Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ремонт КЛ

Гость_Гость_*
сообщение 26.3.2020, 18:57
Сообщение #1





Гости






При испытании кл вылетела концевая термоучюсаживаемая муфта, смонтировали новую испытания не выдержала, в чем может быть причина и загвоздка? Помоги решить проблему, какие возможные и распространённые причины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Ремонт КЛ   26.3.2020, 18:57
- - с2н5он   напряжение, тип муфты, где стоит, перед монтажом п...   26.3.2020, 19:58
- - Электромонтёр   Куда она вылетела? )) Каким напряжением пытаете?Ка...   26.3.2020, 20:14
- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.3.2020, 19:58) напряже...   26.3.2020, 20:24
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 26.3.2020, 20:24) Удалили ...   26.3.2020, 20:46
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.3.2020, 20:46) после э...   26.3.2020, 20:53
- - Электромонтёр   Он скорее всего влаги уже насосал а вы экономите н...   26.3.2020, 20:56
|- - Гость   Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 20:56) ...   26.3.2020, 21:02
- - Roman D   АСБ на сколько кВ? Концевая-воронка или перчатка? ...   26.3.2020, 21:02
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 26.3.2020, 21:02) АСБ на...   26.3.2020, 21:09
- - Электромонтёр   Под перчатку между жилами герметик закладываете?В ...   26.3.2020, 21:39
|- - Гость   Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 21:39) ...   26.3.2020, 22:03
- - Roman D   Сначала режем, потом пытаем, только потом муфту ст...   26.3.2020, 21:47
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 26.3.2020, 21:47) Сначал...   26.3.2020, 22:10
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 26.3.2020, 22:10) Максимал...   26.3.2020, 22:58
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 26.3.2020, 21:10) Максимал...   26.3.2020, 23:05
|- - Ixtim   Цитата(Гость @ 26.3.2020, 22:10) Максимал...   30.3.2020, 9:04
- - Roman D   Полу-проводящий слой внутри перчатки присутствует?...   26.3.2020, 22:13
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 26.3.2020, 22:13) Полу-п...   26.3.2020, 22:27
- - Электромонтёр   Давайте чуть поболее рабочего и хорош.Если 6 то и ...   26.3.2020, 23:17
|- - Roman D   Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 22:17) ...   26.3.2020, 23:21
- - Электромонтёр   И напругу поднимать очень плавно особенно под коне...   27.3.2020, 8:25
- - Valerapol   Перед установкой термоусаживаемой муфты на кабель ...   30.3.2020, 1:18