![]() Розетка в ванной под стиралку ip44 , Выбивает дифавтомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Розетка в ванной под стиралку ip44 , Выбивает дифавтомат |
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые, помогите советом.
Нежданно-негаданно отключился дифавтомат "сантехкабина". Поочерёдно отключая потребителей, выяснил, что дело в розетке ip44 под стиралку в ванной. Отключив фазу на эту розетку со стороны выключателя освещения, вижу, что все кроме розетки работает, дифавтомат взводится. Не могу понять: обратно подсоединяю линию на розетку со стороны выключателя освещения, открутив при этом розетку, подвесив кабель" в воздухе" со стороны розетки. Но дифавтомат не взводится, отключается сразу. Такое впечатление, что дело не в розетке, а в фазной линии, которая как будто бы перебита и происходит утечка на землю. Где и что смотреть, как локализовать, починить? PS на розетку приходят две жилы заземления с разных сторон, с разных кабелей, вижу такое впервые. Одна жила с общего трехжильного кабеля, а вторая - отдельный кабель заземления. |
![]() |
|
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Как прозвонить обесточеный кабель мультиметром, чтоб понять, нет ли замыкания и утечек?
У меня руки чешутся поменять землю с фазой местами на участке выключатель освещения - розетка ip44 под стиралку. Таким образом я надеюсь понять, нет ли утечек фазы на землю, не пробит ли фазный кабель. |
![]() |
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Так и есть. Поменял местами землю с фазой на последнем участке выключатель освещения - розетка и о чудо заработало. Что за смуглые б... строят ныне дома экономкласса я приблизительно представляю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
приятно побеседовать с хорошим человеком,с самим собой, но не увлекайтесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Это точно! Был бы я сварливой, истеричной бабкой, я бы здесь не писал. Я бы сейчас весь мозг этим смуглым горе-электрикам разрушил!
Чем чревато оставить розетку с землёй с поврежденной изоляцией? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Чем чревато оставить розетку с землёй с поврежденной изоляцией? У Вас есть твёрдое убеждение в том, что изоляция повреждена? Вы что там делали сверлили, долбили? Проводка скрытая? Сама по себе как должна изоляция повредиться?Цитата Отключив фазу на эту розетку со стороны выключателя освещения, ... Т. е. освещение и розетка "сидят" на одной группе? Фаза на розетку идёт прямо с выключателя?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.8.2019 Пользователь №: 56034 ![]() |
У Вас есть твёрдое убеждение в том, что изоляция повреждена? Вы что там делали сверлили, долбили? Проводка скрытая? Сама по себе как должна изоляция повредиться? смею предположить т.к. тема про розетку в СУ, что от блока (розетка 3 клавишный выключатель) идёт запитка на розетку ip44 для стиралки
Т. е. освещение и розетка "сидят" на одной группе? Фаза на розетку идёт прямо с выключателя? |
![]() |
|
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
У Вас есть твёрдое убеждение в том, что изоляция повреждена? Вы что там делали сверлили, долбили? Проводка скрытая? Сама по себе как должна изоляция повредиться? А иначе как объяснить, что при замене местами фазного и земли на участке выключатель освещения - розетка дифавтомат взводится и все потребители корректно работают? Вы представляете, самому до смешного странно, будто будто бес какой-то завёлся в квартире. Ничего не делал, новостройка, живу уже полгода, пользуюсь приборами электропитания, и тут такая херь. Я так понял, таджики строили, судя по тому, с кем пришлось устранять недочёты при сдаче-приёмке. Но время прошло, акт сдачи-приёмки давно подписан, а косяки то тут то там вылезают. Была ещё такая фигня пару месяцев тому назад, на промежуточной розетке зажимы не были затянуты. Перестало работать то что после этой розетки, а пластик внутри розетки оплавился и залил головки винтов зажимов. Т. е. освещение и розетка "сидят" на одной группе? Фаза на розетку идёт прямо с выключателя? Да и да. На выключатель освещения ванной подсоединён кабель на розетку. Я хочу сказать, что розетка работает независимо от того включён ли свет в ванной или нет, но кабель на розетку приходит именно с выключателя. Внутри ванны плитка и ее не охота вскрывать чтобы заменить кабель. Есть доступ внутрь выключателя освещения и есть доступ в розетку. |
![]() |
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
смею предположить т.к. тема про розетку в СУ, что от блока (розетка 3 клавишный выключатель) идёт запитка на розетку ip44 для стиралки Да, все так. Схема такая Дифавтомат - - - выключатель освещения в туалете - - - выключатель освещения в ванной - - - розетка IP44 в ванной |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
По идее под потолком на стене СУ должна быть распредкоробка, есть у Вас такая? Распредкоробкой в моем случае служит выключатель освещения. Он двухклавишный: основное освещение и на зеркальный шкаф над раковиной. Внутри две скрутки (не паяные, просто пасатижами скученые б...!) по 4 провода каждая: земля да ноль. Четыре фазных провода подведены к выключателю. Два: подведены к L-контакту входящий и розетка, третий фазный - первая клавиша - основное освещение, четвёртый фазный - вторая клавиша - зеркальный шкаф. Внутри распределительных коробок нет. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... Цитата Послушайте авторов этой "логики", разглагольствующих по ЦТВ о патриотизме и любви к родине. Верю, поймёте. Эта логика мне до одного места! Пытался понять логику азиатов, делавших Вашу проводку. Так сказать техническую логику. У нас всё проще: раздельный санузел, под потолком распредкоробка, точнее небольшая сквозная ниша, в которой собрана схема электропроводки сантехузла. Под этой нишей - блок, состоящий из двухклавишного и одноклавишного выключателей и одной розетки.Двухклавишный выключатель - туалет и ванная, одноклавишный - коридорчик перед СУ. Цитата Понимание "логики" приходит со временем. Только не в данном случае!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Как прозвонить обесточеный кабель мегометромакт сдачи-приёмки давно подписан, а косяки то тут то там вылезают. кто с кем подписал?Чем чревато оставить розетку с землёй с поврежденной изоляцией? смотря его касаетсяпысы: давайте по теме, а не об сочинении "как спасти страну" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
смотря его касается Спасибо за разъяснение. Давайте рассмотрим конкретный пример. Потекла на корпус фаза в стиралке. Сработало УЗО (в моем случае дифавтомат). Корпус заземлен. Но изоляция кабеля заземления повреждена наихудшим образом, представим что в нескольких местах оголенный кабель касается штукатурки, стены. В случае с УЗО (дифавтоматом) не покласть ли вообще на наличие рабочего заземления? 2) вот есть кабель, а его концы, торчащие из стены, можно прозвонить мультиметром. Можно ли определить целостность изоляции кабеля, не доставая его из стены? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
... Цитата вот есть кабель, а его концы, торчащие из стены, можно прозвонить мультиметром. Целостность жилы можно проверить. Ставите мультиметр в режим измерения сопротивления или прозвонки и проверяете. Если длины щупов не хватает - наращиваете подходящим куском провода. Цитата Можно ли определить целостность изоляции кабеля, не доставая его из стены? Можно, для этого нужен прибор, называемый "Мегаомметр". Должен быть у электриков, обслуживающих Ваш дом. Сопротивление изоляции измеряется в режиме 1000 Вольт. Минимальное сопротивление изоляции должно быть не менее 500 килоОм. Все эти работы выполняете обесточив квартиру! |
![]() |
|
Гость_Белый Хозяин_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 4:50 |
|
![]() |