Новая проводка в "Ельцинку" , или где взять заземление если его не было?

читатель
сообщение 1.1.2021, 11:24
Сообщение #81


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 17535



Цитата(Олега @ 31.12.2020, 20:25) *
.........
Прокладываемый защитный проводник в дополнение к существующим соответствует Правилам.
.........
Если так настаиваете - допустим...
Но, думается, это не является прямым руководством к действию для обывателей и всех местных электриков к тому, чтобы брать в одну руку ПУЭ - в другую отвертку, залазить в этажные щитки старого жилфонда и повсеместно начать перекраивать там что-то, по своему разумению и усмотрению, (даже якобы согласно ПУЭ) - можно ведь и дров наломать - не находите?
Уровень понимания вопросов и квалификации - разнится, да и человеческий фактор имеет место быть.
==================
Моделируем дальше: если кто из соседей, по ходу прений возле этажного щитка, относительно целесообразности и допустимости вновь прокладываемого защитного проводника, вдруг, со всей дури всадит оппоненту в пузо просто большую отвертку (типа в состоянии аффекта) - это одно дело, а вот если отвертка окажется не просто отверткой, а специально заточенной и приспособленной под режущее и колющее - это уже совсем другой расклад, вину усугубляющий.
==================
Считаю, что перед тем как приспосабливать, переделывать, видоизменять что-то - надо хорошо подумать о последствиях могущих быть из-за таких действий...
так же следует осознавать неоходимость и правовые аспекты некоторых действий и поступков вообще...
Цитата(Олега @ 31.12.2020, 20:25) *
Кто вы при выполнении электромонтажных работ ? Надеюсь, не шабашник ?
Шабашники самозанятые, как класс, вызывают у вас отрицательные эмоции?
В тех же стройконторах (до, и среднего уровня, во всяком случае), помимо основного штата специалистов, немало вчерашних шабашников, которых скопом собрали на объекте именно под эту (определенную) работу и задачу, и поставили над ними прораба (с палкой) - ну штоб работали правильно и раньше времени не разбежались...

И что вы всё обо мне...о себе что-нить поведайте (с вашей хваткой и напористостью - вам, похоже, в органах правопорядка надо работать)
--------------
С Новым Годом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.1.2021, 14:00
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) *
Но, думается, это не является прямым руководством к действию для обывателей и всех местных электриков к тому, чтобы брать в одну руку ПУЭ - в другую отвертку, залазить в этажные щитки старого жилфонда и повсеместно начать перекраивать там что-то, по своему разумению и усмотрению, (даже якобы согласно ПУЭ) - можно ведь и дров наломать - не находите?
В этом абзаце - ничего нового.
Обывателю в щите делать нечего. Работы проводит только квалифицированный персонал (либо УК, либо специализированной организации)
Никто ничего не перекраивает, проводники подключаются аналогично существующим.
Подключение согласно ПУЭ, никаких разумений и усмотрений.
Не понятно, какие ломаные дрова имеете ввиду.

Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) *
Моделируем дальше: если кто из соседей, по ходу прений возле этажного щитка, относительно целесообразности и допустимости вновь прокладываемого защитного проводника, вдруг, со всей дури всадит оппоненту в пузо просто большую отвертку (типа в состоянии аффекта) - это одно дело, а вот если отвертка окажется не просто отверткой, а специально заточенной и приспособленной под режущее и колющее - это уже совсем другой расклад, вину усугубляющий.
Г-н модельер, криминального чтива перечитали ?

Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) *
Считаю, что перед тем как приспосабливать, переделывать, видоизменять что-то - надо хорошо подумать о последствиях могущих быть из-за таких действий...
так же следует осознавать неоходимость и правовые аспекты некоторых действий и поступков вообще...
Очередное бла-бла. Сначала сами вслух произнесите, что за последствия, если СМ будет с таким же защитным проводником, как и электроплита в этой же квартире ?
Какие последствия будут для спеца, установившего розетки, внешне напоминающие роз. с защитным контактом (но не подключен РЕ), в случае попадания напр. на ОПЧ бытового оборудования 1 класса ? Ваши предупреждения обывателю - тот же лепет. Обыватель - обычное лицо и не может в полной мере сознавать опасность. Обыватель может вовсе забыть о предупреждении. Обыватель может лично "прилипнуть" к СМ. Обыватель может смениться...
Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) *
В тех же стройконторах ..
Какие еще стройконторы..? к специализированным организациям вопроса нет. Вы давеча щиток нам показывали в действующем жилом фонде, ответственного за электрохозяйство там искали.. видимо для самостоятельной халтурки по замене проводки в квартире старого фонда.
Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) *
вам, похоже, в органах правопорядка надо работать
Как внештатный сотрудник, уже готовлю материал на ваши противоправные действия.


На каком основании долбите стены в квартирах панелек ? Почему не отвечаете ? Ничего, следствие разберётся..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
читатель
сообщение 2.1.2021, 8:21
Сообщение #83


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 17535



Цитата(Олега @ 1.1.2021, 15:00) *
..........................................
Ваши предупреждения обывателю - тот же лепет. Обыватель - обычное лицо и не может в полной мере сознавать опасность. Обыватель может вовсе забыть о предупреждении. .......... Обыватель может смениться...


Разве трудно зафиксировать на бумаге обязанности сторон?
Одна сторона делает монтаж проводки в квартире, другая - оплачивает "банкет",
третья - подключает в этажном щитке новый ввод в квартиру.


Цитата(Олега @ 1.1.2021, 15:00) *
................... криминального чтива перечитали ?


Зачем "перечитали"? Насмотрелся...
------------------------------------
Старушка, в проеме дверей, из ближайшей к щитку квартиры:

- Ой, ви что - наш новый электрик?
- Нет?
- А почему тогда на што-то в щите смотрите?
- Кто вам разрешил?!

Невменяемый бычара(подпитый изрядно), вывалившийся, из другой квартиры:

- Да он счетчики, видно, опять пришел сюда п******(тырить)!
- Халяяя - держи меня, бо щас всех порубаю!


Цитата(Олега @ 1.1.2021, 15:00) *
......................................
Вы давеча щиток нам показывали в действующем жилом фонде, ответственного за электрохозяйство там искали.. видимо для самостоятельной халтурки по замене проводки в квартире старого фонда.


Ну зачем же так уничижительно - "халтурки"?
Или у вас предрассудки какие-то насчет этого имеются?

Цитата(Олега @ 1.1.2021, 15:00) *
.................................
Как внештатный сотрудник, уже готовлю материал на ваши противоправные действия.


Не утруждайте себя - сдается, мы в разных мирах и реальностях пребываем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.1.2021, 10:30
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(читатель @ 2.1.2021, 8:21) *
Разве трудно зафиксировать на бумаге обязанности сторон?
Одна сторона делает монтаж проводки в квартире, другая - оплачивает "банкет",
третья - подключает в этажном щитке новый ввод в квартиру.
Г-н модельер продолжают моделировать ?
Если третья банально передумает и так же как вы упрётся - низя, а проводка сбацана и ваши провода у щита ? или просто не захочет в вашей бумаге след трудовой деятельности для налоговой службы оставлять ? Типа подключу, но молча..


Цитата(читатель @ 2.1.2021, 8:21) *
Зачем "перечитали"? Насмотрелся...
Это всё от недопонимания где в МКД чьё. Владелец квартиры подает заявку на обеспечение доступа работнику специализированной организации (хоть частн. предпр.) к своему имуществу в указанный временной интервал.
К сюжету про бугая.. А пусть мОнтеров - два бугая. icon_biggrin.gif Правовое поле при этом меняет формат ?


Цитата(читатель @ 2.1.2021, 8:21) *
Ну зачем же так уничижительно - "халтурки"?
Вам показалось. Я пытаюсь уточнить формат вашей деятельности. Не похоже на "стройконтору".

Цитата(Олега @ 1.1.2021, 15:00) *
.. готовлю материал на ваши противоправные действия.

Цитата(читатель @ 2.1.2021, 8:21) *
Не утруждайте себя -..
Да ладно, ладно.. я это.. шутю. Пока шутю.


"Невменяемый бычара(подпитый изрядно), вывалившийся, из другой квартиры" долбит ногой в дверь за которой вы затаились:
- На каком основании долбишь стену моей квартиры, ...ло ?
Отвечать на этот вопрос будете ? Или как здесь, отмолчитесь ?

Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2021, 10:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Странник_*_*
сообщение 5.1.2021, 23:24
Сообщение #85





Гости






Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) *
Если так настаиваете - допустим...
Но, думается, это не является прямым руководством к действию для обывателей и всех местных электриков к тому, чтобы брать в одну руку ПУЭ - в другую отвертку, залазить в этажные щитки старого жилфонда и повсеместно начать перекраивать там что-то, по своему разумению и усмотрению, (даже якобы согласно ПУЭ) - можно ведь и дров наломать - не находите?
Уровень понимания вопросов и квалификации - разнится, да и человеческий фактор имеет место быть.


Да, согласен. И более того. На каких основаниях в моем случае в общем двухквартирном коридоре в подъезде штробить стену дабы заложить PE? Во-первых этого не позволят соседи, во-вторых регулирующий орган. А вешать снаружи соплю, где повсюду слаботочка, это не по-фэншуйски...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2021, 11:08
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Странник_* @ 5.1.2021, 23:24) *
.. в общем двухквартирном коридоре в подъезде штробить стену дабы заложить PE..
В каком месте была речь об этом ?


Цитата(Гость_Странник_* @ 5.1.2021, 23:24) *
А вешать снаружи соплю..
..это кто вам предлагал ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2021, 17:32
Сообщение #87





Гости






Цитата(Олега @ 21.12.2020, 7:53) *
...
Неужели в квартирах панельки все трубы и арматуру удалось стопудово изолировать ?
...

Да изолировать-то их не изолировали, но и сварных швов на арматуре там практически нет. Т.е. нет надёжного контактного соединения. Ну а с внедрением пластиковых труб знаете что бывает. И ещё, деление PEN должно выполняться в ВРУ или ГРЩ на ГЗШ. Видел около десятка проектов, прошедших Госэкспертизу, там выполняется повторное заземление и разделение PEN именно на ГЗШ. Дома построены как раз во время действия ПУЭ-6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2021, 19:35
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 17:32) *
Да изолировать-то их не изолировали, но и сварных швов на арматуре там практически нет. Т.е. нет надёжного контактного соединения.
Там речь была не о контакте меж панелями, а о возможности прикосновения к трубопроводам. "В квартирах панельки" это " в квартирах панельного дома".
Надёжный контакт нужен для использования в качестве.., а для возможного контакта достаточно и ненадежного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2021, 21:33
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 17:32) *
Видел около десятка проектов, прошедших Госэкспертизу, там выполняется повторное заземление и разделение PEN именно на ГЗШ. Дома построены как раз во время действия ПУЭ-6.
На год постройки здания ТС внимание обращали ?
Цитата(Гость_Странник_* @ 20.12.2020, 14:10) *
..панельный дом 1992 года.
Приведите цитату из ПУЭ-6 до этого 1992 года где "деление PEN должно выполняться в ВРУ или ГРЩ на ГЗШ"
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 17:32) *
Видел около десятка проектов, прошедших Госэкспертизу, там выполняется повторное заземление и разделение PEN именно на ГЗШ. Дома построены как раз во время действия ПУЭ-6.

И в ПЗ ссылка на ПУЭ-6 в проекте была ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2021, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Странник_*_*
сообщение 7.1.2021, 4:10
Сообщение #90





Гости






Цитата(Олега @ 6.1.2021, 11:08) *
В каком месте была речь об этом ?


..это кто вам предлагал ?


Давайте порассуждаем. Между квартирой и общим щитом есть два проводника: фазный и нулевой. Предполагается ТС заложить дополнительно к этим двум третий проводник для PE или заменить существующие два на три между квартирой и щитом. Мы сейчас говорим о практической стороне вопроса. Будь проводники в трубе, этот вопрос решаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.1.2021, 5:18
Сообщение #91





Гости






Цитата(Олега @ 6.1.2021, 21:33) *
...
И в ПЗ ссылка на ПУЭ-6 в проекте была ?

А зачем нам сейчас ПУЭ-6?
У нас сейчас ПУЭ-7 рулит:"1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
Как раз проекты были на реконструкцию сетей электроснабжения: устройство повторного заземления, замена стояков питания с увеличением сечения, и перевод стояков на пятипроводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.1.2021, 5:23
Сообщение #92





Гости






[quote name='Гость_Странник_*' date='7.1.2021, 4:10' post='555068']
... Между квартирой и общим щитом есть два проводника: фазный и нулевой. Предполагается ТС заложить дополнительно к этим двум третий проводник для PE или заменить существующие два на три между квартирой и щитом. ...
Да в том то и дело, что если строго следовать правилам, PE проводник надо до ВРУ тянуть, а не до этажного щитка!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.1.2021, 6:47
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Странник_* @ 7.1.2021, 4:10) *
Будь проводники в трубе, этот вопрос решаем.
В чем проводники сейчас и что мешает "решить вопрос" ? Фотку с места событий приложите.

Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 5:18) *
А зачем нам сейчас ПУЭ-6?
Я разве не привел вашу цитату вызвавшую мой вопрос ? Тогда повторю:
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 17:32) *
деление PEN должно выполняться в ВРУ или ГРЩ на ГЗШ. Видел около десятка проектов, прошедших Госэкспертизу, там выполняется повторное заземление и разделение PEN именно на ГЗШ. Дома построены как раз во время действия ПУЭ-6.

Расскажите нам, в каких пунктах 6 издания содержались указанные вами требования ?

Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 5:18) *
У нас сейчас ПУЭ-7 рулит:...
Как раз проекты были на реконструкцию сетей электроснабжения: устройство повторного заземления, замена стояков питания с увеличением сечения, и перевод стояков на пятипроводку.
Может у вас где-то и рулит.. А где это (reconstruction) рулит в сообщениях от ТС ? Может он вам в личку пишет ? ))) или вы в одном лице ? ))


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 5:23) *
Да в том то и дело, что если строго следовать правилам, PE проводник надо до ВРУ тянуть, а не до этажного щитка!

Гость сочувствующий, у ТС существующие розетки и эл.плита строго НЕ соответствуют Правилам (защитные проводники протянуты до этажного щита ) ? Эксплуатацию прекращаем ? Жильцов просим с вещами на выход ?

Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2021, 14:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.1.2021, 8:38
Сообщение #94





Гости






Олега! Прошу извинить, почему-то форум мой ответ не принимает. Ссылок ни на что нет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.1.2021, 11:21
Сообщение #95





Гости






Цитата(Олега @ 7.1.2021, 6:47) *
...

Цитата
Расскажите нам, в каких пунктах 6 издания содержались указанные вами требования ?

Да в том то и дело, что реконструкцию проводить надо по ПУЭ-7!
Цитата
у ТС существующие розетки и эл.плита строго НЕ соответствуют Правилам (защитные проводники протянуты до этажного щита

Вот и надо тянуть до ВРУ, а не колхозить. Или поставить УЗО или дифавтомат без PE.
Цитата
Эксплуатацию прекращаем ? Жильцов просим с вещами на выход ?

Олега! Не передёргивай, они будут жить как жили И будут ждать, что придёт добрый дядя и всё сделает на халяву. А всего и нужно провести общее собрание и принять решение (под протокол) о проведении реконструкции сети электроснабжения. Наверняка ТС не один этим вопросом озадачен.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.1.2021, 14:11
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:21) *
Да в том то и дело, что реконструкцию проводить надо по ПУЭ-7!
До реконструкции многим как до Китая... Ты сам-то пробовал добиться реконструкции ЭУ в удобоваримой перспективе ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:21) *
будут ждать, что придёт добрый дядя и всё сделает на халяву.
Они каждый месяц денег на кап.ремонт не платят ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:21) *
А всего и нужно провести общее собрание и принять решение (под протокол) о проведении реконструкции сети электроснабжения.
..И еще раз денег заплатить ? продолжая платить за кап.ремонт ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:21) *
Наверняка ТС не один этим вопросом озадачен..
.. Как лишних денег отдать за проект и реконструкцию ? Маловероятно, что клич поддержат - в панельках народ не богатый.


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:21) *
Не передёргивай, они будут жить как жили
Разумеется будут, и ПУЭ-7 им не помеха. Все по требованиям ПУЭ-6. О каком таком передергивании речь ведёшь ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:21) *
Вот и надо тянуть до ВРУ..
А что, уже реконструкция началась ? А ТС-то и не заметил, вопросы тут задаёт.. icon_biggrin.gif


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:21) *
Вот и надо тянуть до ВРУ, а не колхозить.
Это не колхоз, это требование к состоянию электроустановки до её реконструкции.
Свои сказки про требование в ПУЭ-6 разделять PEN от ввода в здание и про ГЗШ оставь для себя.


Вопрос к сочувствующему: как и когда в ПУЭ появилось требование о трехпроводке для однофазных групп и куда вплоть до ПУЭ-7(с 2003г.) требовалось подключать защитный проводник ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.1.2021, 18:58
Сообщение #97





Гости






"Это не колхоз, это требование к состоянию электроустановки до её реконструкции.
Свои сказки про требование в ПУЭ-6 разделять PEN от ввода в здание и про ГЗШ оставь для себя." - Олега! Я что-то не понятно сказал? Повторюсь: реконструкцию проводить надо в соответствии с ПУЭ-7 А не с ПУЭ-6. С этим Вы согласны? О реконструкции наших электроустановок - нет у нас пока такой необходимости. Была необходимость реконструкции канализации и замена водоподогревателей (бойлеров, не электрических). Как я уже писал, провели общее собрание жильцов и вопрос был решён в течении месяца. Канализацию заменили на пластиковую, заменили бойлеры, сделали теплоизоляцию коллектора ГВС (сейчас не надо полчаса пропускать воду ожидая пока "тёпленькая пошла"). Т.е. сократились расходы на ГВС. Дом у нас типовая панельная пятиэтажка 121 серии, 8 подъездов. Деньги на всё это взяли со счёта на капремонт. Это я к чему? Многие не знают такого пути решения подобных проблем, Да, год постройки нашего дома - 1986. Надо будет сделать реконструкцию электроустановки - пойдём таким же путём. Тем более на устройство повторного заземления денег практически нам не нужно. Тут дело как обстоит, раньше у нас был сжиженный газ, были закопаны ёмкости в землю. Сейчас нас перевели на природный газ, ёмкости естественно выкопали, а вот трубы от ёмкостей остались в земле, плюс заземление электрохимзащиты. Вот они и будут у нас повторным заземлением. Ну а добавить провод в стояки большой проблемы нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.1.2021, 20:39
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17884
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я все не электрическое из цитатки убрал, чтоб не мешало.
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 18:58) *
Повторюсь: реконструкцию проводить надо в соответствии с ПУЭ-7 А не с ПУЭ-6. С этим Вы согласны? О реконструкции наших электроустановок - нет у нас пока такой необходимости.... Надо будет сделать реконструкцию электроустановки - пойдём таким же путём.
Мне можно не повторять, что на сегодня реконструкция ЭУ здания - в соответствии с ПУЭ-7. Я говорю о ситуации, когда нет перспективы реконструкции, большинству жителей может быть глубоко пофиг на эту тему (типа "нет у нас пока такой необходимости"). Я говорю о том, что дополнение существующей двухпроводной цепи третьим проводником, при наличии в квартире не одной трехпроводной группы - это не реконструкция. Норма по защитному проводнику в квартирах для оборудования 1 класса уже была и третий проводник - не новинка. Вот пятый проводник в стояке - это новинка и это уже реконструкция (с сопутствующими, а не тока "порешили").
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 6:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены