![]() Эл.щиток в "хрущевку" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Эл.щиток в "хрущевку" |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добра. Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт. 2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт. 3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт. 4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные) 5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт. 6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель) 7. Розетки 2х2,5 (старый двужильный кабель) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |