Электрический щиток, выбивает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электрический щиток, выбивает УЗО |
21.3.2020, 19:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56906 |
Есть щиток, в нем три последовательно соединенных компонента - входной автомат, УЗО, устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения. После последнего устройства защиты подключен автомат, а к нему розетка. При подключении к розетке любого потребителя выбивает УЗО. Фото щитка прилагаю. + ссылка на более масштабное фото https://ibb.co/9ZYQRJC
Сообщение отредактировал deorbit - 21.3.2020, 19:49 |
|
|
|
|
21.3.2020, 20:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Розетку НЕ ПРАВИЛЬНО подключили. N - не туда подключен.
Заодно советую приглашать электрика для выполнения работ. Гоните дальтоника!!! Не его это работа!!! Жизнь, здоровье, ИМУЩЕСТВО !!! поставлено на карту!!! |
|
|
21.3.2020, 22:31
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Синий провод розетки подключите на нижнюю шину.
Мда, щит собран просто " бомбически ". |
|
|
21.3.2020, 23:09
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56906 |
Спасибо!
|
|
|
|
|
22.3.2020, 4:55
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Какой дебил собирал щит?
-------------------- |
|
|
22.3.2020, 8:46
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ресанту выкинуть.Заменить на любое другое РН.А щит собрать примерно так
|
|
|
22.3.2020, 8:55
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
|
22.3.2020, 8:58
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Пусть и один автомат но он должен смотрется красиво чтоб было приятно этот щиток открывать и им любоватся. ))
|
|
|
22.3.2020, 9:23
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Пусть и один автомат но он должен смотрется красиво чтоб было приятно этот щиток открывать и им любоватся. )) Вот и нет. Психология заказчика часто играет немаловажную роль в успехе исполнителя. Если у заказчика в голове бардак, то и в гараже\квартире будет тоже бардак и неразбериха, следовательно, ему щит должен быть собран в едином "бардачном" стиле -провода не уложены, автоматы разбросаны. Неряшливость ему нравится. Если в гараже\квартире порядок, но забиты они так, что некуда яблоку упасть, значить в щите должно быть много коммутационных элементов и свободных мест в нем быть не должно, однако провода должны быть аккуратно протянуты, уложены и связаны, а автоматы чётко промаркированы. Если заказчик минималист, то у него в гараж\квартире обычно наблюдается "отсутствие всякого присутствия", соответственно и щит ему должен быть собран в минималистском стиле - минимум проводов и автоматов. Ему не понравится если щит будет забит автоматами и проводами. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.3.2020, 9:27 |
|
|
| Гость_Hanss_* |
23.3.2020, 17:22
Сообщение
#10
|
|
Гости |
... входной автомат, УЗО, устройство защиты ...автомат, а к нему розетка. При подключении к розетке любого потребителя выбивает УЗО. . Переподключите синий провод кабеля на шину слева внизу... Если вы подключили один провод электроприбора к одному выходу УЗО, то и второй провод - нужно подключать к второму ВЫХОДУ УЗО. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 1:11 |
|
|
|
|