Как проверить выходящие из диф автоматов нули? | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Как проверить выходящие из диф автоматов нули? | 
	 
	 
| Гость_user802_* | 
			
			  24.5.2020, 22:19
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Всем привет. Не стандартный вопрос. Застройщик перепутал нули, выходящие из счетчиков, и подключил мой ноль к соседской шинке, а его к моей. Выяснилось это когда мне подключали реле напряжения. Теперь вот думаю а вдруг от дифавтоматов нули к потребителям тоже перепутаны? Как лучше проверить? Просто вытащить ноль, выходящий из диф автоматов и включить в розетку нагрузку? Но ничего там в щитке не отгорит? Всем спасибо.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  25.5.2020, 0:07
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472  | 
       
			
			 
				Если ноль на дифе перепутаны, как вы предполагаете, то при включении любой(300 миламп) нагрузки диф отключит я. 
			
			
					
		Так что не перепутаны, если после дифа нагрузка большие 120 Вт есть.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_user802_* | 
			
			  25.5.2020, 0:15
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Сергей ДД, спасибо за ответ. Еще хочу проверить розетки, а точнее наличие заземления в них, мало ли. Правильно ли я понял, что на тестере нужно выставить переменный ток, один щуп засунуть в розетку в фазу, а другой на землю? Диф не отрубится? 
			
			
					
		И еще вопрос. То что нули с соседом были перепутаны, не могло ли это повлиять на показания моего счетчика? Что-то прям намотало за 3 месяца не хило, хотя работал только газовый котел все это время и в квартире никто не жил.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.5.2020, 14:00
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
       
			
			 
				Мультиметром вы можете только "типа" как проверить заземление, для этих целей используется другой прибор. 
			
			Диф не вырубится. Какие счётчики у вас? Современные покажут, если нули были перепутаны. Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 25.5.2020, 14:02 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_user802_* | 
			
			  25.5.2020, 15:09
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Constantin_Logan,  
			
			
					
		Хотелось бы убедиться, что моя земля в розетках подключена к щитку. Потому что если допустили такой косяк как перепутали нули между соседними квартирами, то все может быть. Счетчик энергомера се101.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.5.2020, 15:20
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 
				УЗО и диф должны сработать, если ток в фазе и нуле не равны. Счетчики тоже могут индицировать такое явление.  За СЕ101 не ручаюсь.
				
				
				
			 
			
			-------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.5.2020, 16:07
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
       
			
			 
				Подключение кабеля заземления вы сможете проверить "прозвонив" мультиметром от щита к розетке, разумеется, обесточив. А саму землю, т.е. именно её работоспособность без спец. прибора можно только косвенно. 
			
			Заземление и нуль у вас в щите раздельно? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_user802_* | 
			
			  25.5.2020, 16:27
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Constantin_Logan, да, для каждой квартиры своя шинка для нуля. И почему-то 2 шинки для заземления для всех квартир на площадке.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_user802_* | 
			
			  25.5.2020, 16:36
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Constantin_Logan, а прозвонить то как? Один щуп прислонить к усикам в розетке, а второй тащить в щиток к шинке? Не проще ли один в фазу, другой в землю при режиме переменный ток, то если там будет напруга, то провод земли в розетке подключен к щитку? Разве нет?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.5.2020, 17:08
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
       
			
			 
				Ну зачем же тащить, обесточив квартиру замкните фазу и землю в квартире и в щите мультиметром узнаете, звонится или нет. 
			
			Некоторые мультиметры при проверке фаза>земля могут показать те самые 220в, хотя на самом деле заземления может и не быть, потому что без нагрузки. Вопрос именно про то, что у вас в щитке шинка заземления и шинка нуля - они объеденены, или нет? Т.е. если щит железный, то заземление на корпусе, а нулевая шинка на изоляторах? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  25.5.2020, 18:58
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240  | 
       
			
			 Ну зачем же тащить, обесточив квартиру замкните фазу и землю в квартире и в щите мультиметром узнаете, звонится или нет. Некоторые мультиметры при проверке фаза>земля могут показать те самые 220в, хотя на самом деле заземления может и не быть, потому что без нагрузки. Вопрос именно про то, что у вас в щитке шинка заземления и шинка нуля - они объеденены, или нет? Т.е. если щит железный, то заземление на корпусе, а нулевая шинка на изоляторах? Конечно ноль на изоляторах. Дом же новый. А как замкнуть фазу и землю? И что прозванивать в щитке и как? А мультиметр самый простой, за 300 р. https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk...-v-rozetke.html Цитата Установить режим измерения переменного напряжения. Диапазон измерений установить на 600 В. Подключить щупы прибора на контакторы розетки (фаза – ноль). Зафиксировать показания прибора на бумаге. Подключить один щуп прибора на контактор заземления. Поочерёдно подключить второй щуп прибора на контакторы розетки. Показания зафиксировать на бумаге. Теперь следует сравнить записанные показания, полученные в процессе проверки на шаге 6. Если любое из двух показаний равно или немного меньше, чем значение, полученное на шаге 4, это значит – шина заземления работает. Отсутствие каких-либо показаний прибора свидетельствует о нерабочей или оборванной «земле». Все правильно написано в гайде? Сообщение отредактировал user802 - 25.5.2020, 19:18  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.5.2020, 19:12
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240  | 
       
			
			 
				Проверил розетки тестером для розеток от duwi. Дифы отключаются при нажатии на тестере на кнопку тест. Теперь я спокоен  
			
			
					
		Тему клоз.  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 