Ремонт греющего мата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ремонт греющего мата |
13.10.2020, 15:00
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Добрый день.
Специально пишу в чайниках т.к. то ли лыжи не едут, то ли... Попала ко мне писулька (заключением это не назвать, какой-то подрядчик, город другой) с объекта по работе теплого мата Thermomat tvk-130. Следующего содержания: на теплом полу нарушена изоляция греющего проводника. Изоляция кабеля составляет 10кОм при норме 500кОм. Данная неисправность приводит к срабатыванию автомата. Данную неисправность найти не представляется возможным без полного вскрытия теплого пола. И предлагают установить разделительный трансформатор для эксплуатации данной линии. Я вообще с теплыми полами не сталкивался, но 1. Насколько я знаю у теплых полов должны быть ГОм. Но это ладно. 2. Места повреждений вполне себе ищутся с помощью генераторов и тепловизоров. 3. Про разделительный трансформатор не понял вообще Закидайте меня "тапками", видимо я чего-то не понимаю, но хочу разобраться, помогите |
|
|
Ant29 Ремонт греющего мата 13.10.2020, 15:00
Ixtim 1. хотя бы 10 Мом
2. нужно оборудование и обученны... 13.10.2020, 15:31
Ant29 Цитата(Ixtim @ 13.10.2020, 15:31) 3. Это ... 13.10.2020, 15:39
Ixtim Цитата(Ant29 @ 13.10.2020, 16:39) Вот зде... 13.10.2020, 16:01
Ant29 Спасибо 13.10.2020, 16:07![]() ![]() ![]() |
|