На даче от СИПа плохой ноль, свое заземление, разница ноля с заземлением - 5V в пользу заземления. Можно ли сделать отдельное заземление и соединить его с нейтралью ПОСЛЕ счетчика?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
плохой это как?Если питание однофазное делать этого не нужно.
Сообщение отредактировал zendo057 - 16.2.2020, 22:49 |
![]() |
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Плохой настолько, что разница между собственным заземлением и нейтралью достигает 5-10v
Питание в деревне однофазное. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Плохой настолько, что разница между собственным заземлением и нейтралью достигает 5-10v ... Это не говорит о качестве "ноля" ВЛ, говорит, скорее всего, об отсутствии повторных заземлителей на ВЛ. А теперь представьте, вы подключили своё заземление к нейтрали после счётчика, чего Вы этим хотите добиться? А теперь представьте, "отгорел" ноль на ТП (что не редкость, да ещё и в сельской местности), осталось в сети только Ваше заземление. Что потечёт через Ваш счётчик на "землю"? Выдержит Ваш счётчик и проводка? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В случае отгорания нуля, у меня сработает защита, нет? Меня больше волнует, как будет работать счетчик, если мое заземление окажется "лучшим" и для моих соседей в текущей ситуации, когда нуль есть, но "плохой".
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Меня больше волнует, как будет работать счетчик, если мое заземление окажется "лучшим" и для моих соседей в текущей ситуации, ... Гореть будет Ваш счётчик "синим пламенем". "Плохой ноль" - Не делайте поспешных выводов. Напряжение у Вас в доме какое? Измеряли? |
![]() |
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прутков - коллега по электроцеху ?
![]() Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В. Двумя постами ранее дельта достигала 5-10 V. А тут уже достигает 24 В. Где истина ?Виталий, можете ли огласить сопротивление растеканию токов вашего заземляющего устройства, номинал счетчика, сечение заземляющего проводника ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Виталий у вас судя по вашим постам все в норме.Делайте свой контур,от него выводите шину,ее на корпус вашего щитка,соединяе те с блоком зазимов,обзываете РЕ и третьим проводом по дому.РЕ с N не соединяете и радуетесь жизни.Не нравится сопротивление-забейте больше и глубже заземлители.Система заземления ТТ зовется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..Система заземления ТТ зовется. Ничего из необходимого не забыто ? К примеру УЗО ?..Не нравится сопротивление-забейте больше и глубже заземлители. Что значит "не нравится" ? Может какой-то определенный критерий есть для этой величины ? |
![]() |
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Истина где-то рядом (с). Замеры делались в разное время.
Замеры сопротивления не производились, счетчик на 230В, сечение проводника подключенного к заземлению 2,5 Сделать нормальный контур до счетчика сейчас не могу (зима), а проблема возникла сейчас. Нужно хотя бы временное решение, чтобы "дотянуть" до весны, а там и напряжение другое будет по деревне. Сейчас есть возможность подключиться только к старому заземлению, причем, только после счетчика. Аварии здесь происходят регулярно после ветра и мокрого снега, не могут сделать элементарное, жаловаться бесполезно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В. Наверное не "через", а совместно с заземлением и нулем вместе. Так как Вы хотите использовать заземление не по прямому назначению, а для "поддержки штанов" сопротивления нулевого провода, его можно подключить его к нулю через АВ 16 А. На случай аварии в сети (например, обычный схлест и дубовые вставки на ТП), или перекосов с большим уравнительным током ноль-земля - АВ просто отключится, и ничего гореть в проводке не будет. Но все эти манипуляции - полумеры и просто "колхоз", лучше использовать стабилизатор или вольтодобавочный тр-р, в ожидании нормального элктричества. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..Замеры сопротивления не производились, счетчик на 230В, сечение проводника подключенного к заземлению 2,5 Хоть что-то. ))1. Длительно допустимый ток для меди 2,5 мм2 производитель определяет в 40 А. Это в пвх, для голого не знаю, но больше. 2. Ток нулевого провода не проходит по катушкам счетчика, только если через клеммник (да и то не факт). Потому ничего с ним не приключится. 3. Даже если напряжение в деревенской сети 220 В, то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель (при обрыве сетевого нуля) будет не более U/(RзуТП+rзуД). На вскидку Rзу на ТП 3 Ома, и ваше - 10 Ом (подставьте своё, когда измерите). В прикидке получается 17 А. См. п.1. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... 3. Даже если напряжение в деревенской сети 220 В, то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель (при обрыве сетевого нуля) будет не более U/(RзуТП+rзуД). На вскидку Rзу на ТП 3 Ома, и ваше - 10 Ом (подставьте своё, когда измерите). В прикидке получается 17 А. См. п.1. Олега, а при обрыве "ноля" на ТП точно напряжение будет 220 Вольт? Цитата ... то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель ... Я бы не сказал, что это фантазия. Знаю с десяток деревень и СНТ где отсутствуют "повторки", как на ВЛ, так и на вводах в ЭУ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |