![]() Отключение разъеденителя 10 кВ штангой под напряжением , Можно ли отключить разъеденитель под напряжением штангой? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Отключение разъеденителя 10 кВ штангой под напряжением , Можно ли отключить разъеденитель под напряжением штангой? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2020 Пользователь №: 57079 ![]() |
День добрый друзья электрики! Я диспетчер РЭС. Сегодня пришел на смену и вижу плановую заявку, на вывод в ремонт ячейки 10кВ в КРУН-10кВ. В ячейке имеется МВ, ШР и ЛР. ШР и ЛР отключаются одним приводом, т.е. сразу 6 ножей отключаются одним движением руки. Дело в том, что тяга отсоединилась от рукоятки за перегородкой со стороны МВ и пока в ремонт ячейку не выведешь то и тягу не подсоединишь к рукоятке. Начальство приказывает после отключения МВ отключить штангой ШР и ЛР потянув за разъеденитель. НО, там же секция шин под напряжением, значит и ШР тоже, мало ли что, надломится изолятор или разъеденитель заклинит, или штанга соскочит, и получится дуга опасная для жизни и оборудования. Вобщем я принял решения без отключения СШ таких распоряжений не давать, за что разочаровал начальство. А вот и вопрос правильно ли я это сделал и где об этом в правилах прочесть. Что то так сразу и вспомнить не могу где об этом написано. Ситуация редкая, впервые сталкиваюсь с этим, но сердце подсказывает что я прав.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |