господа профи помогите разобраться , ремонт проводки в своем доме

Гость_sanchelo_*
сообщение 18.5.2008, 14:26
Сообщение #1





Гости






Добрый день господа професионалы.Извените за беспокойспокойство. pain23.gif У меня одна проблема.Через неделю уезжаю в Кировскую область к ТЕЩЕ icon_biggrin.gif .В последний раз пребывания обещал тестю что в следующий раз помогу с проводкой.А сам знаю только как провода скручивать icon_sad.gif .Проблема такая.На одном автомате(то биш две пробки)висит весь дом вместе с хлевом и баней.На кухне на одной ветке подключены:холдильник,холодильная камера(на 200литров) нагреватель воды (на 15 литров), элктрическая плита с духовым шкафом,телевизор и электрочайник соответственно вместе с освещением.Провода с этой ветки вместе с автоматом постоянно греются.И мы решили развести свет и розетки на разные автоматы.Вопрос такой:какой желательно купить кабель и автоматы для разделения кухни с остальным домом, и какие автоматы ставить главными на входе?(Проводка в доме алюминевая наружняя).АААА вспомнил!!! Еще для кухни уже куплен кабель ПВХ 4х2 медный многожильный подойдет ли он???
Заранее благодарен.Поможите кто щем сможет icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2008, 16:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Кабеля ПВХ 4х2 не встречал... icon_sad.gif
Но мог бы порекомендовать применить кабель NYM или ВВГ для силовых линий 3х2,5, на освещение 3х1,5. Автоматы защиты на розетки 16А, на освещение 10А. На электроплиту отдельную линию. Вводной автомат, как правило, определяется разрещённой мощностью и возможностями подстанции.

Сообщение отредактировал savelij - 18.5.2008, 16:14


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 18.5.2008, 16:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Начать надо от ввода. Какой там счетчик, автомат (предохранитель), какая разрешенная мощность?
Затем посчитать, какова суммарная мощность потребления. Может, придется отключать одно, чтобы включить другое.
Цитата
кабель ПВХ 4х2
- это четыре жилы по 2 квадрата (не бывает) или 2х4 квадрата?
Есть смысл разделить розетки и освещение: чтоб не бегать к щитку в темноте из-за перегрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 18.5.2008, 17:58
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



провода для защиты прежде всего человека от поражения током надо использовать 3-жильные в 1-фазных сетях и 4-5-жильные в 3-фазных сетях. Думаю, в твоём случае лучше обратиться в проектную организацию. Перед тем, как к ним приехать, в эл.сетях надо взять техусловия. Чтобы их взять, тебе надо подумать, какое питание тебе надо- 1- или 3-фазное и мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.5.2008, 1:07
Сообщение #5





Гости






Большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос(savelij,Roman_D,электроник1)!!Кабель действительно не 4х2 а 2х4квадрата.Еще пару вопросов:Вводные (пробки)стоят 25А)Можно ли не разделять плиту от розеток?Если не разделять то выдержат ли авоматы на 16А все это?(И в целях экономии)есть провод алюминевый на 1х4 квадрата(одножильный).Можно ли его пустить на землю к кухне. Какой фирмы лучше брать автоматы чтобы не очень дорогие но в тоже время шорошего качества?Подходят ли самозажимные клемники для многожильных кабелей или их лучше скручивать? И еще:Простите меня ЧАЙНИКА. Подскажите мне ( какова суммарная мощность потребления.)это надо сложить мощность (в ватт) всех устойств? И ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!!!!РОССИЯ ЧЕМПИОН beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чабрец
сообщение 20.5.2008, 12:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 11225



И Вас с победой icon_biggrin.gif Алюминиевый провод лучше не используйте, он недолговечен, через пару-тройку лет переделывать, возможно, придется. На плиту с духовым шкафом - отдельный автомат (какая мощность у них, кстати?). На кухонные розетки - отдельный автомат на 20 Ампер. На свет (весь) - отдельный автомат 10 Ампер. На все остальные розетки - автомат 16 Ампер.
Мягкие провода не скручивайте - искрить будут. Лучше возьмите паяльник и облудите концы всех проводов, а потом зажмите в обычные винтовые клеммники.
Автоматы - можно АББ, но есть риск нарваться на подделку, то же самое и с Леграндом. Можно Мульти 9 (мерлин жерин) - это около 120 рублей за автомат, или Моеллер (около 100 руб) - эти вроде пока не подделывают.
Суммарная мощность - да, все складывайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 20.5.2008, 22:12
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Гость @ 20.5.2008, 1:07) *
...Еще пару вопросов:Вводные (пробки)стоят 25А)Можно ли не разделять плиту от розеток?Если не разделять то выдержат ли авоматы на 16А все это?(И в целях экономии)есть провод алюминевый на 1х4 квадрата(одножильный).Можно ли его пустить на землю к кухне. Какой фирмы лучше брать автоматы чтобы не очень дорогие но в тоже время шорошего качества?Подходят ли самозажимные клемники для многожильных кабелей или их лучше скручивать? И еще:Простите меня ЧАЙНИКА. Подскажите мне ( какова суммарная мощность потребления.)это надо сложить мощность (в ватт) всех устойств? ...

Плиту следует подключить через отдельный автомат. Ток автомата надо выбрать исходя из номинального тока или мощности плиты. Во внутренних сетях алюминиевый провод не используется с 2002 года. Провода лучше скрутить и надеть на них этот клеммник. Холодные скрутки запрещаются. Для подсчёта суммарной мощности надо сложить всю мощность всех эл.приборов и накинуть на перспективу.

Убедительная просьба в следующий раз избегать избыточного цитирования(оверквотинга), постарайтесь максимально уменьшать размер цитат используемых Вами в сообщении

Сообщение отредактировал NickEl - 25.8.2008, 9:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_faza-demon_*
сообщение 22.5.2008, 14:14
Сообщение #8





Гости






прежде чем менять пробки на автоматы советую посмотреть какой провод идет от ввода на доме до счётчика скорее всего его менять надо в первую очередь если этого не сделать пожар вам обеспечен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения