Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО

Олега
сообщение 2.4.2020, 11:07
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:23) *
Это как раз то место, где планировалось возвести большой 3-этажный коттедж)
И вы на этом месте уже заземляющее устройство забабахали, впрок ?
Не помните, с какой целью планировали ЗУ в месте грядущей постройки, а не где-то на 20.., 40.., 60 м от площадки ?


Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 22:52) *
- обеспечить повторное заземление согласно со схемой в сообщении #71 данной темы

Цитата(off.open @ 2.4.2020, 8:42) *
В Вашем случае, повторное заземление (коли очень хочется) надо делать на дальнем конце кабеля (у опоры, где начинается отвод к дому).
На срабатывание УЗО при выключенных групповых АВ повторка на опоре не повлияет.


Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:27) *
Может быть... только как это сделать без помощи энергосбыта, когда кабель под нагрузкой...
Опора на балансе снабжающей организации, любые работы без её ведома вне закона.
У вас есть какие-либо доказательства отсутствия повторного ЗУ опоры ?


Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:32) *
Что пишут ПУЭ на этот счёт? Повторное заземление при вводе в ЭУ - требование или рекомендация?

П.1.7.102 относится к PEN-проводнику, а в ваш щит приходит N. По повторному заземлению N-проводника в нормах нет. Это от меня , для решения вашего вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 2.4.2020, 11:20
Сообщение #82





Гости






Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
Опора на балансе снабжающей организации, любые работы без её ведома вне закона.
У вас есть какие-либо доказательства отсутствия повторного ЗУ опоры ?


Думаю, возможно им предоставить панорамную фотографию. Конечно, без доказательств к ним обращаться не имеет смысла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 2.4.2020, 11:31
Сообщение #83





Гости






Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
П.1.7.102 относится к PEN-проводнику, а в ваш щит приходит N.


Вы серьезно? А как же другие опоры той же самой ЛЭП, как насчёт трансформаторной, которые заземлен или там тоже нет PEN?

Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
Не помните, с какой целью планировали ЗУ в месте грядущей постройки, а не где-то на 20.., 40.., 60 м от площадки ?


Я понимаю вашу реакцию ©, но малый домик изначально проектировался как временный. После постройки большого дома малый планировалось убрать. Но ничто так не постоянно как временное icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2020, 13:03
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
На срабатывание УЗО при выключенных групповых АВ повторка на опоре не повлияет.
Гы ... а кто Вам сказал, что мой совет (насчет места "повторки") должно влиять на работу оборудования? Я такую глупость советывать не собираюсь.
ТС_у надо искать и устранять причину утечки/замыкания на землю, а не бороться с его проявлением (отработкой УЗО) ... Ваш совет (с "повторкой" на растоянии 2 -3 метра от заземления ТТ), простителен был бы только "чайнику" от электрики ... и с какого перепугу, Вы решили, что УЗО перестанет отрубаться, после "приближения" к щитку?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2020, 13:50
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:03) *
Гы ... а кто Вам сказал, что мой совет (насчет места "повторки") должно влиять на работу оборудования?
Гы-гы.. а вы проследите последовательность цитат, начиная с той, на которую отвечали.


Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:03) *
..с какого перепугу, Вы решили, что УЗО перестанет отрубаться, после "приближения" к щитку?
Вам отдельно повторить ?


Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:03) *
ТС_у надо искать и устранять причину утечки/замыкания на землю, а не бороться с его проявлением (отработкой УЗО) ...
Утечка по N возможно суммарная превышает порог, а в каждой группе вписывается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2020, 13:50
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 2.4.2020, 13:25) *
Гы-гы.. а вы проследите последовательность цитат, начиная с той, на которую отвечали.
А зачем? Я и так помню, что насчет надобности "повторки" - первый пост от Вас ... я не спорю - надо, т.к. это требование нормативок.
Цитата
Вам отдельно повторить ?
Не стоит ... Ваше разглагольствование, что УЗО перестанет выключаться при наличии около него "повторки" (из-за понижения напруги на "нуле") ... имхо ... бред.
Объясняю ... мы имеем замыкание, какого то "нуля" на землю ... если близко появится "повторка" Вы спровоцируете ( более легкий путь) меньшее сопротивление для тока утечки ... сейчас весь путь по земле до ТП (и до существующих "повторок"), а после Вашего совета путь укоротится до "повторки".
У него (ТС) один выход решения ... искать место утечки.

Сообщение отредактировал off.open - 2.4.2020, 13:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Перт_*
сообщение 2.4.2020, 13:54
Сообщение #87





Гости






Друзья, не ругайтесь пожалуйста.
Я не для того создавал тему, чтоб здесь отношения выясняли.
Просто не мог для себя найти объяснение, почему я должен платить за новое УЗО, если старое рабочее...
Я найду ноль "с протечкой", будьте уверены.
А тему считаю надо закрыть...
Всем высказавшимся спасибо огромное.
Будьте счастливы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2020, 14:03
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:50) *
А зачем? Я и так помню, что насчет надобности "повторки" - первый пост от Вас ... я не спорю - надо, т.к. это требование нормативок.
Не трогайте нормативы, вы их не знаете. Я уже сообщал, что п.1.7.102 ПУЭ требует заземления PEN-проводника. Требования заземлять N на вводе в ЭУ с системой ТТ нет.
Через часок освобожусь...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2020, 14:24
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 2.4.2020, 14:03) *
Не трогайте нормативы, вы их не знаете.
Гы ... icon_biggrin.gif
Цитата
Я уже сообщал, что п.1.7.102 ПУЭ требует заземления PEN-проводника. Требования заземлять N на вводе в ЭУ с системой ТТ нет.
"Опять тень на плетень!" ... окромя Вас, в этой теме ... никто не заводил речи о надобности "заземлять" N.
Что, сами с собой спорить/доказывать будете? icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
П.1.7.102 относится к PEN-проводнику, а в ваш щит приходит N. По повторному заземлению N-проводника в нормах нет.
Ага вот нашел, откель пошла речь о N.
Шас "Ваш мундир"/гадание, спасет только признание от ТС, что кабель от опоры до щита с жилами меньше 10 мм.кв. icon_biggrin.gif
Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2020, 16:16
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 2.4.2020, 14:24) *
Гы ...
"Опять тень на плетень!" ... окромя Вас, в этой теме ... никто не заводил речи о надобности "заземлять" N.
Что, сами с собой спорить/доказывать будете?
Гы-Гы.. это относительно приведенного вами пункта 1.7.102 для ЭУ с ТТ (предположительно, и именно вами)
О том, что предложение моё личное - я и не скрывал ни разу:
Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
П.1.7.102 относится к PEN-проводнику, а в ваш щит приходит N. По повторному заземлению N-проводника в нормах нет. Это от меня , для решения вашего вопроса.
. А спорить про очевидное (шунтирование) смысла нет. Хотите - валяйте


Цитата(off.open @ 2.4.2020, 14:24) *
Ага вот нашел, откель пошла речь о N.
Шас "Ваш мундир"/гадание, спасет только признание от ТС, что кабель от опоры до щита с жилами меньше 10 мм.кв. icon_biggrin.gif
Ну вот, поняли, что обломились ? Проводник, выполняющий единственную функцию N называется нейтральным проводником Независимо от его сечения.
ТС всю тему говорил про нейтраль. Да и ваш рисуночек очень даже одобрил, не раз.. Про прочее молчал, как партизан. Именно поэтому я не предъявлял ему претензий по части прерывания PEN-проводника однополюсным АВ.

Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:50) *
..Ваше разглагольствование, что УЗО перестанет выключаться при наличии около него "повторки" (из-за понижения напруги на "нуле") ... имхо ... бред.
Г-н off.open, попросил бы не приписывать свой бред мне, это не красиво. Потенциал N при подключении к повторному ЗУ не понижается. Повышается потенциал земли в месте заземления.


Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 14:59) *
Админ, закройте данную тему,..
Не надо торопиться.
Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
Опора на балансе снабжающей организации, любые работы без её ведома вне закона.
У вас есть какие-либо доказательства отсутствия повторного ЗУ опоры ?

Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 11:20) *
Думаю, возможно им предоставить панорамную фотографию. Конечно, без доказательств к ним обращаться не имеет смысла.
Фотография поможет только если опора деревянная. В случае с бетонной даже подключение к верхнему выпуску арматуры ничего не гарантирует. И по-любому, это чужой объект...

Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2020, 18:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.4.2020, 19:25
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 11:31) *
Вы серьезно? А как же другие опоры той же самой ЛЭП, как насчёт трансформаторной, которые заземлен или там тоже нет PEN?
PEN присутствует там, где кроме N используется защитная РЕ-функция (потребителями с типом заземления TN). Если вы заявляете по теме, что на вводе вашей электроустановки только Нейтраль (правильнее - нейтральный проводник), то у вас не TN.
Если сказанное сейчас воспринимается как сумбур, то загляните в ГОСТ 30331.1-2013.


Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) *
Не помните, с какой целью планировали ЗУ в месте грядущей постройки, а не где-то на 20.., 40.., 60 м от площадки ?

Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 11:38) *
Я понимаю вашу реакцию ©, но малый домик изначально проектировался как временный. После постройки большого дома малый планировалось убрать. Но ничто так не постоянно как временное icon_wink.gif
К сожалению вы не понимаете, о чем я вам пытаюсь пояснить. ЗУ, некогда предназначенное для будущего здания, которое находится в 20 метрах от существующего домика, ни коим образом не повышает безопасность электроустановки в этом домике. (а для того здания, которого не будет, это ЗУ было бы в самый раз) Поинтересуйтесь термином "локальная земля"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.4.2020, 15:38
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по просьбе инициатора темы - закрыто


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 6:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены