110 В на земле

электроник1
сообщение 13.8.2019, 17:46
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(m0rph @ 13.8.2019, 17:17) *
Я был уверен, что он вообще от такого сгорит, по этому перед прозвонкой с щитком сначала измерил там напряжение на всякий случай. А прозвонку делал уже после того как отключил всю группу.

и что показал мультик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 18:14
Сообщение #42





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 15:45) *
...

Цитата
Кто сказал про скрытую ? ...

Да если бы была открытая проводка, её по-любому надо менять.
Цитата
У ТС "Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке" Непосредственно обработал ? тогда проводка "на потолке" проложена открыто (как вариант в к/к).

Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять.
Цитата
В плитах повреждение маловероятно. В заливке выше этажом - невероятно.

Согласен, но это та часть проводки, которая располагается непосредственно в плите или стяжке пола. Только ведь у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. А если они, эти участки, повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 19:13
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18:14) *
.. у любой проводки имеются участки, находящиеся снаружи, выводы к светильнику или розетке. ..если они.. повреждены огнём или копотью - однозначно требуется замена, т.к. произошло местное повреждение изоляции.
Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается. ))


Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 18:14) *
Даже если проводка просто закопчёна, её уже надо менять.
Где-то написано ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 13.8.2019, 20:25
Сообщение #44





Гости






Вскрыл розетку и вотмb.radikal.ru/b38/1908/45/42e3dd23553f.jpg что там увидел. Как и ожидалось, обрыв РЕ. Если это и часть шлейфа, то эта розетка - последняя в цепочке. А фаза на ней взялась из бетона)) Там даже на корпусе, который не соединён с РЕ, есть около 40 В когда он зафиксирован в стене))

После ремонта между землёй и нулём остался 1 В когда в розетке ничего нет и до 20 В после того как подключу в розетку холодильник, СВЧ и системник. На корпусе системника при этом уже нет опасного напряжения, чего я изначально добивался. Так что тему можно закрыть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_m0rph_*
сообщение 13.8.2019, 20:26
Сообщение #45





Гости






Вскрыл розетку и вот b.radikal.ru/b38/1908/45/42e3dd23553f.jpg что там увидел. Как и ожидалось, обрыв РЕ. Если это и часть шлейфа, то эта розетка - последняя в цепочке. А фаза на ней взялась из бетона)) Там даже на корпусе, который не соединён с РЕ, есть около 40 В когда он зафиксирован в стене))

После ремонта между землёй и нулём остался 1 В когда в розетке ничего нет и до 20 В после того как подключу в розетку холодильник, СВЧ и системник. На корпусе системника при этом уже нет опасного напряжения, чего я изначально добивался. Так что тему можно закрыть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2019, 20:43
Сообщение #46





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 19:13) *
...

Цитата
Речь за потолок. Заделка в канал ломается. Провод либо подтягивается (при наличии запаса), либо на проводники надевают изолир.трубки, кембрики, термоусадку.. т.е. устраняется "местное повреждение изоляции". А дырка однозначно замазывается.

Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть?
"Где-то написано ?"
О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2019, 23:58
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20:43) *
Сломали заделку "под корень", запаса провода нет, провод АПВ 2х2,5 - как Вы в канале жилы разрежете, чтобы изолирующую трубку одеть?
Та часть, что в заделке и далее - уже без копоти. АПВ разрезать не надо. ) Разрезать АППВ достаточно на пару см.., внутрь канала лезть нет нужды, не надо на ходу придумывать сложности.. На самом деле у провода есть слабина - ни кто его в каналах не натягивает. )) (не раз приходилось наращивать ляминь)

Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2019, 20:43) *
О применении "закопчёного" провода. Копоть токопроводящая субстанция. Утечка тока через "копчёный" провод - факт. Зачем мы чистим копчёные изоляторы?
Копоть на изоляторе - прямая дорога к коротышу по поверхности. А копоть на проводе - проводникам под целой изоляцией копоть до лампы. Хоть чистым графитом посыпьте. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.8.2019, 8:06
Сообщение #48





Гости






Цитата(Олега @ 13.8.2019, 23:58) *
...

Цитата
Та часть, что в заделке и далее - уже без копоти. АПВ разрезать не надо. ) Разрезать АППВ достаточно на пару см.., внутрь канала лезть нет нужды, не надо на ходу придумывать сложности.. На самом деле у провода есть слабина - ни кто его в каналах не натягивает. )

Да здесь же на форуме подобные вопросы рассматривались (как нарастить провод). Опять Вы рассуждаете как рентгенолог относительно наличия копоти. О "слабине" провода в канале: далеко не всегда она там присутствует даже в новом доме, затягивали провод в канал, натянули его, и нет там никакого запаса. А в старом фонде поменяли пару раз люстру - снова запас исчез.
Цитата
А копоть на проводе - проводникам под целой изоляцией копоть до лампы. Хоть чистым графитом посыпьте.

Угу, не работали Вы на угольной ГРЭС, не меняли проводку из-за слоя угольной пыли на проводах. Заметьте - не чистым графитом, а угольной пылью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2019, 10:19
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
Да здесь же на форуме подобные вопросы рассматривались (как нарастить провод).
Ну и хорошо, что рассматривались. Только в данном случае его не ломали. Не будем отвлекаться.


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
Опять Вы рассуждаете как рентгенолог относительно наличия копоти.
По моему это вы без рентгена не можете утверждать, что под слоем гипса (алебастра,..) провод не покрыт слоем сажи. А я могу icon_biggrin.gif


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
О "слабине" провода в канале: далеко не всегда она там присутствует даже в новом доме..
Уже писал, это и не обязательно. Разрез легко делается прямо в дыре.


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
.. затягивали провод в канал, натянули его..
.. и держали внатяг, покуда заделка не затвердела окончательно На кой эти придумки ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
А в старом фонде поменяли пару раз люстру - снова запас исчез.
Да-да, и провода снова заломались.. всё пропало..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.8.2019, 10:36
Сообщение #50





Гости






Цитата(Олега @ 14.8.2019, 10:19) *
...

Цитата
Разрез легко делается прямо в дыре.

Ну это ближе к гинекологам, у электриков - отверстие.
Цитата
... и держали внатяг, покуда заделка не затвердела окончательно ...

Ой как всё запущено ... Какая заделка? Заделка (точнее затирка, на жаргоне отделочников) выполняется на "энном" этапе после монтажа проводки. Не знакомы Вы с затягиванием проводки в каналы. Дело в чём, затянули провод в канал, натянули его и загнули, оставив необходимый запас для подключения светильника. Вот и нет резерва в канале. А резерв образуется из запаса, оставленного снаружи. Подключили светильник (чаще всего это была скрутка), оставшийся запас запихнули в канал. По мере переподключений при замене светильника этот запас расходуется. Возможно даже полностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2019, 11:45
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 8:06) *
.. не работали Вы на угольной ГРЭС, не меняли проводку из-за слоя угольной пыли на проводах. Заметьте - не чистым графитом, а угольной пылью.
Нет, не работал. Я ж эта.. жилконторский Но и без рентгена могу утверждать, что сквозь изоляцию (не паленую) копоть не пролазит. Если угольки или хрустяшка - понятно, трубки прописаны. А гибкий АППВ пальцем протер и достаточно. Как-то без мегера обходился, и ЭТЛ не вызывал.


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 10:36) *
Ну это ближе к гинекологам, у электриков - отверстие.
Из толкового словаря: ОТВЕ́РСТИЕ, отверстия,..., проход, дыра, скважина, щель.
Личное восприятие: отверстие - аккуратная дырдочка. Изыски терминологии меня мало волнуют.

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 10:36) *
натянули его и загнули,..
Кого загнули и натянули?
Загнули - ладно. А на кой натягивать-то ? Бельё на него вешать будут ? Иль для экономии проводов ?

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 10:36) *
Ой как всё запущено ... Какая заделка? Заделка (точнее затирка, на жаргоне отделочников)..
Зачем нам чужой жаргон ? Пособие по проектированию жилых зданий.Вып.3 (к СНиП 2.08.01-85):
"6.15. ...Заделку сквозных технологических и коммуникационных отверстий в плитах перекрытий рекомендуется предусматривать раствором на расширяющемся цементе или гипсе." Пусть себе потом затирают.

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 10:36) *
Вот и нет резерва в канале.
Я о резерве вам ни в одном месте не говорил, что-то снова придумываете. Было о слабине провода, ибо не балалайка !


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 10:36) *
.. нет резерва в канале.... оставшийся запас запихнули в канал.
Ну вот.. Оказывается сам запасик и организовывал icon_biggrin.gif , а то нет у него резервов..

Запас нормально (плотно) замазюканного провода (в процессе заделки) укладываеся в чаше (припотолочной) люстры или внутри корпуса иного светильника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.8.2019, 17:11
Сообщение #52





Гости






Цитата(Олега @ 14.8.2019, 11:45) *
...

Цитата
... А гибкий АППВ пальцем протер и достаточно. ...

