				Здравствуйте, 
			
			
					
		Я в электрике новичок, но уже потратил не один месяц чтения интернетов и смотрений ютубов с целью сделать электрику в своей квартире правильно. В частности обзавелся двумя видами обжимок и мешком наконечников под многожильные провода разного сечения - 99% статей и видосов в один голос рекомендуют обжимать многожильные провода, прежде чем пихать их в автоматы и другие клеммные соединения. Вчера я стал обладателем щита Hager Volta и комплекта нулевых шин к нему. И был крайне удивлен, что официальная "мурзилка" прямо запрещает использование наконечников для многожильных проводов, которые планируется пихать в быстрозажимные соединения нулевых шин. В шине 2 вида разъемов - под винт, и быстрозажимные. Так вот под винт наконечники рекомендуются, а под быстрозажимные нет. Собственно вопрос: а в чем прикол? Откуда взялась рекомендация не использовать наконечники в таких случаях? (саму картинку приложу чуть позже - уехал на дачу на выходные, а инструкция осталась дома)  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  6.6.2020, 7:37
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
       
			
			 
				Ну посмотри как работает быстрозажимная клемма и сам всё поймёшь
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  6.6.2020, 8:38
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... Я в электрике новичок, ... Цитата ... под многожильные провода разного сечения... 1. Может многопроволочные, а не многожильные? 2. А зачем Вам многопроволочные провода в квартире? Имея 38 лет стажа электромонтажника, всегда для стационарных проводок использовали моножилу. Исключение - открытые проводки на изоляторах (роликах).  | 
	
 
 | 
	|
			
			  6.6.2020, 11:08
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Вопрос не по использованию проводов, а про подключение к быстрозажимной клемме.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  6.6.2020, 11:17
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2020 Пользователь №: 57282  | 
       
			
			 1. Может многопроволочные, а не многожильные? 2. А зачем Вам многопроволочные провода в квартире? Имея 38 лет стажа электромонтажника, всегда для стационарных проводок использовали моножилу. Исключение - открытые проводки на изоляторах (роликах). Ок, пускай будут многопроволочные. В основном провода у меня моножильные, все как положено. Но сам щит хотел расключать проводом ПВ-3. К тому же но не ясной для меня причине провод на коробку уравнивания потенциалов в ванной застройщик пустил многопроволочный провод (да еще и белого цвета). Ну посмотри как работает быстрозажимная клемма и сам всё поймёшь Ну вот чтобы в Ваги пихать пушистый провод его советуют обжимать. Отсюда исходит некоторое недопонимание, почему там нужно, а в хагере не нужно.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  6.6.2020, 12:23
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
       
			
			 Ну вот чтобы в Ваги пихать пушистый провод его советуют обжимать. Отсюда исходит некоторое недопонимание, почему там нужно, а в хагере не нужно. Кол в башку таким советчикам. Где в инструкции на ваги, а не в этих ваших интернетах, это написано? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.6.2020, 12:24 --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  6.6.2020, 18:11
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2020 Пользователь №: 57282  | 
       
			
			 
				Да, похоже именно это и есть источник недопонимания. 
			
			
					
		Посмотрел картинки по самозажимным клеммам, стало ясно как все работает. Спасибо.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 