Заземление вместо нуля

Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 16.2.2020, 20:21
Сообщение #1





Гости






На даче от СИПа плохой ноль, свое заземление, разница ноля с заземлением - 5V в пользу заземления. Можно ли сделать отдельное заземление и соединить его с нейтралью ПОСЛЕ счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 16.2.2020, 22:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



плохой это как?Если питание однофазное делать этого не нужно.

Сообщение отредактировал zendo057 - 16.2.2020, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 17.2.2020, 8:10
Сообщение #3





Гости






Плохой настолько, что разница между собственным заземлением и нейтралью достигает 5-10v
Питание в деревне однофазное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.2.2020, 20:45
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Виталий_* @ 17.2.2020, 8:10) *
Плохой настолько, что разница между собственным заземлением и нейтралью достигает 5-10v
...

Это не говорит о качестве "ноля" ВЛ, говорит, скорее всего, об отсутствии повторных заземлителей на ВЛ. А теперь представьте, вы подключили своё заземление к нейтрали после счётчика, чего Вы этим хотите добиться? А теперь представьте, "отгорел" ноль на ТП (что не редкость, да ещё и в сельской местности), осталось в сети только Ваше заземление. Что потечёт через Ваш счётчик на "землю"? Выдержит Ваш счётчик и проводка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 18.2.2020, 0:06
Сообщение #5





Гости






В случае отгорания нуля, у меня сработает защита, нет? Меня больше волнует, как будет работать счетчик, если мое заземление окажется "лучшим" и для моих соседей в текущей ситуации, когда нуль есть, но "плохой".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.2.2020, 8:21
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 0:06) *
... Меня больше волнует, как будет работать счетчик, если мое заземление окажется "лучшим" и для моих соседей в текущей ситуации, ...

Гореть будет Ваш счётчик "синим пламенем". "Плохой ноль" - Не делайте поспешных выводов. Напряжение у Вас в доме какое? Измеряли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 18.2.2020, 8:40
Сообщение #7





Гости






Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.2.2020, 9:39
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 8:40) *
Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В.

Тогда без подсказок. Вы на 100% уверены, что "плохой" ноль у Вас, а не в ТП? В электосети обращались?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2020, 10:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.2.2020, 9:39) *
.. уверены, что "плохой" ноль у Вас, а не в ТП?..
Почему сразу "в ТП", а не в ЛЭП ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.2.2020, 12:13
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 18.2.2020, 10:35) *
Почему сразу "в ТП", а не в ЛЭП ?

Да следую заветам Козьмы Пруткова: "Зри в корень"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2020, 13:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Прутков - коллега по электроцеху ? icon_wink.gif

Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 8:40) *
Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В.
Двумя постами ранее дельта достигала 5-10 V. А тут уже достигает 24 В. Где истина ?


Виталий, можете ли огласить сопротивление растеканию токов вашего заземляющего устройства, номинал счетчика, сечение заземляющего проводника ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 18.2.2020, 15:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Олега @ 18.2.2020, 13:28) *
Виталий, можете ли огласить сопротивление растеканию токов вашего заземляющего устройства, номинал счетчика, сечение заземляющего проводника ?

А еще цвет провода и желательно запах icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2020, 15:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Виталий, удовлетворите странноватые потребности г-на zendo057, раз уж ему приспичило
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 18.2.2020, 17:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Виталий у вас судя по вашим постам все в норме.Делайте свой контур,от него выводите шину,ее на корпус вашего щитка,соединяе те с блоком зазимов,обзываете РЕ и третьим проводом по дому.РЕ с N не соединяете и радуетесь жизни.Не нравится сопротивление-забейте больше и глубже заземлители.Система заземления ТТ зовется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2020, 18:18
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Виталий не интересовался другой системой.
Цитата(zendo057 @ 18.2.2020, 17:35) *
Делайте свой контур,от него выводите шину,ее на корпус вашего щитка,соединяе те с блоком зазимов,обзываете РЕ..
Заземляющий проводник по правилам подключается к РЕ-шине (исп.в качестве ГЗШ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2020, 20:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zendo057 @ 18.2.2020, 17:35) *
..Система заземления ТТ зовется.
Ничего из необходимого не забыто ? К примеру УЗО ?


Цитата(zendo057 @ 18.2.2020, 17:35) *
..Не нравится сопротивление-забейте больше и глубже заземлители.
Что значит "не нравится" ? Может какой-то определенный критерий есть для этой величины ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 19.2.2020, 23:38
Сообщение #17





Гости






Истина где-то рядом (с). Замеры делались в разное время.
Замеры сопротивления не производились, счетчик на 230В, сечение проводника подключенного к заземлению 2,5
Сделать нормальный контур до счетчика сейчас не могу (зима), а проблема возникла сейчас. Нужно хотя бы временное решение, чтобы "дотянуть" до весны, а там и напряжение другое будет по деревне. Сейчас есть возможность подключиться только к старому заземлению, причем, только после счетчика.
Аварии здесь происходят регулярно после ветра и мокрого снега, не могут сделать элементарное, жаловаться бесполезно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 20.2.2020, 8:19
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 9:40) *
Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В.

Наверное не "через", а совместно с заземлением и нулем вместе.
Так как Вы хотите использовать заземление не по прямому назначению, а для "поддержки штанов" сопротивления нулевого провода, его можно подключить его к нулю через АВ 16 А. На случай аварии в сети (например, обычный схлест и дубовые вставки на ТП), или перекосов с большим уравнительным током ноль-земля - АВ просто отключится, и ничего гореть в проводке не будет.

Но все эти манипуляции - полумеры и просто "колхоз", лучше использовать стабилизатор или вольтодобавочный тр-р, в ожидании нормального элктричества.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.2.2020, 10:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Виталий_* @ 19.2.2020, 23:38) *
..Замеры сопротивления не производились, счетчик на 230В, сечение проводника подключенного к заземлению 2,5
Хоть что-то. ))
1. Длительно допустимый ток для меди 2,5 мм2 производитель определяет в 40 А. Это в пвх, для голого не знаю, но больше.
2. Ток нулевого провода не проходит по катушкам счетчика, только если через клеммник (да и то не факт). Потому ничего с ним не приключится.
3. Даже если напряжение в деревенской сети 220 В, то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель (при обрыве сетевого нуля) будет не более U/(RзуТП+rзуД). На вскидку Rзу на ТП 3 Ома, и ваше - 10 Ом (подставьте своё, когда измерите). В прикидке получается 17 А. См. п.1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.2.2020, 11:18
Сообщение #20





Гости






Цитата(Олега @ 20.2.2020, 10:26) *
...
3. Даже если напряжение в деревенской сети 220 В, то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель (при обрыве сетевого нуля) будет не более U/(RзуТП+rзуД). На вскидку Rзу на ТП 3 Ома, и ваше - 10 Ом (подставьте своё, когда измерите). В прикидке получается 17 А. См. п.1.

Олега, а при обрыве "ноля" на ТП точно напряжение будет 220 Вольт?
Цитата
... то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель ...

Я бы не сказал, что это фантазия. Знаю с десяток деревень и СНТ где отсутствуют "повторки", как на ВЛ, так и на вводах в ЭУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 2:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены