Добрый день!
Первый вопрос. Приобрел водонагреватель, мощностью 2 кВт. Читаю статьи, все как один советуют прокладывать кабель к нагревателю не менее 2,5 квадратов. Захожу на тематические сайты с онлайн калькуляторами, результат расчетов = 0,5 квадратов. Кому верить? Второй вопрос. В прошлом году ставил светодиодное освещение. Фонари по 50 Вт. Были остатки кабеля по 2,5 кв. Повесил на него. Будут ли какие проблемы из-за этого или вообще не принципиально на сколько завысил сечение? Сообщение отредактировал ivanss - 21.5.2020, 22:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день! Первый вопрос. Приобрел водонагреватель, мощностью 2 кВт. Читаю статьи, все как один советуют прокладывать кабель к нагревателю не менее 2,5 квадратов. Захожу на тематические сайты с онлайн калькуляторами, результат расчетов = 0,5 квадратов. Кому верить? Второй вопрос. В прошлом году ставил светодиодное освещение. Фонари по 50 Вт. Были остатки кабеля по 2,5 кв. Повесил на него. Будут ли какие проблемы из-за этого или вообще не принципиально на сколько завысил сечение? При 2кВт ток в проводе будет 9..10А. Для провода 0.5 кв ток 9..10А уже предельный и при длительной работе провод разогреется до 70 градусов (это уже кипяток). Оборудование на предельных режимах длительно никто не эксплуатирует, поэтому возьмите "стандартное" для квартир сечение - 1.5..2 кв.мм. (чтобы был некий запас). Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.5.2020, 23:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49234 ![]() |
Спасибо за ответ.
А что касается завышения сечения, это только на кошельке отображается или проблемы в работе электроприборов все таки могут возникнуть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. В жилье минимальное сечение электропроводки 1,5 мм2. Это по правилам.
2. Даже если вы используете для защиты цепи автомат Iн=10А, то он имеет полное право час-два не отключаться при токе 14,5А. Плюс условия прокладки, температура летом до 35 град., предварительно нагретый проводник должен выдержать ток замыкания, в перспективе возможна замена бойлера более мощным... Как бы экономия боком не вышла. Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2020, 23:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49234 ![]() |
Спасибо.
![]() Я не с целью экономии пытаюсь понять, а для нормальной работы приборов. И кто-нибудь ответьте на второй вопрос плиз. Что бы я уже был спокоен. Сообщение отредактировал ivanss - 21.5.2020, 23:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В прошлом году ставил светодиодное освещение. Фонари по 50 Вт. Были остатки кабеля по 2,5 кв. Повесил на него. Будут ли какие проблемы из-за этого или вообще не принципиально на сколько завысил сечение? Потерь однозначно меньше ))Если вопрос селективности АВ в групповом щитке не волнует, то оставьте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49234 ![]() |
Спасибо большое. Честно, не рассчитывал что так быстро все решится.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дим. второй вопрос не про водонагреватель ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в расчётах длину кабеля взяли маленькую, сомневаюсь что водогрей у Вас рядом о щитком + потери в наружных сетях
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 49234 ![]() |
Да в этих калькуляторах хоть +10 метров добавь результат тот же. Хорошо тут форум прям живой, столько людей отозвалось.
Водогрей через стену, в соседнем помещении от щитка. 10 метров максиум. Сообщение отредактировал ivanss - 22.5.2020, 0:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17860 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |