![]() Вопрос о ГМЛ... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос о ГМЛ... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2016 Пользователь №: 48289 ![]() |
Приветствую всех!
На форуме новичок. Перехожу на обжим вместо пайки. Тем более часто коробки в "минусовой" температуре. Любитель. Живу в провинции, всё по сети. Может кто подскажет где можно ГМЛ купить по сети не по 1000 штук, а в меньшей фасовке. Ну и как гильзы ДПА, у меня в обл. центре больше нет ничего. Стоит их брать? Не то что бы перфекционист, но порядок люблю. Да, что ещё скажете за клещи ПК-16М ? Хотел ПК-16У, но уже не найти нигде. Прощу прощения, если что не по правилам написал, ещё не разобрался. С уважением, Александр. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Есть мини-упаковки, но, ИМХО, проще и дешевле традиционные упаковки брать.
Например https://kvt-electro.ru/prod/lugs/cu/lugset-gmlo1/ -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если для себя любимого и для соседей, а не на атомной станции, то не вижу смысла переплачивать. Берите любые ГМЛ, обжимаются все. ДПА использовал, нареканий нет... разве что фаску снимаю иногда перед опрессовкой.
Если сечения до 10 мм2, то можно и инструмент попроще присмотреть. У меня трудятся ДГ-1 РОСТ двух модификаций с разными годами выпуска, разными матрицами... старые лучше. Но работоспособны и те и другие. Что до упаковок ГМЛ, то есть любые... самые ходовые по 100 шт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2016 Пользователь №: 48289 ![]() |
Спасибо, savelij®, они хоть медные?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Приветствую всех! На форуме новичок. Перехожу на обжим вместо пайки. Тем более часто коробки в "минусовой" температуре. Любитель. Живу в провинции, всё по сети. Может кто подскажет где можно ГМЛ купить по сети не по 1000 штук, а в меньшей фасовке. Ну и как гильзы ДПА, у меня в обл. центре больше нет ничего. Стоит их брать? Не то что бы перфекционист, но порядок люблю. Да, что ещё скажете за клещи ПК-16М ? Хотел ПК-16У, но уже не найти нигде. А ведь паяльник то наверно давно есть, вот зачем вам этот обжим Саша. Ведь просто начитались за обжим как это хорошо и прекрасно. Теперь то гильзы нужной нет, то клещи поломались. Или другими словами купила баба порося. Сочувствую. Слава богу переболел этой хренью. Сообщение отредактировал шахтер - 19.12.2019, 17:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
шахтер, я просто спросить - а паяльник штука вечная? А это, расходники к нему. Припой там, канифоль...
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
шахтер, я просто спросить - а паяльник штука вечная? А это, расходники к нему. Припой там, канифоль... Ну какая канифоль в наше время. Сейчас только ЛТИ 120, намного удобней канифоли. Тоже начитался купил обжималку , гильзы. Потратил хренову тучу денег, повыеживался и понял все это фигня. Для тех кто с паяльником не дружит. Красивая аккуратная пайка , намного лучше смотрится , с термоусадкой сверху. Да паяльник конечно надо хороший и мощный. У нас вот украинские паяльники продают, реально просто песня.но я живу на границе в украину. Главное сколько надо проводов столько и скрутил аккуратно. И не надо гильзу искать которой по закону подлости конечно нет нужного сечения в наличии. Пробовал варить но понравилось меньше, хрупкое соеденение, при сварке. И еще добавлю за более чем 30 лет работы электриком у меня не сгорел не один паяльник. Да бывало жало на паяльнике становилось неприлично коротким и я его выкидывал. Но так парни я на обжималки потратил тысяч 10 за год, а на пояльники может 2 тысячи за всю жизнь. Это если в перерасчете на современные цены. Вот у меня сейчас дома 4 паяльника, которыми я реально и часто пользуюсь, и значит пять разных обжималок которыми я пользуюсь очень редко. Ну как то так. Одна обжималка поломалась почти сразу, правда отремонтировал, работает. Главное поломалась самая востребованная которая шесьтигранником провода обжимает для подключенгия к частотнику. Ну может много работала, потому и поломалась. А уж цена на расходники для обжима. В запасе надо иметь хотябы 4 разных сечения гильз , покупать если найдете надо по 100 штук. И закончится у вас неожиданно сечение которое вам нужно именно сегодня. А канифоль и ЛТИ 120 на эти деньги в смысле сколько с оит 400 штук гильз, вы купите лет на 10 работы. И главное что канифоль что ЛТИ 120 подходит для любой вашей скрутки. Сообщение отредактировал шахтер - 19.12.2019, 20:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Паяльников у меня сгорело конечно поболее чем 2. Но самое обидное это недавно сгорел новый который с кнопкой и острым жалом типа пистолетика. 5 часов в общей сложности не отработал. Так что я тоже за пайку но уж больно неудобно в распаячных коробках стоя на стремянке этим заниматься.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Паяльников у меня сгорело конечно поболее чем 2. Но самое обидное это недавно сгорел новый который с кнопкой и острым жалом типа пистолетика. 5 часов в общей сложности не отработал. Так что я тоже за пайку но уж больно неудобно в распаячных коробках стоя на стремянке этим заниматься. Ну да а обжимать очень удобно стоя на стремянке. Ну я же не против обжимайте. Если вам удобно именно обжимать. Хотелось бы конечно посиотреть но это не получится а жаль.. Сообщение отредактировал шахтер - 19.12.2019, 21:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Да удобнее. Т.к. этими коробками занимаешься специально и есть время всё подготовить а потом только быстро быстро их сделать. А ещё например в релейном отсеке т.е. ячейке с паяльником совсем никак. Там только обжималкой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну раз пошла такая пьянка, то вспомним и про сварное соединение. У нас это в приоритете. "Вечный" угольный электрод, инвертор сварочный 100А и очки... или прищур глаз всегда с собой...
![]() Затем по приоритету - опрессовка... это там, где сварка затруднительна или невозможна. Запас разных гильз и пресс-клещи до 10 всегда с собой. Только ПГ-70 лежат дома на всякий пожарный, а ПГ-120 вообще уже давненько пылятся в гараже у коллеги... Паяльник только для тонких и точных работ. Спасибо, savelij®, они хоть медные? Они медные. Содержание меди и её чистоту не проверял. ![]() Но немного алюмишки тоже есть в запасе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2016 Пользователь №: 48289 ![]() |
Друзья мои, во вы накатали здесь!
Я писал же, обжим нужен мне для коробок, которые "за бортом", в минусовой температуре. Поэтому и ищу малые партии, пока вооще нужно на 8-10 коробок. А в помещении, да, мне тоже паять прикольнее. Да и компактнее. Как-то так! С уважением, ко всем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Поэтому и ищу малые партии, пока вооще нужно на 8-10 коробок. Ну так искать то надо в интернет магазинах, а не на форумах... Кто ж, кроме Вас, знает какие у Вас доступны магазины в "шаговой зоне" или с доставкой до калитки? А малые партии, это вопрос сугубо частный. Например для 10ти коробок может оказаться достаточным и 30 шт. ГМЛ4 (6), и 50ти шт тех же или иных. А упаковки по 100 шт. самое то при таком раскладе, ибо хватит на 2-3 захода... ![]() ЗЫ. У Вашей "провинции" есть географический адрес? Может озвучить секретную зону, так проще найти земляка... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Друзья мои, во вы накатали здесь! Я писал же, обжим нужен мне для коробок, которые "за бортом", в минусовой температуре. С уважением, ко всем. А ведь это не правдв что при минусовой температуре пайка разрушается. . Пайка разрушается если паять безсвинцовым припоем. А тот же ПОС 60 плювать хотел на минусовую температуру. С уважением к автору темы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да удобнее. Т.к. этими коробками занимаешься специально и есть время всё подготовить а потом только быстро быстро их сделать. А ещё например в релейном отсеке т.е. ячейке с паяльником совсем никак. Там только обжималкой. Что есть места где только надо обжимать не спорю, так бывает. Но в реальности с обжимом все сильно преувеличенно. . Вот смотрю на производстве да какой там нахрен обжим, на ток до 16 ампер сплошные скрутки. Даже паять лень народу. Порвался кабель на кранбалке ну в смысле как порвался перелом жилы. Кранбалка на 5 тонн, двигатель 8 кВт. Нашли перелом разрезали кабель , жилы скрутили , заизолировали и работаем дальше. И это все парни. Даже паять не стали, так и живем если реально и всем плевать . Бывало потом эта скрутка на кранбалке нагревшись коротнет, кабель стрельнит и загорится. Ну и что опять разрезали скрутили заизолировали и дальше работаем. И опять никто ничего не делает, кабель не меняем дорого, паять лень, потому что всем плевать. Меня не заставляют паять , а мне оно и не надо. Завод не мой, на зарплату моя лень не влияет. А на форумах почитаешь как все красиво все обжимают, в России, ну или сварка, пайка читаешь и думаешь где же так народ правильно то живет. И так хочется иной раз тоже пожить в правильной стране Россия. Но не судьба. А для себя паяю. И нет у меня дома релейного отсека. Вот недавно кабель с дома на гараж гофра полопалась тросик подгнил. Дай думаю гофру поменяю.ну и тросик тоже. Ну купил гофру металическую в пластике , как там ее правильно зовут. Значит с дома выходит провод второго класа гибкости 4 мм 2 медь стоят ВАГО которые на всех форумах хают, дальше обычный ПВС тоже 4 мм2 . Ну во дворе гараж и мастерская. Ну ПВС теперь понятно в металорукаве раньше была просто пластиковая гофра. Нагрузки значит в гараже и мастерской, ну компрессор двигатель 8 кВт постоянка, ну понятно сварка. Остальное по мелочи, а да циркулярка еще 4 кВт . Сверлильный, токарный, наждак там везьде ну малыши стоят по 1,1 кВт. Так я про что, коробку откорыл где ВАГи 10 лет простояли которые есть обшепризнаное дерьмо на всех форумах а они как вчера ставил и провода даже не грелись. Это видно. Вот вам и ВАГИ парни. А почитаешь ведь у всех специалистов они погорели поголовно. И заметьте все ведь неправильно у меня сделано, и ПВС не стоило вешать от дома до гаража и ВАГАми его подключать. Но 10 лет ведь провисел в простой гофре, которая буквально рассыпалась когда снимать начал. И нагрузки у меня взрослые вроде. Бывет и варю целыми днями, а компрессор так тоже качает иной раз сутками без вынимачки. Почему повесил именно ПВС, так что дали на халяву 10 лет назад то и повесил. А паять лениво было на лестнице, дом двухэтажный кабель с дома выходит под крышей, вот и поставил ВАГИ 222 , вот они и стоят и на морозе зимой, и летом в жару. Даже гофра пластиковая это не выдержала. И тросик несущий сгнил. А ваги живые и здоровые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
шахтер, Я всегда за ваги. Всегда. Даже ставил ваги на 32А на электроплиту с духовкой.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
шахтер, Я всегда за ваги. Всегда. Даже ставил ваги на 32А на электроплиту с духовкой. Ну значит раз на 32 ампера это тоже 222 серия. Или сейчас что то другое уже делают. ![]() Сообщение отредактировал шахтер - 20.12.2019, 13:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Не.
773я серия ![]() Клемма соединительная 3 контакта WAGO 773-173 2.5-6 кв.мм. 32А Соединительная клемма силовая. Кол-во контактов: 3; Номинальный ток: 32А. Давно не видел в продаже. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Не. 773я серия [Клемма соединительная 3 контакта WAGO 773-173 2.5-6 кв.мм. 32А Соединительная клемма силовая. Кол-во контактов: 3; Номинальный ток: 32А. Давно не видел в продаже. Во я такие чтобы до 6квадратов вооще наверно не видел. Мне чкм нравится серия 222 так это тем что в нее можно гибкий провод совать например ПВС, ну и она скажем так многоразовая. Кстати на работе есть станок забугорный вроде как сделано в европе. И там клемы в борне электродвигателя тоже с зажимом. Принцип как ваго но не совсем. Так двигатель что то около 30 кВт стоит. И ничего этим разъемам живые тоже уже лет 7 наверно. А на наших или украинских станках подобные разъемы под отвертку но в шкафу силовом, двигателя по 15 кВт и погорели в первый год те разъемыразъемы . Типа недожаты были провода. Или наши просто поставили разъемы с китая дешевые. Главное именно на европейском станке именно в борне двигателя подключение через подобные разъемы. С пружинками. Больше нигде такого не видел не разу. Фирма которая станок делала а может и двигатель не знаю , читается как Машина. Ну или что то типа того. С английским конечно у меня ниже плинтуса. Ну я прочитал это слово как Машина. Сообщение отредактировал шахтер - 20.12.2019, 16:03 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |