![]() Водонагреватель бьёт током при определенных обстоятельствах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Водонагреватель бьёт током при определенных обстоятельствах |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2020 Пользователь №: 57400 ![]() |
Недавно установили накопительный электрический водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Smalto DL. В целом работает нормально, можно мыться, током не бьёт, однако заметил, что если дотронуться до железной трубки горячей воды, выходящей из водонагревателя, и железного профиля обрешётки сантехшкаф, то ощутимо бьётся током. Второй раз даже страшно проверять. Мультиметр показал разность потенциалов 110 вольт переменного тока. Дом 1971 года постройки без заземления с газом. Квартирная электрика новая. Квартирный щиток новый с УЗО в щитке на линии водонагревателя, также есть УЗО на вилке водонагревателя. Внутриквартирных трубы пластиковые, стояки металлические. После того, как квартирную линию заземления подсоединили к корпусу щитка в подъезде на отдельный болт, то разность потенциалов исчезла. Не бьётся током от трубки вывода горячей воды. Вопрос: из-за чего это происходит ? Лучше оставить "заземление" водонагревателя на этажный щиток или убрать ? Можно ли пользоваться водонагревателем ? Очень боюсь...
Сообщение отредактировал Rookie - 5.7.2020, 8:50 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 15:03 |
|
![]() |