Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение L+N , Подключение L+N

АрканЗас
сообщение 20.2.2020, 8:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



День добрый! Подскажите, для чего подключают одну фазу + ноль, через трехполюсный автомат вот таким образом? Спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.2.2020, 9:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Где контакты реле К10? Что это за устройство? Куда идут отходящие концы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АрканЗас
сообщение 20.2.2020, 9:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



вот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.2.2020, 9:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(АрканЗас @ 20.2.2020, 8:36) *
День добрый! Подскажите, для чего подключают одну фазу + ноль, через трехполюсный автомат вот таким образом? Спасибо
Не претендую на "истину в последней инстанции" ... мне кажется это просто способ "деления" дуги, при аварийном отключении. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.2.2020, 11:12
Сообщение #5





Гости






Цитата(off.open @ 20.2.2020, 9:50) *
...мне кажется это просто способ "деления" дуги, при аварийном отключении. ...

Для деления дуги задействовали бы два полюса в параллель. А это чисто для повышения надёжности срабатывания автомата. При прогрузке автомата всегда есть небольшая разница в срабатывании полюсов. Из двух полюсов один сработает чуть раньше, не сработает - сработает второй полюс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.2.2020, 11:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А по моему просто не нашли подходящий автомат и сунули то что было. И чтобы не было лишних вопросов так обвязали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2020, 11:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9266
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не для деления, а для удлинения дуги. Что положительно влияет на её гашение. А в остальном оффопен прав. Об этом нам на ликбезе в МИФИ рассказывали.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.2.2020, 12:44
Сообщение #8





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 20.2.2020, 11:43) *
... Об этом нам на ликбезе в МИФИ рассказывали.

А нам рассказывали (как я пояснил в посте 5), на курсах в Ростехнадзоре, когда проходили обучение для регистрации электролаборатории ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.2.2020, 13:02
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Удлиннять дугу надо при постоянном напряжении или при отключении реактивной нагрузки (самоиндукция).
В выключателях на постоянном напряжении (ж/д 3,3 кВ) дугу растягивают метров до десяти.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_наа_*_*
сообщение 20.2.2020, 14:27
Сообщение #10





Гости






для более правильной работы автоматического выключателя .
ток идет по двум полюсам . Один полюс сводный В Ав установлены тепловой и электромагнитный разцепители .
два полюса нагреваются , а третий нет . Возникает не корректность работы автомата. уставки автамата не соответствуют току срабатывая.
Ав на два полюса с хар-кой D не выпускают . Ставят трез полюсный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 2:36