Питание насосной пожаротушения , Приведите пример правильной схемы подключения от ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание насосной пожаротушения , Приведите пример правильной схемы подключения от ТП |
25.10.2019, 13:33
Сообщение
#101
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения. Исходные данные: 1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком. 2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР. Вопрос куда подключить насосную пожаротушения? Предложенные варианты: 1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию 2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ 3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ. Какой вариант допускается? |
|
|
Dimich-krutan Питание насосной пожаротушения 25.10.2019, 13:33
Ваня Иванов Уважаемый Олега! У Вас весьма идеализированное... 3.11.2019, 14:50
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 14:50) ..... 3.11.2019, 20:03
Ваня Иванов Истерикой в стане конторских клерков полностью удо... 3.11.2019, 20:14
Олега Никаких истерик , Олега ждет заключительного номер... 3.11.2019, 20:37
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 3.11.2019, 20:37) Олега жд... 4.11.2019, 12:09
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 12:09) По... 4.11.2019, 15:03
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.11.2019, 15:03) А пока з... 4.11.2019, 15:22
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) ..... 4.11.2019, 22:05
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) Лу... 4.11.2019, 19:23
Ваня Иванов Говорил же я ещё в 103 посте от 3.11.2019: Цитата(... 5.11.2019, 17:38
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 17:38) Го... 5.11.2019, 19:50
Dimich-krutan Раз уж вопрос о надежности затронули, ещё один нюа... 6.11.2019, 16:16
Ваня Иванов Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 16... 6.11.2019, 17:01
Dimich-krutan Цитата(Ваня Иванов @ 6.11.2019, 17:01) Ни... 6.11.2019, 17:33
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 17... 6.11.2019, 21:39
Ваня Иванов Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 17... 6.11.2019, 17:44
moshkarow Разверните диспут листов на десять .
Алгоритм рабо... 6.11.2019, 19:58
gomed12 АЗК(АЗС) относятся к 1 категории МЗ. На резервуарн... 6.11.2019, 22:10
Олега Цитата(gomed12 @ 6.11.2019, 22:10) АЗК(АЗ... 7.11.2019, 9:07
gomed12 Цитата(Олега @ 7.11.2019, 9:07) Почему ср... 7.11.2019, 9:48
Олега Как там с островками.. только ТС в курсе..
До сих ... 7.11.2019, 10:01
gomed12 Цитата(Олега @ 7.11.2019, 10:01) До сих п... 7.11.2019, 10:37
Олега Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 10:37) Толщин... 7.11.2019, 10:45
Dimich-krutan Цитата(Олега @ 7.11.2019, 10:45) "ко... 7.11.2019, 12:00
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 7.11.2019, 12... 7.11.2019, 12:25
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 6.11.2019, 22:10) ...пра... 7.11.2019, 0:47
gomed12 Есть несколько условий, которых необходимо учитыва... 7.11.2019, 2:12
Dimich-krutan Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 2:12) Есть не... 7.11.2019, 8:52
Ваня Иванов Цитата(Dimich-krutan @ 7.11.2019, 12... 7.11.2019, 12:18
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 7.11.2019, 12:18) Мн... 7.11.2019, 14:57
Олега Дмитрий указал 4 по 1200
Так какой норматив опреде... 7.11.2019, 16:17
gomed12 Ориентируюсь чисто для АЗС Приложением 4 к РД. 7.11.2019, 18:29
Гость Пример реально действующей эл снабжения насосной+т... 31.5.2020, 13:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 2:04 |
|
|
|
|