Добрый день!
Есть щит в новой квартире. На входе ВА-47-29-2 D50. Я так понимаю это IEK на 50 ампер. Далее счётчики и 6 дифавтоматов. Один 25 ампер с кабелем 3х6 и четыре 16 ампер с кабелем 3х2,5. Хочу добавить ещё пять линий: стиральная машина, сушильная машина, водонагреватель (в санузле) и посудомойка и духовка (кухня). Но боюсь добавлять дифавтоматы будет дороговато и хочу поставить УЗО с обычными автоматами. Можно ли так делать в принципе? Я так понимаю в ряд дифавтоматов нужно добавить обычный автомат, который будет "вводным" для этой группы потребителей, потом УЗО и за ним автоматы? Если так можно, то какие номиналы для этого "вводного" автомата и УЗО выбрать? И не слишком ли 6 квадратов на варочную индукционную плиту с двумя конфорками? Спасибо. |
|
|
Даниил УЗО и дифавтоматы в одном щитке 30.12.2019, 13:01
Олега Цитата(Даниил @ 30.12.2019, 13:01) И не с... 30.12.2019, 14:14
Даниил Цитата(Олега @ 30.12.2019, 14:14) Во-перв... 30.12.2019, 15:10
Олега Цитата(Даниил @ 30.12.2019, 15:10) а ноль... 30.12.2019, 17:58
Даниил А УЗО на 50А будет достаточно? Просто везде пишут,... 30.12.2019, 20:06
Олега Цитата(Даниил @ 30.12.2019, 20:06) .. вез... 30.12.2019, 22:20
Даниил Да там написано: "2) Суммарный номинал автома... 31.12.2019, 5:04
Даниил Или тогда просто сработает вводной автомат на 50 А... 31.12.2019, 5:09
Олега Цитата(Даниил @ 31.12.2019, 5:09) Или тог... 31.12.2019, 10:17
Даниил Цитата(Олега @ 31.12.2019, 10:17) Разумее... 31.12.2019, 14:48
Олега Цитата(Даниил @ 31.12.2019, 14:48) Не пон... 31.12.2019, 19:05
Искра Цитата(Даниил @ 31.12.2019, 6:09) Или тог... 31.12.2019, 7:00
Электромонтёр Если у вас вводной автомат на 50 с буквой D т.е. д... 31.12.2019, 8:09
Гость_Данил_* Уважаемые отвечающие и помогающие, вы же находитес... 31.12.2019, 8:23
Электромонтёр Ну у вас же тогда будет вводной быстрее отключатьс... 31.12.2019, 8:26
Даниил Цитата(Электромонтёр @ 31.12.2019, 8:26) ... 31.12.2019, 10:20
Dimka1 Цитата(Даниил @ 30.12.2019, 13:01) Добрый... 31.12.2019, 8:33
Даниил Цитата(Dimka1 @ 31.12.2019, 8:33) Что у В... 31.12.2019, 10:16
Dimka1 Цитата(Даниил @ 31.12.2019, 10:16) Я ошиб... 31.12.2019, 10:46
Олега Цитата(Dimka1 @ 31.12.2019, 10:46) На авт... 31.12.2019, 13:47

Даниил Цитата(Олега @ 31.12.2019, 13:47) В этажн... 31.12.2019, 14:22

Олега Цитата(Даниил @ 31.12.2019, 14:22) Не вид... 31.12.2019, 14:46
Даниил Цитата(Dimka1 @ 31.12.2019, 10:46) Не нуж... 31.12.2019, 14:45
Электромонтёр Вы бы сначала попробовали с имеющимися у вас защит... 31.12.2019, 11:32
Даниил Цитата(Электромонтёр @ 31.12.2019, 11:32)... 31.12.2019, 14:27
Гость сочувствующий Цитата(Даниил @ 31.12.2019, 14:27) ... но... 31.12.2019, 14:43
Даниил Цитата(Гость сочувствующий @ 31.12.2019, 14... 31.12.2019, 14:54
Инк По аналогии с автоматами предполагаю, что чем выше... 2.1.2020, 11:10
Олега Замечательная аналогия.. Почему из двух контактов ... 2.1.2020, 13:55
Инк Во-первых УЗО защищает непосредственно тушку владе... 2.1.2020, 15:18
Олега Цитата(Инк @ 2.1.2020, 15:18) Статистика ... 2.1.2020, 17:00
Инк Спасибо за ссылки на солидных производителей. Счит... 2.1.2020, 18:31
Олега Цитата(Инк @ 2.1.2020, 18:31) Считаю, что... 2.1.2020, 22:35![]() ![]() ![]() |
|