Выбивает дифавтомат БЕЗ нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает дифавтомат БЕЗ нагрузки |
16.7.2020, 19:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2020 Пользователь №: 57459 |
Помогите, пожалуйста, чайнику - в какую сторону копать? Сам ни разу не электрик...
Имеется: - Установленный проточный водонагреватель Stiebel Eltron DDH 8 (включен на среднюю мощность = 5кВт, на 8 никогда не включается, хотя на полминуты тестово для проверки включался - все ок, работает и даже ничего не вышибает). - Подключен напрямую кабелем 6-кой (кажется) через дифавтомат ABB С40 30мА (взят с запасом, из расчета что когда-нибудь удастся повысить входную мощность на квартиру и использовать нагреватель на все 8 кВт) - Сам диф подключен напрямую к счетчику, через него запитан только нагреватель. Вся остальная квартира через отдельный диф и далее. Фото дифа и щитка прилагается. Проблема: дифавтомат на водонагревателе выбивает при отключении водонагревателя или в простое (и никогда - при работающем). Это состояние не приходящее - с момента установки. Соединения все проверил - все крепко. Куда копать? Может диф не подходит (см. фото)? Или сдохший (как проверить)? Может от земли отцепить (единственный заземленный девайс - вся остальная проводка двухжильная)? Еще что-то? Помогите плз разобраться... |
|
|
AlexPo Выбивает дифавтомат БЕЗ нагрузки 16.7.2020, 19:50
с2н5он Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 19:50) Может о... 16.7.2020, 21:44
AlexPo Цитата(с2н5он @ 16.7.2020, 21:44) что име... 16.7.2020, 22:57
с2н5он Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 19:50) или в п... 16.7.2020, 23:50
AlexPo Цитата(с2н5он @ 16.7.2020, 23:50) а как о... 17.7.2020, 0:11
с2н5он Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 0:11) при вклю... 17.7.2020, 7:33
AlexPo Цитата(Roman D @ 17.7.2020, 0:42) Я бы на... 17.7.2020, 8:45
Ixtim Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 9:45) - как пр... 17.7.2020, 9:13
с2н5он Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 8:45) Это одно... 17.7.2020, 9:21
Roman D Я бы начал с проверки изоляции водогрея.
Если диф... 17.7.2020, 0:42
Электромонтёр Цитатакак проверить что диф исправен?Посмотрите в ... 17.7.2020, 9:22
Dimka1 Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 19:50) Помогит... 17.7.2020, 9:31
AlexPo Цитата(Электромонтёр @ 17.7.2020, 9:22) П... 17.7.2020, 12:04
Dimka1 Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 12:04) Попробу... 17.7.2020, 12:18
Электромонтёр Цитатанапример 100 мАЭто уже смертельный порог.Впо... 17.7.2020, 12:38
Shura_with_KINEF Почему бы не пригласить электромонтёра с мегометро... 17.7.2020, 14:44
Ixtim Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.7.2020, 14:4... 17.7.2020, 15:40
AlexPo Девайс называется Stiebel Eltron DDH 8. Жаль не мо... 17.7.2020, 16:11
Shura_with_KINEF Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 16:11) Судя по... 18.7.2020, 0:20
-Mike- Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 22:50) Проблем... 17.7.2020, 16:15
Roman D Цитата(-Mike- @ 17.7.2020, 15:1... 17.7.2020, 16:32
AlexPo UPD: проблема решена заменой дифа на точно такой ж... 18.7.2020, 10:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:05 |
|
|
|
|