Подскажите пожалуйста!
Успытываем электродвигатель 6кВ (мощность что то окола 400кВт) повышенным переменным напряжением 10кВ от установки УКД-70. Сопротивление изоляции двигателя = 65МОм При подаче 1-1,5кВ токи утечки уже зашкаливают и УКД отключается по защите. Превышается максимально допустимый ток нагрузки 10mA. Пробоя изоляции не наблюдалось (резкого и устойчивого спадения испытательного напряжения не наблюдалось, учитывая что испытательное напряжение и подать то не смогли;) ) Что это значит? Как быть? Двигатель не прошол испытания или установка не подходящая для испытаний? Никаких визуальных |
|
|
denis.spb Испытание электродвигателя 16.9.2010, 13:18
с2н5он Вы бы схемку нарисовали по которой испытываете 16.9.2010, 17:16
Гость_denis.spb_* УКД воткнул в розетку, высоковольтный провод подсо... 16.9.2010, 18:25
denis.spb_* http://s42.radikal.ru/i098/1009/54/163909a6b83e.jp... 16.9.2010, 18:43
Гость_ez81_* Напряжение испытания эд. 6КВ расчет 0,8х2Uном.+1 ... 16.9.2010, 19:13
Uran Схема испытаний правильная. Двигатель 6кв испытыва... 16.9.2010, 20:10
_denis.spb_ Всем спасибо, если что вернусь сюда с вопросами 16.9.2010, 20:33
phob Всем доброго времени суток!
возникла похожая с... 27.10.2010, 9:58
Ден У двигателя как известно большая емкость и соответ... 15.11.2010, 10:01
Гость_Сергей_* Цитата(Ден @ 15.11.2010, 10:01) У двигате... 16.1.2020, 13:11
Гость_ez81_* УВИ-70 Скат у него защита на 35ма выставлена прои... 15.11.2010, 19:00
Гость_Алекс_* Ни УКД-70, ни АИД-70 испытания электродвигателей u... 6.12.2010, 23:40
Гость_Денис_* http://leg.co.ua/instrukcii/pidstanciyi/is...nnogo... 31.10.2011, 11:20
Работник Думаю для Украины верно. Что конкретно Вас насторо... 31.10.2011, 11:36
Гость_Денис_* В частности интересуют токи утечки что там написан... 1.11.2011, 7:32
Работник Не нашел в тексте. Думаю опечатка может. Мощности ... 2.11.2011, 7:22
Гость_Алексей_* Цитата(Работник @ 2.11.2011, 7:22) Не наш... 2.11.2011, 19:50
Работник Про сухой не скажу, но ТМ-630 испытать переменкой ... 3.11.2011, 8:23
Гость_Денис_* У нас есть и АИД и УКД но:
1. Испытание трансов ид... 3.11.2011, 14:58
Гость_Гость То же самое.Двигатель 560 кВт. 6 кВ.Установка СКАТ... 28.1.2013, 9:12
ez81 Цитата(Гость_Гость @ 28.1.2013, 9:12) То ... 28.1.2013, 16:00
uvk2 Сталкивался с таким явлением. Думаю, что это ёмкос... 28.1.2013, 17:41
сана Ни скат ин АИД не тянут двигатели даже 250кВт. У н... 29.8.2013, 12:05
uvk2 А как вы оформляли протокол испытаний, сделаных с ... 29.8.2013, 16:14
Работник Амперметр и вольтметр в нем заводского изготовлени... 30.8.2013, 8:28
uvk2 Чёйт сомнительно мне. Испытательная установка она ... 30.8.2013, 18:45
с2н5он А кенотрон? Тоже отдельно ведь поверяется 31.8.2013, 9:04
uvk2 Вот про это не слышал. Да и не работал я с кенотро... 31.8.2013, 11:35
с2н5он И я про тоже, ампер и вольт поверяются отдельно от... 31.8.2013, 13:53
uvk2 Ну может АИИ и прочие монстры так и поверялись, а ... 31.8.2013, 18:22
с2н5он Возможно, но как поверить А и В в комплексе, не со... 31.8.2013, 18:27
Looking Сопротивление изоляции 65МОм для эд 6кВ не маленьк... 31.8.2013, 21:55
uvk2 Цитатакак поверить А и В в комплексеВ смысле ампер... 1.9.2013, 6:30
с2н5он Так все равно поверять то по отдельности и сомнева... 1.9.2013, 8:41
uvk2 Да, целиком отправляем в ЦСМ.
А по отдельности по... 2.9.2013, 6:06
monolitD На самом деле трансформатор 1000 кВА норм испытыва... 1.11.2013, 14:26
Гость Тоже сталкивался с таким явлением неоднократно на ... 24.12.2018, 13:02
Гость Почему тут не пишут те, которые занимаются професс... 16.1.2020, 13:22
олегу Цитата(Гость @ 16.1.2020, 13:22) Почему т... 18.3.2023, 23:18
Aureliano Цитата(олегу @ 18.3.2023, 23:18) Да запро... 28.11.2025, 11:41
НИР Знаю, что наши испытатели испытывают тем же АИД, т... 16.1.2020, 14:00
Гость Для испытания электродвигателей используют тоансфо... 10.3.2023, 9:01![]() ![]() ![]() |
|