![]() Падение напряжения в сети до 55 вольт , Я живу в деревне. У нас нету газа. Котель для отопления можно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падение напряжения в сети до 55 вольт , Я живу в деревне. У нас нету газа. Котель для отопления можно |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2021 Пользователь №: 58051 ![]() |
Я живу в деревне. У нас нету газа. Котель для отопления можно топить двумя способами. Нет тремя способами. Это 1) дрова, 2) уголь каменный, 3) электричество. У меня самоделный котел. Туда пущены три ТЭН на 3 кВт каждый. Однофазный. Итого 9 кВт. Плюс бойлер, духовка, плита, тифаль, это еще 5 кВТ. В сумме будет 14 кВт. У меня есть стабилизатор на 20 кВт. Но при напряжении 90 вольт выдает 7 кВт. Вечерное время при нагрузке 5-7 кВт напряжение падает до 90 вольт. А потом стабилизатор выключается. знакомый предложил поставить повышающий силовой трансформатор до стабилизатора. Электрик из соседнего села за 25 тыс. Сделал это трансформатор. Весить 110кг. Полметра высоту.. Так вот. При напряжении 50-70 вольт выдает 200-250. А при70-90 вольт 250-300 вольт и стабилизатор выключается уже от поавшенного нппряжения. Приходится идти и в ручную переключать обмотку трансформатора. Как сделать чтоб было пвтоматическое переключения ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прелесть, только РПН не хватает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Приобрести реле напряжения срабатывающие при напряжении от 120 до 280 вольт не проблема. Часть из них подключить на вход напрямую, а часть через небольшой повышающий трансформатор, типа 220/500,чтобы срабатывали от напряжения на входе 40 - 200 вольт.
Все выходы реле напряжения завести на "декодер" из обычных реле, которые будут переключать трансформатор. Чем больше реле напряжения, в штуках, тем точнее регулировка. Только придется позаботиться, чтобы простые реле декодера работали во всем диапазоне напряжений. Можно, к примеру, использовать реле на небольшой постоянный ток с соответствующем блоком питания. В общем-то, придется повозиться! Декодер должен отключать повышающий трансформатор при повышенном напряжении, чтобы не спалить реле напряжения подключенные через него. А вообще-то, это все -нонсенс! Но раз других выходов нет, куда денешься! И самое главное, не забудьте, что 15 киловатт при напряжении 50 вольт, это 300 ампер, и напряжение просядет еще больше. Желаю успеха! Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.1.2021, 2:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Письма в сетевую писали? Это единственный путь решения, остальное от лукавого и временное.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Horkandi, представьте теперь, что Вам вдруг придёт 230-240 В. сколько получите в доме?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Письма в сетевую писали? Это единственный путь решения, остальное от лукавого и временное. Есть мнение, что у ТСа электричество ворованное. Поэтому такой вариант не рассматривается.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Есть мнение, что у ТСа электричество ворованное. Поэтому такой вариант не рассматривается.. ![]() Скорее он и его соседи пытаются получить в свои дома больше установленой для этой линии мощности. Кто больше захватит, и посадили напряжение на линии. Им-бы объединиться и построить новую подстанциию, или заменить трансформатор на более мощный и провода протянуть потолще, а они одеяло перетягивают друг у друга. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2021 Пользователь №: 58051 ![]() |
Скорее он и его соседи пытаются получить в свои дома больше установленой для этой линии мощности. Кто больше захватит, и посадили напряжение на линии. Им-бы объединиться и построить новую подстанциию, или заменить трансформатор на более мощный и провода протянуть потолще, а они одеяло перетягивают друг у друга. Ты все верно написал. Так и есть на самом деле. Я не могу влиять на соседей . Поэтому приходиться одеяло тянуть на себя |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в итоге все останетесь ни с чем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
"Чума на оба ваши дома" (У. Шекспир)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ты все верно написал. Так и есть на самом деле. Я не могу влиять на соседей . Поэтому приходиться одеяло тянуть на себя Когда у тебя 50..90В замерь напряжение на выходе из КТП. Если оно нормальное, то линия слабая. СИП для себя протяни отдельный и никого на него не пускай, и будешь сидеть с нормальным светом. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.1.2021, 8:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Скорее он и его соседи пытаются получить в свои дома больше установленой для этой линии мощности. Кто больше захватит, и посадили напряжение на линии. Ога.. дров купить или угля.. оно не надо, а мощность превысить, тут как тут... бедные, несчастные воришки.. ![]() Им-бы объединиться и построить новую подстанциию, или заменить трансформатор на более мощный и провода протянуть потолще, а они одеяло перетягивают друг у друга. объединиться?!? в деревне уже давно человек человеку - волк.. на ютубе куча роликов: деревенский дом горит, а соседям тупо нацрать - не моё горит и ладно... а вы про подстанцию... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 5.1.2021, 9:36 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2021 Пользователь №: 58051 ![]() |
Horkandi, представьте теперь, что Вам вдруг придёт 230-240 В. сколько получите в доме? Вдруг 220 до конца отопительного сезона не придет. Так было в прошлом году и позапрошлом. А если и вдруг придет то стабилизатор имеет защиту от поввшеного напряжения. Мой дом один из крайных трансформатора. 500 метров. На алиэкспрес есть реле на 120 ампер. Только вот где взять плату упрпвления и как ее запрагромировать чтоб работала от нужных мне вольт? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Horkandi) Электрик из соседнего села за 25 тыс. Сделал это трансформатор..... При напряжении 50-70 вольт выдает 200-250. А при70-90 вольт 250-300 вольт и стабилизатор выключается уже от поавшенного нппряжения......Как сделать чтоб было пвтоматическое переключения ? Ну это нужно было делать сразу на этом трансформаторе (отводы), однако с таким размахом удобнее сразу собственную подстанцию иметь. ![]() PS: Управы на вас всех там нет. "Дёрнуть" бы разок всех за подобные своеволия, сразу бы у всех требуемое напряжение появилось безо всяких стабилизаторов и трансформаторов. ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 6.1.2021, 17:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 21:53 |
|
![]() |