Учет реактивной энергии

Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 19:54
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 21:25) *
Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется


тихий ужас, стр17 КНИГИ Глушков В.М., Грибин В.П. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий


Ну некорректно написали в книге. И что? Под потреблением они имели в виду тот факт что потребитель обладает индуктивной нагрузкой и портит качество электроэнергии. А потребление в классическом понимании это взял и не отдал


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.4.2020, 0:11
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ндаа...видишь рэ потребляется...и я не вижу...а оно есть
закрыто


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.12.2020, 7:21
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Доброго дня.
Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2020, 8:58
Сообщение #64


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11224
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sinus @ 11.12.2020, 6:21) *
Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности?

Есть.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.12.2020, 17:39
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



спасибо icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.12.2020, 3:02
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У меня на заводе tg(фи) доходит до 0,50 (реактивка индуктивная на пиках 600-800кВАр)
По сусекам поскребли и нашлась конденсаторная установка на 200 кВАр.
Установили в РУ-0,4 кВ на шинах.
Установка уходит в аварию "перегрузка конденсаторов" и отключается.
Вопрос, почему она отключается? Ведь конденсаторы не могут зарядиться больше своей емкости, зачем стоит эта защита?
Что страшное может случиться если отключить эту защиту?

ps КТПН 2х2500 кВА, секционный выключатель всегда замкнут, в работе оба трансформатора.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.12.2020, 4:18
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Так и надо смотреть что формирует этот сигнал "Перегрузка конденсаторов"
Может это просто защита от КЗ в конденсаторных банках.
Блок управления есть, на котором эта лампочка загорается? Схема от него есть?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.12.2020, 4:58
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Блок управление есть. Микропроцессорный контроллер 7LSA.
Схемы нет.
Руководство пользователя есть.

В руководстве два параметра отвечают за перегрузку.
Р.20 - Предельная величина перегрузки конденсаторов для сигнализации аварии
Р.21 - Предельная величина перегрузки конденсаторов (%) для немедленного отключения.
Р.20 и Р.21 можно отключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.12.2020, 5:48
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Ну так перегрузка это превышение тока. Другого ничего придумать не могу. Разве что перегрев радиатора, но это вряд-ли. Возможно ваш компенсатор не способен выровнять косинус в сети мощностью 2500 кВА. При косинуса 0.5. может конденсаторы некоторые сдохли и пробивают. Я бы отключил все конденсаторы из схемы и попробовал бы включить установку. Потом поочереди подключал бы хонденсаторы. Хотя возможно глупость пишу, я эту установку никогда не видел


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.12.2020, 2:03
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



В общем поотключал я эти защиты. Оставил только автомат на шинах (вводной) и отключение по перегреву.
Пока работает.

Сообщение отредактировал Sinus - 23.12.2020, 2:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.12.2020, 14:24
Сообщение #71


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11224
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sinus @ 23.12.2020, 1:03) *
В общем поотключал я эти защиты.

Надеюсь, кондёры не соволовые. И иначе Бхопальчик обеспечен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.12.2020, 1:17
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У меня противогаз есть! smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.12.2020, 10:11
Сообщение #73


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11224
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Насчет перегрузки. Она, насколько я понимаю, она возникает при превышении пульсаций на клеммах конденсаторов.
Такая байда может возникать при значительном количестве гармоник; например, при работе дуговых печей.
Поскольку конденсаторы помимо емкости обладают значительной индуктивностью, они начинают заметно греться и раздуваться.
Конденсаторы КСК, КС2 , КС0 содержат килограммы полихлорированных дифенилов; нарушение правил хранения и использования - на федеральном уровне.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения