|   Установка светильника , Ппоблема с выбором кабеля. | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Установка светильника , Ппоблема с выбором кабеля. | 
|  19.5.2020, 8:52 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.4.2020 Пользователь №: 57118  | 
				Здравствуйте. Для многоквартирного дома приобрел светильник RKU COBRA LED мощностью 150W планируем ставить на высоте между 3-4 этажами, также сразу установив фотореле ФР-601 на 20А. Подскажите пожалуйста какой кабель лучше приобрести. | 
|   | |
|  | 
|  19.5.2020, 10:21 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
				ВВГнг, даже сечением 1,5 мм подойдёт, и если на улице - то обязательно в гофре, в хорошей гофре. И место для фотореле продумайте.
				
				
				
			 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  19.5.2020, 10:58 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  19.5.2020, 11:07 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
				К чему тут ГОСТ или ПУЭ? И без них понятно, что ультрафиолет разрушает изоляцию, в данном случае ПВХ.
				
				
				
			 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ | 
|   | |
|  | 
|  19.5.2020, 12:38 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Хотел сфотографировать ВВГ, лет 40 проходящий по фасаду гаражей и не разрушившийся. И спросить что же с этим ВВГ не так. Но стало лень ехать в гараж
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  19.5.2020, 12:54 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | 
| Гости  | К чему тут ГОСТ или ПУЭ? И без них понятно, что ультрафиолет разрушает изоляцию, в данном случае ПВХ. Да не хрена Вам не понятно, молодой человек! Вот что производитель пишет по этому поводу: "... кабели ВВГнг, ВВГнг-LS используется для канализации электрической энергии в электрических сетях с напряжением до 1кВ, промышленной частоты. Укладка силового кабеля производится как внутри помещений и зданий, так и вне помещений ...". Рановато присвоили себе звания "электрик", хотя и нет такого в ЕТКС рабочих профессий. | 
|   | |
|  19.5.2020, 12:58 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
				Покажите мне, где на нормальном проекте кабель болтается на солнце? Нет таких, и да, я не электрик, а главный энергетик.
				
				
				
			 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость сочувствующий_* |  19.5.2020, 13:08 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  19.5.2020, 13:17 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
				Это походу ваша стезя. И совета просит та не электрик. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ | 
|   | |
|  19.5.2020, 14:52 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548  | 
				Ну, если позволяет бюджет, или надо отмыть бабки, то почему бы и не в гофре? Вот только смущает определение "в ХОРОШЕЙ гофре"... Это что? как? и с чем его едят, господин Главный энергетик?
				
				
				
			 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче! | 
|   | |
|  | 
|  19.5.2020, 14:53 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				это МЕ-рукав    -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  19.5.2020, 15:01 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
				Есть гофра, которая в руке крошится, а есть более лучше, от нормальных производителей. Отмыв бабок на установке одного светильника? Маштаб электрика жкх? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ | 
|   | |
|  19.5.2020, 15:24 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548  | Есть гофра, которая в руке крошится, а есть более лучше, от нормальных производителей. Отмыв бабок на установке одного светильника? Маштаб электрика жкх? "более лучше", "от нормальных(!) производителей"... и это ответ главного? Чем вы занимаетесь на своем производстве?   -------------------- Коротко о главном: Главное – короче! | 
|   | |
|  19.5.2020, 15:30 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142  | 
				Так вопрос от человека не электрика, и отвечаю соответственно, чтобы автору было понятнее.
				 Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 19.5.2020, 15:30 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ | 
|   | |
|  19.5.2020, 15:33 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548  | Так вопрос от человека не электрика, и отвечаю соответственно, чтобы автору было понятнее. Ладно... извините, если обидел. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче! | 
|   | |
|  19.5.2020, 21:43 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557  | Покажите мне, где на нормальном проекте кабель болтается на солнце? С такой постановкой вопроса любые доказательства будут отнесены к ненормальным проектам   -------------------- I⚡⚡U/R ЗаконОмерность | 
|   | |
|  21.5.2020, 15:24 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.4.2020 Пользователь №: 57118  | 
				М-да дискуссию развели))) А какой кабель ответ только был один. А можно АВВГ 3x2.5 в короб или гофру проложить? | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 3:25 | 
|  | 
|   |