День добрый!
На объекте у нас поставили щит питания нагревателей. После его запуска спустя несколько часов, заглянув в щит поняли что идет его перегрев, замерили и тут же его отключили, температура 114 градусов. О щите, на вводе 800А рубильник, отходящие - 24шт. по 32А и 12шт. по 20А автоматов с контакторами. Они запитаны проводами ПуГВ 4,0 и 2,5 соответственно. Замерили токи, перегруза нет, на 32А - нагрузка ~23A, на 20А ~ 14А. Вся разводка на эти автоматы лежит в кабель каналах (в них собственно и идет перегрев). Само оборудование не перегревается. Подскажите, кто виноват и что делать. Из за чего идет такой перегрев. Спасибо -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
АрканЗас Перегрев в щите 16.9.2019, 16:41
Dimka1 Цитата(АрканЗас @ 16.9.2019, 16:41) Подск... 16.9.2019, 16:54
-Mike- Промерить, реальное ли сечение 4мм2 и 2,5мм2 ? Есл... 16.9.2019, 17:09
ЛЕША Судя по снимку, проводов в коробе напихано под зав... 17.9.2019, 3:08
АрканЗас Спасибо за советы. Было принято решение поставить ... 17.9.2019, 7:56
Олега Цитата(АрканЗас @ 16.9.2019, 16:41) Из за... 17.9.2019, 8:21
АрканЗас Да до клеммников. Сначала сделаем так, если все эт... 17.9.2019, 9:27
Олега Цитата(АрканЗас @ 17.9.2019, 9:27) Да до ... 17.9.2019, 9:40
АрканЗас Да, конечно 17.9.2019, 9:52
Сергей ДД ПуГВ 4,0 диаметр =4,8 мм, а ПуГВ 2,5 диаметр = 4,2... 17.9.2019, 13:59
АрканЗас Нет, во первых они все промаркированы с завода на ... 18.9.2019, 8:17
Dimka1 Сначала принудительную вентиляцию организуйте и мо... 18.9.2019, 9:48
Олега Цитата(Dimka1 @ 18.9.2019, 9:48) Сначала ... 18.9.2019, 10:05
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 17.9.2019, 8:21) ...Откажи... 19.9.2019, 10:02
Олега Клоун вновь на арене, спешите господа !
Цит... 19.9.2019, 14:53
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.9.2019, 14:53) ...в чем... 19.9.2019, 14:57
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 14:57) В ... 19.9.2019, 15:21
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 14:57) ..... 19.9.2019, 15:41
Ваня Иванов В той же теме позже в посте #108 было всё детально... 19.9.2019, 15:22
Ваня Иванов Цитатаобъяснение простое - взятая с неба норма 0,0... 19.9.2019, 19:55
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 19:55) Эт... 19.9.2019, 20:19![]() ![]() ![]() |
|