Добрый день. Есть вопрос: при производстве переключений на ОРУ 110 кВ возник феррорезонанс... ТН зазвенел-загудел. Можно ли в это время включить заземление шин, для ликвидации перенапряжения? Если нет, то почему? По моему никакой опасности нет, мы же не рвём дуг, а заземляем. Про мероприятия по предупреждению возникновения явления ФР просьба не рассказывать
|
|
|
Amn феррорезананс возник 12.2.2021, 23:00
НИР Непонятный вопрос, судя по вопросу Вы хотите зазем... 15.2.2021, 7:00
Гость_Amn_* Мы отключили разъединитель, получился замкнутый ко... 15.2.2021, 21:25
с2н5он дайте схему глянуть 15.2.2021, 22:04
Гость_Amn_* дайте схему глянуть
Две с обходной, выводим шины 16.2.2021, 12:02
с2н5он только начал видеть, как пропало всё 16.2.2021, 17:38
Гость Можно! Но для этого Вам потребуется отключить ... 2.3.2021, 10:31![]() ![]() ![]() |
|