Джин
сообщение 4.6.2020, 8:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Коллеги, добрый день.

Ситуация такая. Заказчик берет заброшенное здание под гостиницу в аренду. По СП31-110 это вторая категория, но кабель в здание один заходит. Здание метров 100 от двух трансформаторной подстанции 10/0,4, которая питается от разных источников. Есть возможность секционного резервирования. У заказчика не будет своего оперативного персонала. У хозяина ТП есть свой персонал.
Можно ли обойтись одним кабелем, учитывая, что граница баланса на вводе в здание? Или придется тащить еще один кабель?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Джин   Вторая категория. Кабель один   4.6.2020, 8:22
- - eugevict   Посмотрите требования к оборудованию ПБ для гостин...   4.6.2020, 11:38
- - S-cream   Даже по логике, что будет, если этот единственный ...   4.6.2020, 19:16
- - Валерий 1   я извиняюсь коллега, но при наличии одного аварийн...   7.7.2020, 0:34
|- - eugevict   Цитата(Валерий 1 @ 7.7.2020, 0:34) СП 256...   7.7.2020, 10:58
- - Валерий 1   согласен. есть в них и электроприемники I категори...   7.7.2020, 14:00
|- - eugevict   Цитата(Валерий 1 @ 7.7.2020, 14:00) есть ...   7.7.2020, 18:32
- - Валерий 1   я это понимаю, что чем больше гостиница, тем выше ...   7.7.2020, 21:01
- - Гость_гость_*   Цитата(Джин @ 4.6.2020, 8:22) Коллеги, до...   8.7.2020, 20:19
- - Валерий 1   согласно норм и в частности согласно СП 256.132580...   9.7.2020, 9:07
- - Гость   Валерий 1, п. 8.9 не оговаривает наличие двух каб...   9.7.2020, 14:36
- - Валерий 1   кто вам сказал, что один кабель по II категории. и...   9.7.2020, 17:46
|- - Валерий 1   Цитата(Гость @ 9.7.2020, 23:46) Валерий 1...   10.7.2020, 8:03
- - Гость   Валерий 1, А где написано, что должно быть два ка...   9.7.2020, 21:46
- - Гость   Валерий 1, читайте: Ситуация такая. Заказчик бере...   10.7.2020, 22:31
- - Валерий 1   1. нет одного кабеля для электроснабжения здания г...   11.7.2020, 9:45