![]() Кз сварочный аппарат fox weld inwerming 500e , Нужна помощь.. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кз сварочный аппарат fox weld inwerming 500e , Нужна помощь.. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56907 ![]() |
Добрый день, подскажите причину кз? Кабель целый, пробоя нет, автомат на аппарате выклен! При подключении к щиту выбивает - причина в 0, он подключен на прямую к корпусу.. Если отсоединяю 0 с аппарата то в щитке не выбивает.. Другие аппараты работают.. Кстати, может тут кто то занимается ремонтом данных аппаратов, есть пару вопросов..
Сообщение отредактировал IgaryokDN - 14.3.2020, 14:42 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Кабель целый, пробоя нет, как определили? выбивает что именно, автомат, диф, узо? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
фазу с автомата отсоедините - тоже самое?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56907 ![]() |
фазу с автомата отсоедините - тоже самое? Кстати, так уж сложилось) узошка в комнате стоит на 63а а в основном щите поменьше(не помню какая) раньше при "нормальном" кз выбивало и аппарат и в комнате и в основном, сейчас так же, но, теперь, некоторые исправные аппараты через раз выбивает только в шитке который в комнате.. Сообщение отредактировал IgaryokDN - 14.3.2020, 20:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
узо от КЗ не выбивает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кнопкой тест проверяли? другую нагрузку подключали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56907 ![]() |
кнопкой тест проверяли? другую нагрузку подключали? Тест норм, другие аппараты рабают в обычном режиме, подключали обычную дуговую, иногда выбивает, тоже при выключенных автоматах на аппарате.. Без нагрузки. Узо заменить? Или Может поменять местами с комнаты на основной щит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
экспериментируйте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2020 Пользователь №: 56917 ![]() |
Здравствуйте. Есть инверторный mig 270ампер на 380в регулятор подачи проволоки работает наоборот. К нему идут 3 провода можно ли их поменять местами чтоб работал правильно. Спасибо
На регуляторе стоит марка B102 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы в чужой разговор со своим уставом всегда влезаете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2020 Пользователь №: 56917 ![]() |
Спасибо за помощь. Очень подробный ответ. Форум супер. Всем добра.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 9:06 |
|
![]() |