Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Оптимальная подключения из 380 в 220

Гость_Гость_Axel_*_*
сообщение 7.3.2020, 19:28
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть у меня в гараже линия 3 фазы, идет 4 провода 10кв алюминий, 3 фазы и нуль. В гараже будет стоять майнинг ферма, в данный момент реализовано как на схеме 1. В электрике я не профи, и насколько прочитал в трехфазной сети вся нагрузка распределяется на фазные провода, нуль не нагружен. В двухфазной же нагрузка делится на оба провода. Если так то не логично было бы попросить нашего гаражного электрика перекинуть в общем щите еще один провод на нуль тем самым "увеличив" сечение, или я не там прочитал что то? icon_biggrin.gif

Вообщем вопросы, 1) сколько вообщем КВТ можно будет взять в моем случае? 2) как максимально правильно распределить нагрузку на весь приходящий 4х жильный 10кв.мм кабель. Пока что там стоит оборудования на ~~4кв, но в скором времен будет удвоенно, и + летом еще сплит.. Спасибо всем)

Ниже схема, у меня реализовано так как слева, как справа это пример выше мною описанный (автомат двухполюсные понятно на фаз+0, схему копировал, лень было переделывать)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Axel_*   Оптимальная подключения из 380 в 220   7.3.2020, 19:28
- - Michalik   Прошу прощения вроде зарегистрировался, а сообщени...   7.3.2020, 19:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Axel_* @ 7.3.2020, 19:28) .....   7.3.2020, 19:44
|- - Michalik   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 19...   7.3.2020, 21:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Michalik @ 7.3.2020, 21:54) ... к...   7.3.2020, 22:08
|- - Michalik   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 22...   7.3.2020, 22:21
- - Viktor2004   Равномерно это хорошо. Вот только при компьютерной...   8.3.2020, 10:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 10:20) ... ...   8.3.2020, 11:02
|- - Viktor2004   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2020, 13...   8.3.2020, 12:35
|- - Michalik   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо...   9.3.2020, 3:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо...   9.3.2020, 9:11
- - Roman D   Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом пров...   9.3.2020, 9:55
- - Michalik   Цитата(Roman D @ 9.3.2020, 9:55) Позвольт...   9.3.2020, 16:06
- - off.open   Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) ... т...   10.3.2020, 11:43
|- - Michalik   Цитата(off.open @ 10.3.2020, 11:43) Ваше ...   11.3.2020, 15:42
|- - off.open   Цитата(Michalik @ 11.3.2020, 15:42) Схема...   12.3.2020, 9:55
|- - Michalik   Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:55) Дык .....   13.3.2020, 0:28
|- - off.open   Цитата(Michalik @ 13.3.2020, 0:28) Не сов...   13.3.2020, 13:51
- - rosck   Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) Времен...   10.3.2020, 19:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 3:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены