Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пульсация освещения промышленного цеха. , Что делать?

Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 15.9.2020, 11:51
Сообщение #21





Гости






Цитата(S-cream @ 15.9.2020, 10:41) *
Так какая по факту у вас пульсация? Неужели в паспорте на светильниках не написана пульсация?
В любом случае - вы открывали санпин по нормам освещения и пульсации? Может, ваше помещение вообще не имеет особых требований?
А если есть в вашем цеху зоны, попадающие под контроль, то снизить пульсации можно применив дополнительное местное освещение.Короче - есть ли проблема на самом деле, или вы ищите куда соломки постелить?

Сейчас не знаю какая пульсация)) не замеряли. В паспорте про пульсацию, что интересно, не указано ничего. Написано что применяется для промышленного освещения.
Как я понял, проблемы может и не быть, а может и есть. Сами не замеряли пульсацию.
Написал сюда, чтобы обладать запасом технических знаний в случае если эта пульсация станет проблемой.
Про дополнительное освещение понял, спасибо.


Цитата
Он увидел рекламу и не более.

Там выдержка из каталога производителя.
Но как сказал энергетик, что главные документы это паспорт изделия и сертификат. Надо на них оператся. Если в паспорте написано, что для освещения промышленных объектов, то все ок.

Всем спасибо за помощь, советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2020, 12:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18257
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DmitriyEKB @ 15.9.2020, 11:51) *
Если в паспорте написано, что для освещения промышленных объектов, то все ок.
Как видите он ошибся. В паспорте нет нужных параметров (только ссылка на некие ТУ), а промобъекты весьма разнятся по требованиям к этим параметрам.
Как у Костяна: Кроилово ведет к попадалову. Предложите энергетику приобрести измерялку и пробежаться по цеху, для всеобщего успокоения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.9.2020, 13:13
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7793
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пульсация влияет еще и на утомляемость зрения при производстве однотипных операций, особенно при их высокой интенсивности.
ТС для изучения:
ГОСТ Р 54945-12 - по пульсациям.
ГОСТ Р 55710-13 - по освещенности, обратите внимание на табл. 16, похоже это ваш вариант и Кп не нормируется. В любом случае, как было отмечено проведение СОУТ поставит все на свои места.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.9.2020, 11:15
Сообщение #24





Гости






Цитата(Shturman1 @ 13.9.2020, 20:14) *
... Идеальный вариант это когда есть ряд светильников он питается от трехфазной линии питания и каждый из соседних светильников подлючены к разным фазам. В этом случае пульсации будут мизерными. ...

Да никуда эти пульсации не деваются, просто в таком случае глаза их меньше замечают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.9.2020, 16:50
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18257
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Разговор и шел про уменьшение, а не про полное исчезновение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.9.2020, 8:42
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Так получается, что "мерцание" - это изменение светового потока, а "фликер" - изменения напряжения, вызывающие мерцание. Это не гостовское определение, но измерение производится разными способами.
Пульсация - это ещё один параметр.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 27.9.2020, 14:38
Сообщение #27





Гости






Всем привет!
Скажите, а вот если по соуту не пройдем по пульсации, и повесим еще светильники на обее освещение, но уже у которых пульсация <5%, то общая пульсация освещенности снизиться? или это так не работает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DanilDishorn
сообщение 1.10.2020, 1:56
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.9.2020
Пользователь №: 57709



У меня такое часто бывает, помню проект парилки... Снабжение прислали кабель РГКМ, а светильники пластик до 40С
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 16:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены