Всем доброго времени суток!
При прокладке новой кабельной трассы 6кВ на глубине 0,7м по территории предприятия возник спорный момент с сылкой на ПУЭ - п. 2.3.94 *. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. ___________________ * Согласовано с Министерством связи СССР. т.е. если где то проложены кабели связи, то новую трассу 6кВ нужно под ними прокладывать? а если сети связи проложены на глубине 2м? Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи. |
|
|
Dimich-krutan Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи 10.11.2020, 16:01
с2н5он думаю что данное требование для стеснённых условий 10.11.2020, 16:38
Dimich-krutan Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 16:38) думаю ... 10.11.2020, 16:52
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16... 11.11.2020, 10:31
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16... 11.11.2020, 10:36
с2н5он тогда об чём вопрос? 10.11.2020, 17:44
Ixtim Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 18:44) тогда ... 11.11.2020, 17:02
Dimich-krutan Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 17:02) не хоти... 11.11.2020, 18:11
Ixtim Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 19... 11.11.2020, 18:47
Олега Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 18:47) Качеств... 11.11.2020, 20:03
Ixtim Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16... 10.11.2020, 19:02
с2н5он Цитата(Ixtim @ 10.11.2020, 19:02) "Р... 10.11.2020, 20:33
Dimich-krutan Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 20:33) и что ... 11.11.2020, 9:41
просто интересно Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 9... 12.11.2020, 7:25
Dimich-krutan тут такой спорный момент в последнем предложении, ... 11.11.2020, 10:33
с2н5он всё таки исходите из того, то данное требование дл... 11.11.2020, 22:14
с2н5он ПУЭ не предусматривает риски повреждения от взаимо... 12.11.2020, 7:34
Гость все риски всегда на пользователях сильно сомните... 12.11.2020, 7:40
Олега Только для сравнения, вне земли:
"2.3.120. В ... 12.11.2020, 9:09
Dimich-krutan Цитата(Олега @ 12.11.2020, 9:09) Только д... 12.11.2020, 10:01
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2020, 10... 12.11.2020, 11:52
с2н5он Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2020, 10... 12.11.2020, 12:20
с2н5он тем более в РД есть ссылка на ПУЭ 12.11.2020, 9:53
Олега "Поволжье.. Основная часть территории занята ... 12.11.2020, 13:22![]() ![]() ![]() |
|