту. А у вас она с какого бока вылезла, по какой причине ? Поясните, если смогёте. И что, никак ? ![]() Почему "никак"? Я по-вашему, должен неотрываясь сидеть в этой теме и реагировать мгновенно? С чего бы? Как: Юмор заключается в том, что во всех темах, касающихся переделок квартирных, дачных, гаражных электросетей обсуждение начинается с рекомендаций согласования нагрузок и заканчивается спорами про заземление. Думаю и без вопросов заземления есть о чем перетереть. Ничего удивительного. Давеча гость в другой теме называл длину линии 1200 м... Вы на 3,5 кило (под АВ 16А) какой кабель выбрали бы ? Этот пример я привел как возражение против применения "неписанных правил" в сообщении #10 -- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |