Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой |
31.5.2020, 14:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 |
Здравствуйте уважаемые коллеги, Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5, Мощность генератора 30 кВт, установлен генератор на автокране СМК 12-А, при запуске генератора он нормально возбуждается и выдает 380 V НО как только начинаешь поднимать стрелу автокрана сразу понижается напряжение до 300 V. проверял фазировку на ОО и ОД все нормально.
Сообщение отредактировал Nurlan Z - 31.5.2020, 14:40 |
|
|
Nurlan Z Синхронный генератор переменного тока ESS 5 31.5.2020, 14:39
Костян челябинский Это имеет какие-то негативные последствия? Или про... 31.5.2020, 14:51
Nurlan Z Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 17... 31.5.2020, 14:53
Костян челябинский Вы профессионал? Должны знать
Ну и ответить на п... 31.5.2020, 14:55
Nurlan Z Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 17... 31.5.2020, 15:12
Костян челябинский Блин!
А двигатель подъема стрелы какой?
А на... 31.5.2020, 16:29
Nurlan Z Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 19... 31.5.2020, 17:10
rosck Причин может быть много. Первое, что нужно сделать... 31.5.2020, 21:02
Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 0:02) Причин мож... 1.6.2020, 15:47
rosck Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 16:47) Провер... 1.6.2020, 16:28

Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:15) А должны ... 1.6.2020, 16:29
rosck Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 15:47) извини... 1.6.2020, 16:48
Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:48) Если вы о... 1.6.2020, 16:54

rosck Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 16:54) Фазиро... 1.6.2020, 17:01

Nurlan Z ЦитатаМожно еще измерить переменное напряжение на ... 1.6.2020, 18:18
rosck Вам нужно было измерить постоянное напряжение подо... 7.6.2020, 6:50
Nurlan Z Цитата(rosck @ 7.6.2020, 9:50) Вам нужно ... 7.6.2020, 14:19
rosck В холостую , напряжения фаз не сильно должны отлич... 1.6.2020, 19:13
eugevict Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:13) Вот это н... 1.6.2020, 20:28

rosck Цитата(eugevict @ 1.6.2020, 20:28) Не меш... 1.6.2020, 20:37

eugevict Цитата(rosck @ 1.6.2020, 20:37) Там тольк... 2.6.2020, 1:52

Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 23:37) Там тольк... 2.6.2020, 17:46
Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 22:13) В холосту... 6.6.2020, 11:31
Sky_net Цитата(Nurlan Z @ 6.6.2020, 11:31) Здравс... 6.6.2020, 19:42
Nurlan Z ЦитатаПроверьте напряжение А1-А2, А2-А3, А3-А1 (то... 6.6.2020, 19:59
Sky_net Цитата(Nurlan Z @ 6.6.2020, 19:59) Я как ... 6.6.2020, 20:17
rosck У вас под нагрузкой переменное напряжение упало, а... 7.6.2020, 11:24
Sky_net Цитата(rosck @ 7.6.2020, 11:24) У вас под... 7.6.2020, 14:25
rosck Извините времени не было внимательно прочитать ваш... 7.6.2020, 17:37
Nurlan Z Цитата(rosck @ 7.6.2020, 20:37) Извините ... 7.6.2020, 18:52
rosck Думаю у вас первоначально где-то потерялась цепь и... 7.6.2020, 20:10
Nurlan Z Цитата(rosck @ 7.6.2020, 23:10) Думаю у в... 8.6.2020, 14:51
rosck Цитата(Nurlan Z @ 8.6.2020, 15:51) что на... 8.6.2020, 15:47
Nurlan Z Цитата(rosck @ 8.6.2020, 18:47) Это не пр... 8.6.2020, 16:23
rosck Цитата(Nurlan Z @ 8.6.2020, 16:23) хорошо... 8.6.2020, 17:13
Nurlan Z Цитата(rosck @ 8.6.2020, 20:13) Первым ну... 8.6.2020, 17:46
rosck Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. ... 8.6.2020, 18:31
Nurlan Z Цитата(rosck @ 8.6.2020, 21:31) Вы подклю... 9.6.2020, 9:04![]() ![]() ![]() |
|