Вот гибкого АППВ не встречал не то что "вживую", даже в справочниках не видел!
Цитата
... Изыски терминологии меня мало волнуют. ...

Да, не учились Вы в ШМАС-е, не сталкивались на работе с проектировщиками и кураторами на производстве! Вот отсюда и не волнует Вас терминология ...
Цитата
... Загнули - ладно. А на кой натягивать-то ? Бельё на него вешать будут ? Иль для экономии проводов ? ...

Кто-то из электромонтажников по незнанию мог провод в канале натянуть, кого-то экономить заставляли.
Цитата
... Зачем нам чужой жаргон ? Пособие по проектированию жилых зданий.Вып.3 (к СНиП 2.08.01-85):
"6.15. ...Заделку сквозных технологических и коммуникационных отверстий в плитах перекрытий рекомендуется предусматривать раствором на расширяющемся цементе или гипсе." Пусть себе потом затирают. ...

А при чём тут чужой жаргон? Электромонтажники эти отверстия ни чем не заделывали и не затирали, это работа отделочников.
Цитата
... Было о слабине провода, ибо не балалайка ! ...

Я думаю с этим мы разобрались.
Цитата
... Запас нормально (плотно) замазюканного провода (в процессе заделки) укладываеся в чаше (припотолочной) люстры или внутри корпуса иного светильника. ...

Да никто из электромонтажников этот запас не "замазюкивал" ничем и не когда. Торчит провод из потолка, и ладно. В начале 70-х даже патроны вешали и при сдаче дома вкручивали лампочки, чтобы приёмная госкомиссия могла убедиться в работоспособности. А запас провода укладывался в пластиковую потолочную розетку (не путать с электророзеткой).
Цитата
... Ну вот.. Оказывается сам запасик и организовывал ... , а то нет у него резервов..

Да речь-то о том, что запас этот не бесконечен, в процессе эксплуатации убывает: люстру поменяют, хозяева квартиры меняются ... А знаете, наверняка, что происходит с сантехникой и электрикой когда некоторая разновидность человеческая покидает квартиру - всё под корень!
Олега! Если есть желание ещё порассуждать на эту тему, как впрочем и на другие темы откройте её в "Курилке", а то нет у меня на это прав ... Хватит терпение модераторов испытывать.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2019, 17:57
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
Вот гибкого АППВ не встречал не то что "вживую", даже в справочниках не видел!
Имелась ввиду разумеется не гибкость жил (многопроволочность), а свежесть изоляции. А вы типа не поняли ? icon_biggrin.gif


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
Да, не учились Вы в ШМАС-е, не сталкивались на работе с проектировщиками и кураторами на производстве! Вот отсюда и не волнует Вас терминология ...
Я вам привел определение по Ушакову, поищите иное. Извините великодушно, но мы не на производстве и вы прекрасно поняли о чем речь, просто прикопаться решили, хоть к чему-то.

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
Кто-то из электромонтажников по незнанию мог провод в канале натянуть..
Мне не принципиально, просто спросил на кой..


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
А при чём тут чужой жаргон? Электромонтажники эти отверстия ни чем не заделывали и не затирали, это работа отделочников.
Жаргон в виде "затирали" вместо "заделывали" вами признан более верным в сообщ.#50.
А так-то в принципе по барабану кто замазывает. Работая в квартирах, мы жековские, всегда сами заделывали основные дыры, понаделанные в процессе.
Вообще речь по-моему о том как делается, а не кем.


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
Я думаю с этим мы разобрались.
Наконец-то.


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
Да никто из электромонтажников этот запас не "замазюкивал" ничем и не когда.
Да никто и никогда вам не писал о замазюкивании запаса. Вам писалось о замазюканном проводе, запас коего уложен в какой либо части светильника. icon_biggrin.gif


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
. А запас провода укладывался в пластиковую потолочную розетку (не путать с электророзеткой).
С монолитом не путаете ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
Да речь-то о том, что запас этот не бесконечен,..
А при чем тут бесконечности ? Главное, что сами же нашли скрытый резерв. icon_cool.gif Похвально!


Цитата(Гость сочувствующий @ 14.8.2019, 17:11) *
Олега! Если есть желание ещё порассуждать на эту тему, как впрочем и на другие темы откройте её в "Курилке", а то нет у меня на это прав ... Хватит терпение модераторов испытывать.
Модераторам надоест - дадут сигнал. Главное, что бы вам не надоело.. icon_biggrin.gif
Может вам разрезы в каде выполнить для наглядности возможности разрезать 2 см в Dырке, надеть трубки и снова замазать ? Или видео снять ? icon_wink.gif
Шутю.
Вернуться в начало страницы