Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 ![]() |
Всем добрый день!
Делаю провода в гараже, щит собираю по такой схеме: https://ibb.co/z2x5NjG Но по ходу возникает вопрос. Вроде как в ПУЭ, в 7.1.64 написано, что: "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику". Но, что такое коммутационный аппарат не понятно (АВ/Рубильник?). Если же это рубильник, то тогда как он будет защищать УЗО? Если установить туда АВ меньшего номинала, чем УЗО, то тогда УЗО будет под защитой (если что-то не верно говорю - поправьте). Но тогда как пломбировать автомат, или такие есть, с возможностью пломбировки? И что если поставить АВ после счетчика (до УЗО)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Согласно ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения (с Изм. N 1) одним из видов коммутационных электр. аппаратов является автоматический выключатель (поз.16) - Выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи.
Примечания: 1. Как правило, автоматические выключатели предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки. 2. Автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций Замена счетчика - явление НЕ частое ![]() Если установить туда АВ меньшего номинала, чем УЗО,.. Можно и равного.. Только номинал вводного АВ выбирается по разрешенной мощности, как правило. ..как пломбировать автомат,.. Берите щиток, в котором предусмотрена закрывающая вводной АВ панель, с возм.пломбировки. Чтоб не колхозить...что если поставить АВ после счетчика (до УЗО)? Тоже можно, только перед счетчиком - рубильничек, пакетничек.. как в ПУЭ.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ставьте перед счётчиком АВ на разрешённую мощность (ток),а что бы его опломбировать в любом эл.магазине боксики пластиковые,копеечные под пломбировку продаются
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 ![]() |
Ставьте перед счётчиком АВ на разрешённую мощность (ток),а что бы его опломбировать в любом эл.магазине боксики пластиковые,копеечные под пломбировку продаются А где ее, разрешенную мощность узнать? Я планировал поставить на АВ25А, ну и после соответственно УЗО на 40А. Опять же в гараже у меня не цех, поэтому свет, розетки под мелочёвку, ну изредка сварочник подключается, инверторный, который к слову и на старых соплях работал. Всё. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну и ставьте на 25ампер,выделенное наверно так и есть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А где ее, разрешенную мощность узнать? Нам не видно с какой стороны вы подключены, к чьим сетям, индивидуальный гараж или кооператив... Фадик конечно добрый.. )) однако лучше поинтересоваться, хотя бы у соседей... и на старых соплях работал.. При них что на вводе стояло ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 ![]() |
Нам не видно с какой стороны вы подключены, к чьим сетям, индивидуальный гараж или кооператив... Фадик конечно добрый.. )) однако лучше поинтересоваться, хотя бы у соседей. При них что на вводе стояло ? Ну гараж ГСТ, и на вводе сейчас ничего. Только счетчик и от него провода на два автомата. Всё. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну и зачем вам (в гаражах!) этот автомат? К вам туда энергонадзор постоянно наведывается и вы там председатель?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А зачем? У вас нет рубильника на каждой линии?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А зачем? У вас нет рубильника на каждой линии? просто Гоша, для чего отговаривать ТС от правильного решения, тем более оговоренного в правилах. Мало ли куда не часто кто-то заглядывает.. Это не повод упразднять комм.аппарат перед счетчиком на основании наличия рубильника где-то тама (на линии или на Бурейской ГЭС). ![]() ГСТ Вот в товарищество и загляните с этим вопросом - сколько можно хавать.И как минимум АВ должен соответствовать питающему кабелю (проводам). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну так то да ...
Полностью раскаиваюсь - хозяин-барин. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |