Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Фаза на оборудовании. Непонятки с заземлением. Помогите понять, плиз.

Stanislav1982
сообщение 6.12.2019, 12:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.12.2019
Пользователь №: 56474



Доброго времени суток, уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить непонятные мне вещи.

Имеем 2 рядом стоящих серверных шкафа с оборудованием (УПСы, Коммутаторы, серверы, пассивка). Каждый запитан через свою розетку на стене (обычные розетки, с усиками заземления или зануления, не знаю как правильно). Рядом по стене проходит шина заземления. Шкафы на эту шину НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ.
Назову их шкаф "А" и шкаф "Б".

Обнаружил что между собой (если одновременно коснуться их руками за корпуса) - бьют током.

Эксперимент 1:
Замеряю вольтметром напряжение между шкафами - показывает сначала скачок около 40В, моментально падает и держится около 14-16В.

Эксперимент 2:
Фазовой отвёрткой трогаю шкаф А - не горит.
Фазовой отвёрткой трогаю шкаф Б - горит.

Эксперимент 3:
Замеряю вольтметром напряжение между шкафом А и шиной заземления на стене - 0В
Замеряю вольтметром напряжение между шкафом Б и шиной заземления на стене - 14-16В

Тут я подумал: "Ага, пробивает на корпус фаза в шкафу Б, надо заземлить шкаф Б на шину на стене".

Эксперимент 4:
Заземлил шкаф Б на шину заземления на стене.
Между шкафом Б и шиной соответственно 0В.

И проверил бьются ли шкафы между собой током теперь. Оказалось бьются ещё сильнее!

Теперь между шкафом А и шкафом Б стало 64В.
И между шкафом А и шиной заземления стало 64В!

Помогите понять, в чём проблема?

PS: замерил потенциалы между тремя контактами питания в шкафу Б и шиной заземления:
1 контакт -> шина - около 60В
2 контакт -> шина - около 80В
3 контакт -> шина - 0В (это усик заземления в розетке)

Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 12:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Stanislav1982   Фаза на оборудовании. Непонятки с заземлением. Помогите понять, плиз.   6.12.2019, 12:58
- - Shturman1   ну так подсоедините шкаф А тоже к шине заземления ...   6.12.2019, 13:10
|- - Stanislav1982   Цитата(Shturman1 @ 6.12.2019, 15:10) ну т...   6.12.2019, 13:37
- - Электромонтёр   Цитата1 контакт -> шина - около 60В 2 контакт -...   6.12.2019, 13:15
- - Shturman1   ерунду написали   6.12.2019, 13:42
|- - Stanislav1982   Цитата(Shturman1 @ 6.12.2019, 15:42) ерун...   6.12.2019, 13:53
- - Электромонтёр   Ну значит заземление не заземляет.   6.12.2019, 13:57
|- - Stanislav1982   Цитата(Электромонтёр @ 6.12.2019, 15:57) ...   6.12.2019, 14:00
- - Shturman1   ЦитатаПодскажите пожалуйста, где именно? Я про то,...   6.12.2019, 14:03
|- - Stanislav1982   Цитата(Shturman1 @ 6.12.2019, 16:03) Я пр...   6.12.2019, 14:07
- - Электромонтёр   Вот именно. Пробросили наверное шину для отчётност...   6.12.2019, 14:06
- - Электромонтёр   Есть спец приборы со штырьками но у вас их нет.   6.12.2019, 14:25
|- - Stanislav1982   Цитата(Электромонтёр @ 6.12.2019, 16:25) ...   6.12.2019, 15:15
- - Shturman1   ЦитатаКак я понимаю в шкафу Б не завели или где-то...   6.12.2019, 15:24
- - Stanislav1982   Спасибо, в понедельник будем чинить PE и шину, отп...   6.12.2019, 16:41
- - Stanislav1982   Доброго времени суток. Починили проверкой и ремонт...   15.1.2020, 9:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Stanislav1982 @ 15.1.2020, 9:13) ....   15.1.2020, 11:34
- - с2н5он   побрить или прицепить цепочку как на бензовозах   15.1.2020, 12:12
- - Олега   Натуральный штучный паркет - и будет коту счастье.   15.1.2020, 14:42