Пульсация освещения промышленного цеха. , Что делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пульсация освещения промышленного цеха. , Что делать? |
| Гость_DmitriyEKB_* |
15.9.2020, 11:51
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Так какая по факту у вас пульсация? Неужели в паспорте на светильниках не написана пульсация? В любом случае - вы открывали санпин по нормам освещения и пульсации? Может, ваше помещение вообще не имеет особых требований? А если есть в вашем цеху зоны, попадающие под контроль, то снизить пульсации можно применив дополнительное местное освещение.Короче - есть ли проблема на самом деле, или вы ищите куда соломки постелить? Сейчас не знаю какая пульсация)) не замеряли. В паспорте про пульсацию, что интересно, не указано ничего. Написано что применяется для промышленного освещения. Как я понял, проблемы может и не быть, а может и есть. Сами не замеряли пульсацию. Написал сюда, чтобы обладать запасом технических знаний в случае если эта пульсация станет проблемой. Про дополнительное освещение понял, спасибо. Цитата Он увидел рекламу и не более. Там выдержка из каталога производителя. Но как сказал энергетик, что главные документы это паспорт изделия и сертификат. Надо на них оператся. Если в паспорте написано, что для освещения промышленных объектов, то все ок. Всем спасибо за помощь, советы. |
|
|
|
|
15.9.2020, 12:20
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если в паспорте написано, что для освещения промышленных объектов, то все ок. Как видите он ошибся. В паспорте нет нужных параметров (только ссылка на некие ТУ), а промобъекты весьма разнятся по требованиям к этим параметрам.Как у Костяна: Кроилово ведет к попадалову. Предложите энергетику приобрести измерялку и пробежаться по цеху, для всеобщего успокоения. |
|
|
15.9.2020, 13:13
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7793 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пульсация влияет еще и на утомляемость зрения при производстве однотипных операций, особенно при их высокой интенсивности.
ТС для изучения: ГОСТ Р 54945-12 - по пульсациям. ГОСТ Р 55710-13 - по освещенности, обратите внимание на табл. 16, похоже это ваш вариант и Кп не нормируется. В любом случае, как было отмечено проведение СОУТ поставит все на свои места. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.9.2020, 11:15
Сообщение
#24
|
|
Гости |
... Идеальный вариант это когда есть ряд светильников он питается от трехфазной линии питания и каждый из соседних светильников подлючены к разным фазам. В этом случае пульсации будут мизерными. ... Да никуда эти пульсации не деваются, просто в таком случае глаза их меньше замечают. |
|
|
|
|
21.9.2020, 16:50
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Разговор и шел про уменьшение, а не про полное исчезновение.
|
|
|
22.9.2020, 8:42
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так получается, что "мерцание" - это изменение светового потока, а "фликер" - изменения напряжения, вызывающие мерцание. Это не гостовское определение, но измерение производится разными способами.
Пульсация - это ещё один параметр. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_DmitriyEKB_* |
27.9.2020, 14:38
Сообщение
#27
|
|
Гости |
Всем привет!
Скажите, а вот если по соуту не пройдем по пульсации, и повесим еще светильники на обее освещение, но уже у которых пульсация <5%, то общая пульсация освещенности снизиться? или это так не работает? |
|
|
|
|
1.10.2020, 1:56
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2020 Пользователь №: 57709 |
У меня такое часто бывает, помню проект парилки... Снабжение прислали кабель РГКМ, а светильники пластик до 40С
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|