Здравсвтуйте. В квартире тёплый пол на балконе и одна комната со всеми выключателями и розетками висят на одном автомате В16. Тёплый пол кушает 900 Вт. Хочу в одну из розеток подключить обогреватель на 2000 Вт. Остальная нагрузка на данном автомате не больше 100 Вт. К автомату в щитке подходит провод 6 квадратов. В розетке тоже сомнений нет, она выдержеит 2000 Вт. А как на счёт "общего" провода в стене, который объединяет комнату и балкон? Как я понимаю он должен быть не хуже того, что входит в автомат то есть не менее 6 квадаратов? Или там вообще нет общего провода и от каждой розетки до коробки идёт свой провод а оттуда уже 6 квадратов прямиком к автомату? В общем вопрос, можно ли одновременно использовать тёпылй пол и обогреватель, не опасаясь спалить проводку? Ремонт делал не я, если что.
|
|
|
Гость_Олег_* Нагрузка на проводку 28.10.2020, 19:12
Dimka1 Цитата(Гость_Олег_* @ 28.10.2020, 19:12) ... 28.10.2020, 19:43
Гость_Олег_* Ключевое слово если. Хотя, для 6мм2 B16 это конечн... 28.10.2020, 19:53
savelij® Цитата(Гость_Олег_* @ 28.10.2020, 19:53) ... 29.10.2020, 0:10
Сергей ДД Цитата(Гость_Олег_* @ 28.10.2020, 19:12) ... 28.10.2020, 20:53
Гость_Олег_* Какой подходит, такой и уходит. 28.10.2020, 22:29
Гость_Олег_* На розетке там конечно 2,5мм2. Но общая линия к АВ... 29.10.2020, 0:28
Гость_Олег_* Глаз уже не как алмаз и на деле оказалось, что 6мм... 30.10.2020, 10:16![]() ![]() |
|