Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение электродвигателя 380В от двух фаз , Подключение электродвигателя 380В от двух фаз

Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 9:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 56467



Имеются две разноименные фазы и ноль. Необходимо подключить двигатель 7.5 кВт с минимальными потерями мощности.Варианты с подключением на одну фазу и вариант с применемием частотного преобразователя не подходят по разным причинам.
Как поведет себя двигатель если на два конца обмоток подать по фазе, а на третью одну из фаз через конденсатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 11:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Плохо поведёт. Применяйте ПЧ. Или ищите обрыв фазы и не пытайтесь замести свои косяки


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 11:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 56467



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2019, 11:38) *
Плохо поведёт. Применяйте ПЧ. Или ищите обрыв фазы и не пытайтесь замести свои косяки

ПЧ очень дорого. Треьей фазы физически нет, косяков тож.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 14:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Куда же она делась, третья фаза? Вангую что проложили трехжильный кабель вместо четырех жильного или повредили четвертую, подключили дом на две фазы, заказчик не увидел. А теперь он же купил какой нибудь станок с трёхфазным двигателем и вам стало страшно за анус.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2019, 15:24
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Третью фазу протянуть дешевле.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 15:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 56467



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2019, 14:44) *
Куда же она делась, третья фаза? Вангую что проложили трехжильный кабель вместо четырех жильного или повредили четвертую, подключили дом на две фазы, заказчик не увидел. А теперь он же купил какой нибудь станок с трёхфазным двигателем и вам стало страшно за анус.

Не знаю как Вы в электричестве сильны, но Ванга из Вас никокая.Вместо того что бы по существу отвечать развели демогогию.
Поясняю кому интересно.Дом принадлежал двум хозяевам, у каждого был свой электросчетчик с отдельным вводом и разноименными фазами.Затем Один выкупил вторую половину, так появилась вторая фаза. Законодательство РФ не запрещает наличие двух приборов учета.
Знаком с ППРФ 861,442 и 35ФЗ.
Вопрос был про техническую часть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 16:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну тогда по тому же ПП РФ861 и получи́те три фазы о 15и киловаттах и не насилуйте ни двигатель ни мозг окружающим

Если зелёнки не объединили, то при желании можно по 15 на каждую половину

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.12.2019, 16:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор-61
сообщение 11.12.2019, 19:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 56467



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2019, 16:06) *
Ну тогда по тому же ПП РФ861 и получи́те три фазы о 15и киловаттах и не насилуйте ни двигатель ни мозг окружающим

Если зелёнки не объединили, то при желании можно по 15 на каждую половину

Вы предлогаете нагнуть сетевую компанию что бы она протянула третью фазу (расстояние 300 метров)? Есть конкретное техзадание две фазы, двигатель, конденсаторы и все. Если не реализуемо тогда план б,в,г.
Если ставить ЧП на 7.5 кВт 220/380 ток на питающей фазе будет более 30А, если ставить 380/380 и подключить две фазы то ЧП 7.5 не потянет нужно 11 или около того. Если вдруг будет 3фазы сетевики заставят ставить счетчик с фиксацией мощности или ограничитель мощности при первом пуске двигателя меня отключат за привышение мощности т.к будет бросок тока и т.д и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2019, 19:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Виктор-61 @ 11.12.2019, 21:35) *
Если вдруг будет 3фазы сетевики заставят ставить счетчик с фиксацией мощности или ограничитель мощности при первом пуске двигателя меня отключат за привышение мощности т.к будет бросок тока и т.д и т.п.

Бред сивой кобылы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.12.2019, 20:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Виктор-61 @ 11.12.2019, 15:33) *
Дом принадлежал двум хозяевам, у каждого был свой электросчетчик с отдельным вводом и разноименными фазами.



Цитата(Виктор-61 @ 11.12.2019, 19:35) *
(расстояние 300 метров)
Под итожу выше сказанное Форумчан, чуть дополнив. Пишите в сетевую на увеличение мощности (ну или на новое подключение) до 3 фаз 15 кВт. И они вам обязаны подвести 3 фазы за 550 р. И не надо мудрить. Прокинут третью фазу сами сетевики. Сходите в сетевую, уясните там такую возможность. Потом пишите что скажут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.12.2019, 20:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Виктор-61 @ 11.12.2019, 19:35) *
Вы предлогаете нагнуть сетевую компанию

а Вы не думаете, что однажды сетевая тупо подаст Вам одну фазу, тем более если у вас по договору 220 и Вы один собственник на всё


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2019, 21:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17869
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Виктор-61 @ 11.12.2019, 19:35) *
Вы предлогаете нагнуть сетевую компанию что бы она протянула третью фазу (расстояние 300 метров)?
Сетевая компания уже нагнутая (постановлением), подходите и пользуйтесь icon_biggrin.gif
Откуда возьмут 3-ю фазу - не ваш вопрос, ваш вопрос - желание в письменной форме высказать, с регистрацией.
Три сотни метров с двумя фазами - это изврат. Не для этого Михаил Осипович разработал трехфазную систему.


Цитата(Виктор-61 @ 11.12.2019, 9:09) *
Имеются две разноименные фазы и ноль...
Посмотрите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 19:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены