Меркурий 230Ам , схема поключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Меркурий 230Ам , схема поключения |
11.5.2008, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 11170 |
Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14. Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял) При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит) Сообщение отредактировал yrii08 - 11.5.2008, 14:53 |
|
|
yrii08 Меркурий 230Ам 11.5.2008, 14:16
Uran Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 15:16) Вчера п... 11.5.2008, 18:40
yrii08 Цитата(Uran @ 11.5.2008, 19:40) Наверное ... 11.5.2008, 19:16
Uran Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 20:16) Смущает... 11.5.2008, 19:43
yrii08 Цитата(Uran @ 11.5.2008, 20:43) Как я пон... 11.5.2008, 20:56
Nikolo Цитата(yrii08 @ 11.5.2008, 21:56) Да имен... 13.2.2018, 11:44
yuoras Цитата(Nikolo @ 13.2.2018, 10:44) интерес... 13.2.2018, 15:38
yrii08 Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существую... 18.5.2008, 23:06
Uran Цитата(yrii08 @ 19.5.2008, 0:06) Сегодня ... 21.5.2008, 19:27
eugene3a Хотел бы поднять тему, занимаюсь установкой этого ... 25.1.2012, 8:11
ЛЕША вот 25.1.2012, 15:10
Joker Судя по руководству к указанным счетчикам, эти пер... 25.1.2012, 16:19
yuoras Чё Вы тут пишете?. Для прямоточных счётчиков конце... 25.1.2012, 22:16
с2н5он как уже было сказано - не надо ничего снимать, пок... 25.1.2012, 22:20
eugene3a Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никак... 26.1.2012, 7:24
yuoras Цитата(eugene3a @ 26.1.2012, 6:24) Счетчи... 26.1.2012, 22:30
eugene3a Всем спасибо, разобрался 2.2.2012, 9:40
yuoras Цитата(eugene3a @ 2.2.2012, 8:40) Всем сп... 2.2.2012, 15:59![]() ![]() ![]() |
|