Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите со сборкой схем электрощита

Стоматолог7
сообщение 19.4.2020, 19:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2020
Пользователь №: 57077



Здравствуйте .Уважаемые специалисты,нужен Ваш совет ,поскольку я не специалист- но данную схему разрабатывал сам, прошу Вас -подкорректируйте и посоветуйте .Спасибо большое



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.4.2020, 20:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Стоматолог7 @ 19.4.2020, 19:10) *
Здравствуйте .Уважаемые специалисты,нужен Ваш совет ,поскольку я не специалист- но данную схему разрабатывал сам, прошу Вас -подкорректируйте и посоветуйте .Спасибо большое


Сколько у Вас разрешенная мощность на квартиру?
В инструкцию к плите и духовке загляните. Какое там сечение проводов рекомендуют?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.4.2020, 20:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.4.2020, 12:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Слишком много вы набородили.Освещение незачем вешать через дифы.На мощную нагрузку перераспределите питание по фазам.На группу розеток достаточно одного дифа или узо.розетки через автоматы,все же сразу не работают на полную мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стоматолог7
сообщение 20.4.2020, 13:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2020
Пользователь №: 57077



Dimka1,
Спасибо большое за внимание к моему вопросу.
У нас дом, мощность 10киловатт.
Сечение к плите- 6.0ми и духовке- 4.0 ,


zendo057,
Спасибо большое за внимание и советы к моему вопросу.
Немного подкорректировал, пожалуйста проверьте.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.4.2020, 14:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 13:48) *
Dimka1,
Спасибо большое за внимание к моему вопросу.
У нас дом, мощность 10киловатт.

10000Вт/3=3333,3кВт на фазу
3333.3кВт/220=15,1А на фазу

Вводной трехфазный на 16А, а у Вас на 63!

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.4.2020, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стоматолог7
сообщение 20.4.2020, 14:54
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2020
Пользователь №: 57077



Dimka1,
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер.
Этот металлический щиток находится в трёх метрах от щита, который будет находиться внутри дома.
Я Вам прикрепляю его фото. Вы имеете ввиду, что 63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер?
Пожалуйста посоветуйте точный подбор мощности автомата.Спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стоматолог7
сообщение 21.4.2020, 19:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2020
Пользователь №: 57077



Цитата(zendo057 @ 20.4.2020, 12:11) *
Слишком много вы набородили.Освещение незачем вешать через дифы.На мощную нагрузку перераспределите питание по фазам.На группу розеток достаточно одного дифа или узо.розетки через автоматы,все же сразу не работают на полную мощность.

Спасибо большое за внимание и советы к моему вопросу.
Немного подкорректировал, пожалуйста проверьте.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 21.4.2020, 23:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Если система 3х фазная то шины ноль и земля лучше соединить,и далее разводку вести уже каждый от своей шины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.4.2020, 23:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 14:54) *
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер.
Подозреваю, что речь о кабельном киоске


Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 14:54) *
63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер?
Для соответствия разрешенной мощности - да. Если предстоит приемка, то наверняка зацепятся. Странно, что остановились на 10 и не взяли 15 кВт.


Розетка рядом с вводным (16?) - без защиты от тока перегрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 24.4.2020, 10:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1379
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Стоматолог7 @ 20.4.2020, 14:54) *
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер.

Он защищает подводящий кабель, а не проводку у вас в доме.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 13:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены