#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Здороваться надо... Да с тобой здороваться - себя не уважать!
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2020, 10:38
Причина редактирования: выражения выбираем
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А как ты думал? Выборочно, не сходя с дивана? ![]() Номиналы автоматов : ВА57-35 100А и 125А.; ВА 57-31 16А, 31,5А, 63А. Могут эти номиналы стоять в распределительной или групповой сети ? Могут.В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей. В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей. Мне-то тема до лампы.. Но ты-то, как ЭТЛовец, должен знать ? Да с тобой здороваться - себя не уважать! Ты шишечку-то вынь, зудеть и перестанет ![]() Чего это у тебя процесс так затянулся ? Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2020, 10:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уважаемые, проявляйте бурный восторг от долгожданной встречи друг с другом в другом месте, не на форуме
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию. Цитирую: Цитата ПУЭ-7 Здесь нет и не может быть никаких "не менее 2%" или "не менее 1%". Это, ребята, вопросы электробезопасности, и никто Вас не поймёт, когда где-нибудь на оставленных непроверенными 98% цепей (по "мудрому" совету диванного эксперта, никогда не державшего в руках мегаомметра и других измерительных приборов) кого-то пришибёт! При наличии трупа будет в обязательном порядке заведено уголовное дело, и как Вы будете потом объяснять следователям, мол на сайте "знатоки" сказали, что можно не проверять 98% из 100% цепей фаза-нуль?1.8.39. Заземляющие устройства 4. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерением полного сопротивления цепи фаза-нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания. В подтверждение сказанного процитирую более свежий документ СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», действующий в ПАО «Россети»: Цитата 34.8 П, М. Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Здесь тоже нет никаких "не менее 2%", а в разделе 32. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка напряжением до 1000 В такой пункт о проверке цепи фаза-нуль вообще отсутствует, т.к. он есть в разделе 34, процитированном выше. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод; - измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания. Для вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановок переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В, начиная с 1 января 2003 года, выбор параметров устройств защиты осуществляется по допустимому времени защитного автоматического отключения (пункт 1.7.79 ПУЭ 7 издание). Требования пункта 1.7.79 ПУЭ 7 издания рекомендуется применять и для действующих электроустановок, если это повышает надёжность установки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. Только так и никак иначе! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..документ СТО 34.01-23.1-001-2017.. [b]действующий в ПАО «Россети».. (опять нагуглил, судя по кавычкам ![]() Вот и цитируй стандарт организации в этой самой организации. А нам-то на кой, чудик ? Цитата ПУЭ-7 Так это способы проверки цепи фаза-нуль, а количество проверяемых автоматов определено в п.1.8.37 1.8.39. Заземляющие устройства 4. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: ПУЭ,1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
3.2. Проверка действия расцепителей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Иван Иванов. А при чём ПФН и проверка расцепителей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну перебдеть никому не запрещено, может сейчас это единственный хлеб
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык, Иван Иванов пункты приводит вообще никак не связанные с проверкой расцепителей, т.е. с "прогрузкой".
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.12.2020, 21:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Одно дело скромно предположить, типа "я считаю", "я слыхивал", "не плохо бы все"..
И совсем другое дело в наглой форме заявлять "Здесь нет и не может быть.." после представленной цитаты из ПУЭ. Приводит пункт не в тему, пугает ужасниками, машет СТО.. т.е. пытается ввести в заблуждение. Вы там что-то про "единственный хлеб" у Вани.. Уж не за корочку ли Ваня старается ? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Иван Иванов. А при чём ПФН и проверка расцепителей? Уважаемый ЛЕША! Уж от кого, но от Вас я этого не ожидал. Вас сбили с правильного пути наши самовлюблённые дилетанты, которые невнимательно прочитали основной вопрос ТС и стали давать неправильные советы. Поэтому цитирую вопрос ТС:Подскажите какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току автоматического выключателя (ВА 57-35 и ВА 57-31), при замерах петли "фаза-ноль"? Ключевые слова: при замерах петли "фаза-ноль"? Надеюсь теперь понятно, почему Ваня Иванов всё время талдычит о проверках цепи "фаза-ноль", а не о выборочных проверках действия расцепителей АВ на стенде (т.е. прогрузке АВ).P.S. Вот откуда «растут ноги» многочисленных «Зимних вишен» и прочих объектов, на которых уже случились или могут случиться пожары и другие несчастные случаи с гибелью ни в чём неповинных людей. Сидит такая канцелярская крыса в тёплой уютной квартире, не несущая лично никакой ответственности и никогда не занимавшаяся приёмо-сдаточными испытаниями, и раздаёт всем «мудрые» советы как им жить и что делать. К глубокому сожалению, таких субъектов довольно много. Однако рано или поздно, большое горе тоже может коснуться их лично, или их родных и близких. Тогда они запоют по-другому! Они станут искать стрелочников, на которых следует возложить всю вину и ответственность за случившееся! А пока беда не коснулась их лично, они советуют другим, что им делать и как поступать в различных ситуациях, не задумываясь о возможных последствиях реализации этих «мудрых» советов и рекомендаций. Как известно, ПУЭ-7 давно нуждаются в основательном пересмотре и вопрос об издании новой редакции ПУЭ муссируется уже давно, однако как водится – воз и ныне там. Должностные лица, которые должны и обязаны заниматься этим вопросом, самоустранились от решения данной проблемы и находят десятки причин и отговорок, живя по принципу: «Вы не трогайте нас и мы вас тоже не тронем!» На этом круг замкнулся и всё свелось к озвученному около 100 лет назад Ильфом и Петровым бюрократическому принципу: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» (шевронные кавычки мои). -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Г-да модераторы, не пора ли проявить активность и в какой либо форме нерекомендовать Ване ставить свой имх выше действующих нормативов ?
Ключевые слова: при замерах петли "фаза-ноль"? Ключевые слова "какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току". Она принимается по заводским характеристикам.Уважаемый ЛЕША! Уж от кого, но от Вас я этого... Надеюсь теперь понятно, почему Ваня Иванов всё время талдычит о проверках цепи "фаза-ноль", а не о выборочных проверках действия расцепителей АВ на стенде (т.е. прогрузке АВ). Лизнул и думаешь переубедил ?Думаешь, ЛЕША теперь уверен, что при проверках петли все АВ в МКД снимают и в ЭТЛ везут ? Жги дальше, муд-ц.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Эта ссылка для автора (если он ещё читает эту тему). Может поможет разобраться https://www.youtube.com/watch?v=OYoJ_uH2bZk...%96%D1%83%D0%BA
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.12.2020, 0:49
Причина редактирования: удерживаться надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Раз с 3-го числа не спрашивает, видимо разобрался.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Теперь всегда буду так заказчикам говорить. Обязательный демонтаж ЛЕША, откуда Вы взяли "обязательный демонтаж" автоматических выключателей (АВ) при проверках (измерениях) полного сопротивления цепи "фаза-ноль"? Я об этом не говорил. Я говорил об обязательной проверке всех без исключения цепей "фаза-ноль" в процессе приёмо-сдаточных испытаний, а не о прогрузке всех АВ! Вы протоколы измерений полного сопротивления цепей "фаза-ноль" или непосредственных измерений тока однофазного КЗ (IОКЗ) когда-нибудь оформляли? Для чего это делается и что в них пишется не забыли? ![]() ![]() В этих протоколах сравнивают уставки мгновенных расцепителей аппаратов защиты (или токи срабатывания плавких предохранителей) с полученным током ОКЗ с учётом коэффициентов запаса и по каждому делают заключение о соответствии или несоответствии требованиям п.1.7.79 ПУЭ-7 измеренному (рассчитанному) току ОКЗ, т.е. обеспечивает ли конкретный аппарат защиты нормируемое время отключения при возникновении ОКЗ или нет. Для этого никакие аппараты защиты демонтировать не нужно, тем более все! Однако в протоколах проверки цепей "фаза-ноль" отражаются ВСЕ без исключения аппараты защиты проверяемой электроустановки, время-токовые характеристики которых сравниваются с измеренным током ОКЗ (или рассчитанным на основании измеренного полного сопротивления цепи "фаза-ноль"), а не 2% и тем более не 1%. Проверяются (сравниваются, сверяются, сопоставляются с током ОКЗ) уставки всех 100% подключенных по проекту аппаратов защиты, за исключением резервных, к которым во время приёмо-сдаточных испытаний ничего не подключено. Вы абсолютно правильно ответили ТС в посте #2, что при этом нормируется не кратность уставки к току ОКЗ, как это требовалось раньше, а Цитата нормируется время отключения. не более 0,4с. ПУЭ 1.7.79. Для лечебных учреждений и помещений для содержания домашних животных это время ещё жёстче и должно быть не более 0,2с. А как же определяется это время? Вначале чисто теоретически, путём сравнения паспортных характеристик аппаратов защиты, указанных на их корпусах, а также по время-токовым характеристикам.А что делать в тех случаях, когда новый и абсолютно исправный АВ не соответствует измеренному (рассчитанному) току ОКЗ, который сравнивают с максимальным током отсечки? Например, в цепи с измеренным (рассчитанным) током ОКЗ равным 180А имеется автомат С25А, у которого уставка мгновенного (электромагнитного) расцепителя находится в диапазоне от 125А до 250А. Что написать в протоколе в этом случае? Правильно - "Не соответствует", потому что в расчётах берётся наибольшая уставка 250А да ещё умноженная на коэффициент запаса для надёжности! Как быть в таком случае? Браковать исправный новый АВ? В таком случае выполняется демонтаж этого проблемного АВ и на стенде проверяется фактическое значение тока срабатывания его ЭМР, которое затем снова сравнивается с измеренным (рассчитанным) током ОКЗ в цепи "фаза-ноль". Если окажется, что полученное при прогрузке АВ на стенде значение уставки с учётом коэффициентов запаса оказалось меньше, чем ток ОКЗ, то это отражается в протоколе и делается заключение о соответствии данного АВ требованиям п.1.7.79 ПУЭ-7. А если уставка ЭМР окажется больше тока ОКЗ, то принимается решение о замене данного автомата на АВ с другой ВТХ, например В25А. Куда девать "негодный" автомат? Не выбрасывать - он может вполне пригодиться в другом месте! Только кому я это всё раз рассказываю? ТС как обычно уже давно слился, а мужики всё спорили и спорили... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.12.2020, 4:00 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Иван Иванов, ну, вы тоже кипишуете на ровном месте. Сначала вы сами ляпнули, не разобравшись и не прочивав внимательно
вышестоящие вопросы/ответы. "Ноги растут" отсюда - ПУЭ,1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ 3.2. Проверка действия расцепителей. Поголовная, все до единого? Да, делали для всех. Это было про прогрузку. И тут вы, не разобравшись. Разговор был про прогрузку, а вы перевели в ПФН... А как ты думал? Выборочно, не сходя с дивана? ![]() Вот и понеслась.... Нужно внимательно читать. Уж с нашей профессией, спешить и нервничать точно не нужно Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.12.2020, 7:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У меня вопрос к г-ну с2н5он
Уж коли мои рассказки про крысёныша удалены, то почему вот эта хрень от крысёныша вами оставлена ? Сидит такая канцелярская крыса в тёплой уютной квартире, не несущая лично никакой ответственности и никогда не занимавшаяся приёмо-сдаточными испытаниями, и раздаёт всем «мудрые» советы как им жить и что делать. "Ноги растут" отсюда - "Ноги растут" от еще выше:А Вы что, их не прогружаете? .. отражаются ВСЕ без исключения ... сравниваются, сверяются, сопоставляются Изменилась риторика, термины иные появились... Сдулся мущинка ?Нужно внимательно читать. Ему об этом с 2016-го засоветовано, а торопыга по-прежнему "талдычит" не вникая.Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2020, 8:28 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |