Две разных сети220 и 380 в одном щитке , 220с одной линии 380с другой линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Две разных сети220 и 380 в одном щитке , 220с одной линии 380с другой линии |
14.11.2019, 7:40
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, описание как раз такое - для коммутаций, переключений на разные вводы или перевода нагрузки. Описание-то бодрое, характеристики отменные.. К примеру, номинальная отключающая способность 2 кА! При этом посмотрел видео, как нутро устроено. Не солидно. Нет даже элементарной стеночки меж контактами, не говоря о дугогашении. Для сравнения - в щитах между вводными цепями от разных источников (и аппаратами) должна быть (по стандарту на ВРУ) установлена перегородка (6.2.10 Если в вводной панели предусмотрено два блока ввода, присоединяемых к различным питающим сетям (схема 6, приложение А), то они должны разделяться перегородкой. Перегородку следует предусматривать также между аппаратами блока АВР (схема 7, приложение А).) А у ЭКФ все по-простецки, зазор меж контактами в 1,5 см и нормуль, годится для "переключения... питающей линии". Странно всё это.. Сообщение отредактировал Олега - 14.11.2019, 8:03 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.11.2019, 8:59
Сообщение
#22
|
|
Гости |
|
|
|
14.11.2019, 9:12
Сообщение
#23
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Олега, Ну, я не настаиваю на использовании переключателя именно этого производителя. Более того, я вообще не имею доверия к продукции данной марки.
Как говорится, -------------------- |
|
|
14.11.2019, 9:42
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.11.2019, 11:43
Сообщение
#25
|
|
Гости |
Пожалуйста. Специально залез на сайт ЭКФа. Посмотрел технические характеристики на переключатель. Ну ни разу не увидел про отключающую способность и отсечку. Рубильник он и в Африке рубильник. А про 2кА, это вы писали.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.11.2019, 12:00
Сообщение
#26
|
|
Гости |
Олега, извиняюсь. Точно, эти идиоты от ЭКФ, на странице сайта в таблице хренакнули про откл. способность, а когда скачиваешь техническую информацию на этот переключатель, там доже близко нет про откл.способность.
|
|
|
14.11.2019, 12:19
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...нужно сделать что бы в щите было питание дома 380 В и если его отключат переключить на 220 В Посмотрите варианты решения этой проблемы (перейти по ссылке).-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
14.11.2019, 17:05
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
15.11.2019, 12:35
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Чисто китайские модульные аппараты на такие ответственные должности пока стремновато ставить.
На счёт схемы из №13 - объединять PEN мне кажется плохой идеей. Имхо, нужно разрывать все подходящие провода. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.11.2019, 13:18
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
15.11.2019, 13:24
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Нет, если одновременно с фазными.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.11.2019, 14:06
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.11.2019, 17:17
Сообщение
#33
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Я понимаю, что обычно так и делают (не разрывают PEN), но аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне.
В очередной раз не нашёл у себя аналогичного требования. Есть вот такое (для знатоков мовы из культурной столицы) Ключевое слово - однополюсные. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
||
15.11.2019, 17:36
Сообщение
#34
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. аргумент с букашкой-таракашкой слабоват как по мне. Маловероятный случай ? Добавьте пыль-грязь. Может аппараты made in UA герметичные ? Рабочий ток в N проводнике имеется, иногда более фазного, контактик может подгореть.. С другой стороны фазный может залипнуть. В очередной раз не нашёл у себя аналогичного требования. Так и живете по ПУЭ6 ? Мдя.. уж. А ведь одной ногой в европах.., хочь бы у IEC списали. )Есть вот такое (для знатоков мовы из культурной столицы) Ключевое слово - однополюсные. |
|
|
||
15.11.2019, 19:04
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А что скажете о случае обрыва PEN, когда напряжение появится на всех соединённых с РЕ корпусах и его невозможно будет снять простым способом?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.11.2019, 20:01
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Чисто китайские модульные аппараты на такие ответственные должности пока стремновато ставить. Я ставлю, вроде работают. На счёт схемы из №13 - объединять PEN мне кажется плохой идеей. Имхо, нужно разрывать все подходящие провода. Я тоже так делал, пока не пришлось клиенту технику восстанавливать за свой счёт. Теперь подключаю наглухо. |
|
|
15.11.2019, 21:46
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.11.2019, 22:01
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что скажете о случае обрыва PEN.. Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов (а она обязана быть при использовании меры автоматическое отключение питания) - беды никакой не будет. Кстати, вышеозвученные причины как раз и ведут к обрыву PEN.А что конкретно случилось? В Типа PEN в обрыве. Сообщение отредактировал Олега - 15.11.2019, 22:32 |
|
|
16.11.2019, 10:56
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Избитая тема. РКН. При выполненной системе уравнивания потенциалов... Избитая она только для таких опытных ораторов, как вы, а я учусь. Мне интересен простой случай, без костылей. Типа заходит в дом L и PEN - ставить двухполюсный автомат и потом разделять PEN или однополюсный. В случае обрыва PEN на корпусах появится напряжение, которое просто так не снять, щёлкнув автоматом. Но, я так понимаю, авторы запрета оценивают этот вариант как менее проблемный, по сравнению со случаем выхода из строя коммутационного аппарата. Типа PEN в обрыве. Это не конкретно. Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника пострадала. Особенно роль РЕ проводников. Ведь N и L в Рф разрешено совместно коммутировать? Сообщение отредактировал Инк - 16.11.2019, 10:59 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
16.11.2019, 11:29
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Интересна конкретная причина неконтакта в PEN и как и какая техника .. Брал партию Merlin-Gerin Multi9. Четверть отказались включать отдельные полюса. Техника не пострадала, выяснилось после установки, снял и сдал продавцу. Брак. А может хранили в песочнице, не разбирал.
Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2019, 11:34 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|