Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение счётчика Меркурий 234. Разъясните электрическую теорию

asuengineer
сообщение 16.6.2020, 15:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 29.5.2019
Пользователь №: 55726



Здравствуйте!
Знающие люди, поясните пожалуйста про работу счётчиков электроэнергии.
У меня в цехе схема трёхпроводная с заземлённой нейтралью.
Есть объекты, на которые я ставлю счётчики Меркурий 230 и 234.
Включаю я их через трансформаторы тока.
Только ноль соединён с землёй.
На средней фазе (по счётчику "B") у меня , почему то, ток всегда нулевой. Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет. Меркурий 230 в той же сети, другой объект ток на средней фазе показывает. В чём может быть загвоздка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.6.2020, 15:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



приведите схему по которой вы включаете счетчики
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asuengineer
сообщение 16.6.2020, 15:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 29.5.2019
Пользователь №: 55726



Прикрепленное изображение

Такая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.6.2020, 16:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(asuengineer @ 16.6.2020, 17:00) *
На средней фазе (по счётчику "B") у меня , почему то, ток всегда нулевой. Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет.


Как определили что на фазе В ток нулевой?
Схему Вы привели из учебника. Интересует как у Вас фактически все подключено


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2020, 17:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Viktor2004 сами же цитату про клещи..


Цитата(asuengineer @ 16.6.2020, 15:00) *
на проводе до трансформатора ток есть.

сколько? какие ТТ, на каких пределах меряете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.6.2020, 18:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(с2н5он @ 16.6.2020, 19:28) *
Viktor2004 сами же цитату про клещи..


Клещи у него как раз показывают ток. А откуда он взял что на ТТ ток ноль?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2020, 18:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаете ТС смотрит счётчик? ждёмссс...


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.6.2020, 2:56
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11153
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(asuengineer @ 16.6.2020, 15:00) *
Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет.

А что может быть кроме обрыва цепей вторичной обмотки ТТ? Закоротим И1 И2 ТТ и клещами мерим наличие тока на перемычке. Потом отвешиваем подзатыльник монтажнику, который зажал изоляцию под токовые клеммы счетчика.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 7:27
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(asuengineer @ 16.6.2020, 15:00) *
Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет.

Вы должны помнить, что геометрическая сумма токов равна Нулю. ))))
Отсюда ищите ошибку подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.6.2020, 7:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sky_net @ 17.6.2020, 7:27) *
еометрическая сумма токов равна Нулю. ))))

на одной фазе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asuengineer
сообщение 17.6.2020, 8:05
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 29.5.2019
Пользователь №: 55726



Спасибо всем откликнувшимся.
Вчера ещё поползал. Проверял трансформаторы.
Сегодня запущу агрегат. Попробую ещё посмотреть.
Цитата(Viktor2004 @ 16.6.2020, 16:03) *
Как определили что на фазе В ток нулевой?
Схему Вы привели из учебника. Интересует как у Вас фактически все подключено

Измерил клещами. Схема прямо такая и есть.
Цитата(с2н5он)
сколько? какие ТТ, на каких пределах меряете?

На токоведущей шине 30-70А, на трансформатора "A", "C" 0,5А, "B" 0А, но есть напряжение ~5В. Причём именно на "B" на 2-х агрегатах.
Цитата
ждёмссс...

Извиняюсь за задержку, уже бегуicon_smile.gif
Цитата(Roman D)
А что может быть кроме обрыва цепей вторичной обмотки ТТ? Закоротим И1 И2 ТТ и клещами мерим наличие тока на перемычке. Потом отвешиваем подзатыльник монтажнику, который зажал изоляцию под токовые клеммы счетчика.

Переподключил, обмотку трансформатора проверил, нормальная.
Цитата(Sky_net)
Вы должны помнить, что геометрическая сумма токов равна Нулю. ))))
Отсюда ищите ошибку подключения.

Так то оно да, но... Силовой трансформатор на подстанции звездой. Ноль совмещён с землёй. Теоретически, если симметричная нагрузка, то да - должен быть ноль (складывается как то геометрически), т.к. на нулевом проводе при потреблении 70А на фазных, обратный ток 1,2 А где то. И так на 2-х агрегатах. Но блин, Меркурий 230 при той же схеме подключения на другом агрегате, с питанием от той же подстанции показывает ток на всех фазах.
Вот и думаю, как это объяснять или я где то накосячил. Но где?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.6.2020, 8:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ну а вы меряете ток в первичной цепи трансформатора В и ток там есть, а во вторичной обмотке его нет? Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 9:19
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(asuengineer @ 16.6.2020, 15:00) *
Только ноль соединён с землёй.
На средней фазе (по счётчику "B") у меня , почему то, ток всегда нулевой. Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет. Меркурий 230 в той же сети, другой объект ток на средней фазе показывает. В чём может быть загвоздка?

А схемку (приблизительную) набросать можете? Что там с трансформатором этим?....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.6.2020, 10:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(asuengineer @ 17.6.2020, 8:05) *
На токоведущей шине 30-70А, на трансформатора "A", "C" 0,5А, "B" 0А, .

Ктр какой??? Проверять трансы нужно двумя клещами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.6.2020, 14:22
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11153
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187





--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asuengineer
сообщение 17.6.2020, 14:44
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 29.5.2019
Пользователь №: 55726



Ребята! Нашёл ток!
Заполз в кабельную проводку и вызвонил провода от счётчика до трансформатора.
Не вызвонился как раз на фазе "B" как на зло, на обоих агрегатах.
В жгуте было 2 провода одного цвета. И вот тут то электрик и ошибся.
Меня просто держало в сомнении, что на обоих клеммах счётчика, к которым подключается трансформатор, было напряжение около 5В.
Простите меня, зря я панику развёл...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.6.2020, 14:47
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11153
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Я ж говорил


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."