ВТХ предохранителей , не может быть? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВТХ предохранителей , не может быть? |
12.1.2021, 5:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 |
Всегда считал, что при 3-х кратном токе предохранитель должен достаточно быстро отключатся, т.к. в старой редакции ПУЭ было положение, что ток КЗ должен превышать Iн предохранителя в 3 раза, для взрывоопасных помещений в 4 раза. В новом ПУЭ 4-х кратное превышение осталось.
Однако изучив время-токовую характеристику предохранителя ПН-2 не поверил, что предохранитель номиналом 100 А, при токе 300 А, отключится только через 200 секунд (более 3 минут), при 400 А за 90 секунд (1,5 минуты)! Как такое может быть? ВТХ во вложении |
|
|
Sega70 ВТХ предохранителей 12.1.2021, 5:14
Олега А представьте работу ПН в проветриваемом киоске зи... 12.1.2021, 8:25
Shturman1 глянул в паспорте на предохранители ИЕК для 100 А ... 12.1.2021, 9:22
Sega70 Цитата(Shturman1 @ 12.1.2021, 13:22) глян... 15.1.2021, 9:09
Олега Цитата(Sega70 @ 15.1.2021, 9:09) Не нашел... 15.1.2021, 10:17
Sega70 Цитата(Олега @ 15.1.2021, 14:17) А.В.Беля... 15.1.2021, 10:40
с2н5он Цитата(Sega70 @ 12.1.2021, 5:14) при 3-х ... 12.1.2021, 9:55
Sega70 Цитата(с2н5он @ 12.1.2021, 13:55) откуда ... 12.1.2021, 11:14
с2н5он ключевое слова "не менее"
если не подход... 12.1.2021, 12:15
Олега Цитата(с2н5он @ 12.1.2021, 12:15) ключево... 12.1.2021, 12:44
sasha4312 Зачем так все усложнять, и ссыпать в одну кучу?
Тр... 12.1.2021, 14:59
Олега Цитата(sasha4312 @ 12.1.2021, 14:59) Заче... 12.1.2021, 15:40
sasha4312 К старым установкам, не вновь введенным, и не ремо... 12.1.2021, 20:32
Олега Цитата(sasha4312 @ 12.1.2021, 20:32) Возм... 12.1.2021, 22:38
Sega70 Цитата(sasha4312 @ 12.1.2021, 18:59) если... 13.1.2021, 5:14
Sega70 Цитата(Shturman1 @ 12.1.2021, 13:22) глян... 13.1.2021, 7:09
с2н5он Цитата(Sega70 @ 13.1.2021, 7:09) (по прое... 13.1.2021, 7:24

Sega70 Цитата(с2н5он @ 13.1.2021, 11:24) а по фа... 13.1.2021, 7:44
с2н5он Цитата(Sega70 @ 13.1.2021, 7:09) новый пи... 13.1.2021, 10:47
Олега Цитата(с2н5он @ 13.1.2021, 10:47) от тока... 13.1.2021, 11:02
Sega70 Цитата(с2н5он @ 13.1.2021, 14:47) - от це... 13.1.2021, 11:36
sasha4312 Цитата(Sega70 @ 13.1.2021, 5:14) Спасибо ... 13.1.2021, 7:46
Sega70 Iн, А I кз, А Кратность
31,5 390 12,4
40 470 11,8
... 13.1.2021, 10:22
Олега Ещё один кабель в параллель, или ИП по-мощнее. А е... 13.1.2021, 10:46
с2н5он по остальным вопросам? 13.1.2021, 14:06
Sega70 Цитата(с2н5он @ 13.1.2021, 18:06) по оста... 14.1.2021, 4:08
Shturman1 ЦитатаНе нашел предохранителей с такими замечатель... 15.1.2021, 13:35
Sega70 Цитата(Shturman1 @ 15.1.2021, 17:35) это ... 15.1.2021, 15:04
Shturman1 ЦитатаДа, но это характеристики ППНИ
ну я его прив... 15.1.2021, 15:34
sasha4312 Вот ссылка на ППН
https://cloud.mail.ru/public/hh... 15.1.2021, 15:50
Sega70 Спасибо sasha4312, но характеристики ПН2, которые ... 16.1.2021, 8:17
sasha4312 Цитата(Sega70 @ 16.1.2021, 8:17) Спасибо ... 16.1.2021, 19:42
Олега Цитата(Sega70 @ 15.1.2021, 10:40) 3. Зави... 16.1.2021, 9:44![]() ![]() ![]() |
|