Доброго времени суток, уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить непонятные мне вещи.
Имеем 2 рядом стоящих серверных шкафа с оборудованием (УПСы, Коммутаторы, серверы, пассивка). Каждый запитан через свою розетку на стене (обычные розетки, с усиками заземления или зануления, не знаю как правильно). Рядом по стене проходит шина заземления. Шкафы на эту шину НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ. Назову их шкаф "А" и шкаф "Б". Обнаружил что между собой (если одновременно коснуться их руками за корпуса) - бьют током. Эксперимент 1: Замеряю вольтметром напряжение между шкафами - показывает сначала скачок около 40В, моментально падает и держится около 14-16В. Эксперимент 2: Фазовой отвёрткой трогаю шкаф А - не горит. Фазовой отвёрткой трогаю шкаф Б - горит. Эксперимент 3: Замеряю вольтметром напряжение между шкафом А и шиной заземления на стене - 0В Замеряю вольтметром напряжение между шкафом Б и шиной заземления на стене - 14-16В Тут я подумал: "Ага, пробивает на корпус фаза в шкафу Б, надо заземлить шкаф Б на шину на стене". Эксперимент 4: Заземлил шкаф Б на шину заземления на стене. Между шкафом Б и шиной соответственно 0В. И проверил бьются ли шкафы между собой током теперь. Оказалось бьются ещё сильнее! Теперь между шкафом А и шкафом Б стало 64В. И между шкафом А и шиной заземления стало 64В! Помогите понять, в чём проблема? PS: замерил потенциалы между тремя контактами питания в шкафу Б и шиной заземления: 1 контакт -> шина - около 60В 2 контакт -> шина - около 80В 3 контакт -> шина - 0В (это усик заземления в розетке) Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 12:59 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 1:18 |
|
![]() |