15.4.2020, 19:54
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется тихий ужас, стр17 КНИГИ Глушков В.М., Грибин В.П. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий Ну некорректно написали в книге. И что? Под потреблением они имели в виду тот факт что потребитель обладает индуктивной нагрузкой и портит качество электроэнергии. А потребление в классическом понимании это взял и не отдал -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
16.4.2020, 0:11
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ндаа...видишь рэ потребляется...и я не вижу...а оно есть
закрыто -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.12.2020, 7:21
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Доброго дня.
Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности? |
|
|
11.12.2020, 8:58
Сообщение
#64
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности? Есть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
11.12.2020, 17:39
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спасибо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2020, 3:02
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
У меня на заводе tg(фи) доходит до 0,50 (реактивка индуктивная на пиках 600-800кВАр)
По сусекам поскребли и нашлась конденсаторная установка на 200 кВАр. Установили в РУ-0,4 кВ на шинах. Установка уходит в аварию "перегрузка конденсаторов" и отключается. Вопрос, почему она отключается? Ведь конденсаторы не могут зарядиться больше своей емкости, зачем стоит эта защита? Что страшное может случиться если отключить эту защиту? ps КТПН 2х2500 кВА, секционный выключатель всегда замкнут, в работе оба трансформатора. |
|
|
14.12.2020, 4:18
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Так и надо смотреть что формирует этот сигнал "Перегрузка конденсаторов"
Может это просто защита от КЗ в конденсаторных банках. Блок управления есть, на котором эта лампочка загорается? Схема от него есть? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
14.12.2020, 4:58
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Блок управление есть. Микропроцессорный контроллер 7LSA.
Схемы нет. Руководство пользователя есть. В руководстве два параметра отвечают за перегрузку. Р.20 - Предельная величина перегрузки конденсаторов для сигнализации аварии Р.21 - Предельная величина перегрузки конденсаторов (%) для немедленного отключения. Р.20 и Р.21 можно отключить. |
|
|
14.12.2020, 5:48
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Ну так перегрузка это превышение тока. Другого ничего придумать не могу. Разве что перегрев радиатора, но это вряд-ли. Возможно ваш компенсатор не способен выровнять косинус в сети мощностью 2500 кВА. При косинуса 0.5. может конденсаторы некоторые сдохли и пробивают. Я бы отключил все конденсаторы из схемы и попробовал бы включить установку. Потом поочереди подключал бы хонденсаторы. Хотя возможно глупость пишу, я эту установку никогда не видел
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
23.12.2020, 2:03
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
В общем поотключал я эти защиты. Оставил только автомат на шинах (вводной) и отключение по перегреву.
Пока работает. Сообщение отредактировал Sinus - 23.12.2020, 2:05 |
|
|
|
|
23.12.2020, 14:24
Сообщение
#71
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В общем поотключал я эти защиты. Надеюсь, кондёры не соволовые. И иначе Бхопальчик обеспечен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.12.2020, 1:17
Сообщение
#72
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
У меня противогаз есть!
|
|
|
25.12.2020, 10:11
Сообщение
#73
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насчет перегрузки. Она, насколько я понимаю, она возникает при превышении пульсаций на клеммах конденсаторов.
Такая байда может возникать при значительном количестве гармоник; например, при работе дуговых печей. Поскольку конденсаторы помимо емкости обладают значительной индуктивностью, они начинают заметно греться и раздуваться. Конденсаторы КСК, КС2 , КС0 содержат килограммы полихлорированных дифенилов; нарушение правил хранения и использования - на федеральном уровне. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|