господа профи помогите разобраться , ремонт проводки в своем доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
господа профи помогите разобраться , ремонт проводки в своем доме |
| Гость_sanchelo_* |
18.5.2008, 14:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день господа професионалы.Извените за беспокойспокойство.
Заранее благодарен.Поможите кто щем сможет |
|
|
|
|
18.5.2008, 16:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Кабеля ПВХ 4х2 не встречал...
Но мог бы порекомендовать применить кабель NYM или ВВГ для силовых линий 3х2,5, на освещение 3х1,5. Автоматы защиты на розетки 16А, на освещение 10А. На электроплиту отдельную линию. Вводной автомат, как правило, определяется разрещённой мощностью и возможностями подстанции. Сообщение отредактировал savelij - 18.5.2008, 16:14 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.5.2008, 16:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Начать надо от ввода. Какой там счетчик, автомат (предохранитель), какая разрешенная мощность?
Затем посчитать, какова суммарная мощность потребления. Может, придется отключать одно, чтобы включить другое. Цитата кабель ПВХ 4х2 - это четыре жилы по 2 квадрата (не бывает) или 2х4 квадрата?Есть смысл разделить розетки и освещение: чтоб не бегать к щитку в темноте из-за перегрузки. |
|
|
18.5.2008, 17:58
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
провода для защиты прежде всего человека от поражения током надо использовать 3-жильные в 1-фазных сетях и 4-5-жильные в 3-фазных сетях. Думаю, в твоём случае лучше обратиться в проектную организацию. Перед тем, как к ним приехать, в эл.сетях надо взять техусловия. Чтобы их взять, тебе надо подумать, какое питание тебе надо- 1- или 3-фазное и мощность.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.5.2008, 1:07
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос(savelij,Roman_D,электроник1)!!Кабель действительно не 4х2 а 2х4квадрата.Еще пару вопросов:Вводные (пробки)стоят 25А)Можно ли не разделять плиту от розеток?Если не разделять то выдержат ли авоматы на 16А все это?(И в целях экономии)есть провод алюминевый на 1х4 квадрата(одножильный).Можно ли его пустить на землю к кухне. Какой фирмы лучше брать автоматы чтобы не очень дорогие но в тоже время шорошего качества?Подходят ли самозажимные клемники для многожильных кабелей или их лучше скручивать? И еще:Простите меня ЧАЙНИКА. Подскажите мне ( какова суммарная мощность потребления.)это надо сложить мощность (в ватт) всех устойств? И ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!!!!РОССИЯ ЧЕМПИОН
|
|
|
20.5.2008, 12:52
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 11225 |
И Вас с победой
Мягкие провода не скручивайте - искрить будут. Лучше возьмите паяльник и облудите концы всех проводов, а потом зажмите в обычные винтовые клеммники. Автоматы - можно АББ, но есть риск нарваться на подделку, то же самое и с Леграндом. Можно Мульти 9 (мерлин жерин) - это около 120 рублей за автомат, или Моеллер (около 100 руб) - эти вроде пока не подделывают. Суммарная мощность - да, все складывайте. |
|
|
20.5.2008, 22:12
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
...Еще пару вопросов:Вводные (пробки)стоят 25А)Можно ли не разделять плиту от розеток?Если не разделять то выдержат ли авоматы на 16А все это?(И в целях экономии)есть провод алюминевый на 1х4 квадрата(одножильный).Можно ли его пустить на землю к кухне. Какой фирмы лучше брать автоматы чтобы не очень дорогие но в тоже время шорошего качества?Подходят ли самозажимные клемники для многожильных кабелей или их лучше скручивать? И еще:Простите меня ЧАЙНИКА. Подскажите мне ( какова суммарная мощность потребления.)это надо сложить мощность (в ватт) всех устойств? ... Плиту следует подключить через отдельный автомат. Ток автомата надо выбрать исходя из номинального тока или мощности плиты. Во внутренних сетях алюминиевый провод не используется с 2002 года. Провода лучше скрутить и надеть на них этот клеммник. Холодные скрутки запрещаются. Для подсчёта суммарной мощности надо сложить всю мощность всех эл.приборов и накинуть на перспективу. Убедительная просьба в следующий раз избегать избыточного цитирования(оверквотинга), постарайтесь максимально уменьшать размер цитат используемых Вами в сообщении Сообщение отредактировал NickEl - 25.8.2008, 9:13 |
|
|
|
|
| Гость_faza-demon_* |
22.5.2008, 14:14
Сообщение
#8
|
|
Гости |
прежде чем менять пробки на автоматы советую посмотреть какой провод идет от ввода на доме до счётчика скорее всего его менять надо в первую очередь если этого не сделать пожар вам обеспечен
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|