Уверен, что необходимо заменить пробки на АВ. Но читал, что АВ подбираются под проводку.
С проводкой без ваших советов - неопределённость.

История:

Огонь побывал в одной комнате и ”обработал” проводку на потолке.
Прошло несколько лет. Было поменяно несколько электроплит и несколько тепловентиляторов.
Недавно очередное включение электроплиты, отработавшей год, привело к отключению электричества.

Аварийщик предложил поменять пробки советского образца на автоматические.
Электрик, пришедший пару недель спустя, после следующего отключения, не видит смысла вообще что-либо предпринимать.
Оба о пожаре не знают.

Мощность электроплиты - 1,5 КВт.
Из бытовых приборов мощнее лишь тепловентилятор (2 КВт.).
Когда работает один из мощных приборов, прочие отключаю.

Что проводку периодически менять желательно в любом случае - в курсе.
Но необгоревшие комнаты нуждаются в демонтаже и шпатлевании. Насколько догадываюсь, эти работы должны предшествовать прокладке проводки. Демонтаж и шпатлёвку по-прежнему не вижу для себя в приоритете.

Вопрос:

Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся.

Сообщение отредактировал qiybiviyv - 11.8.2019, 14:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.8.2019, 16:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(qiybiviyv @ 11.8.2019, 13:35) *
Что проводку периодически менять желательно в любом случае - в курсе.

Но необгоревшие комнаты нуждаются в демонтаже и шпатлевании. Насколько догадываюсь, эти работы должны предшествовать прокладке проводки.

Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся.

Это точно? Я просто не знал.

Когда не планируется ремонт, а проводку нужно сменить или добавить, прокладывают наружный вариант (в каналах или прямо по стенам, в плинтусах).

Позовите ещё одного электрика и попросите оценить состояние проводки.

Из-за чего горело конкретно выяснили?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.8.2019, 16:41
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Обычно сначала меняют проводку (штробят, долбят, сверлят), а потом уже штукатурят-шпаклюют.
Нет, есть индивидуумы, которые делают наоборот, но это не очень умно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.8.2019, 16:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Чтобы подбирать автоматы нужно знать реальное сечение кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.8.2019, 16:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3942
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(qiybiviyv @ 11.8.2019, 14:35) *
Уверен, что необходимо заменить пробки на АВ. Но читал, что АВ подбираются под проводку.
С проводкой без ваших советов - неопределённость.


Раскрутите розетку от плиты и аккуратно хотябы, пластиковой линейкой, измерьте диаметр голой жилы. Вычислить площадь сечения жилы и под нее подобрать автомат или "жучек" в пробку.

Цитата(qiybiviyv @ 11.8.2019, 14:35) *
Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся.


Допустимо, если изоляция не обгорела и не крошится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qiybiviyv
сообщение 11.8.2019, 18:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2019
Пользователь №: 56028



Цитата(Инк @ 11.8.2019, 16:23) *
Из-за чего горело конкретно выяснили?


Дети баловались с открытым огнём
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.8.2019, 19:30
Сообщение #7





Гости






Цитата(qiybiviyv @ 11.8.2019, 14:35) *
...
Допустимо ли не менять проводку в необгоревших комнатах квартиры в течение ещё одного года? Только подобрать АВ под имеющуюся.

Может стоит начать с того, что измерить сопротивление изоляции мегаомметром во всей квартире?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 12.8.2019, 10:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2019, 18:30) *
Может стоит начать с того, что измерить сопротивление изоляции мегаомметром во всей квартире?

Я думаю что достаточно будет и простого осмотра. Электрика с мегером непросто найти.

Я сейчас как раз клепаю себе компактный индикатор утечки. Если всё получится, то буду брать на подобные вызовы - коробушка будет грамм 100 весить и можно быстро оценить состояние проводки - норм (>0,5 МОм) или хреново (надо менять или искать утечку).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 12.8.2019, 10:40
Сообщение #9





Гости






Цитата(Инк @ 12.8.2019, 10:19) *
... Электрика с мегером непросто найти.

В 21-м веке, прям реально, НЕПРОСТО найти электрика с мегомметром??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2019, 11:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Авито показал что в России сегодня продаётся 440 мегаомметров, самый дешёвый из которых стоил 500 рублей. Да, трудно найти электрика с мегаомметром сегодня


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2019, 12:25
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 10:33) *
Да, трудно найти электрика с мегаомметром сегодня

Не попадались нужные...



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 12.8.2019, 12:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 10:33) *
Авито показал что в России сегодня продаётся 440 мегаомметров, самый дешёвый из которых стоил 500 рублей. Да, трудно найти электрика с мегаомметром сегодня

Купить древний мегер, конечно, не проблема и не дорого. Но сколько приходится мегеров на 1 электрика? Или перефразирую: какова вероятность, позвонив в рандомном городе по объявлению (или через знакомых), попасть на электрика с мегером, который придёт на диагностику проводки?

Сообщение отредактировал Инк - 12.8.2019, 12:53


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2019, 13:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер. То есть если вы попадаете на думающего и грамотного электрика, то он приедет на следующий день с только что купленным мегером. А дальше он будет работать только в плюс. И поверьте моему опыту. Нет прибора - нет работы для него. Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.8.2019, 13:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17895
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Очередная смутная темка.
Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ? Она наружно проложена ? Угольки.. так заменить её быстрее чем сюда строчить. Если чуток задело.. так средство "синяя изолента" показано. На кой эти мегеры, компакт параболики индикаторы..

Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 13:18) *
Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы

Может это нетипично, но я всю бытовую практику обошелся без мегаомметра, даже после обзаведения им.

Не подумайте, что отговариваю использовать ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2019, 13:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 12.8.2019, 15:34) *
Очередная смутная темка.
Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ? Она наружно проложена ? Угольки.. так заменить её быстрее чем сюда строчить. Если чуток задело.. так средство "синяя изолента" показано. На кой эти мегеры, компакт параболики индикаторы..

Согласен полностью
Цитата(Олега @ 12.8.2019, 15:34) *
Может это нетипично, но я всю бытовую практику обошелся без мегаомметра, даже после обзаведения им.

Не подумайте, что отговариваю использовать ))

По разному бывает. Ни вы ни я не показатель. Но лучше чтобы он в хозяйстве был за однодневный гонорар.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 12.8.2019, 14:34
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 12:18) *
Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер. То есть если вы попадаете на думающего и грамотного электрика, то он приедет на следующий день с только что купленным мегером. А дальше он будет работать только в плюс. И поверьте моему опыту. Нет прибора - нет работы для него. Как только прибор появляется в хозяйстве, ему находится много работы

На Олксе более-менее мегер стоит от 1500 ваших билетов. "Прокрутить проводку" билетов 300 максимум.
Свой опыт всё же ближе. Инструменты/приборы у меня окупаются медленно, правда я не по объявлениям, а от случая к случаю. Бывает, что покупаю что-то под конкретную работу. О мегере вспоминаю может раз в год и всегда работу получается сделать без него У знакомых электриков из моего города тоже личных мегеров нет ибо не нужен. Советский здоровый и тяжёлый, а современный неоправданно дорогой. Когда работал на предприятиях, там он конечно пользовался популярностью, и то, крутили в основном тиристоры да движки, а не провода.

Сообщение отредактировал с2н5он - 12.8.2019, 15:12


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.8.2019, 16:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Инк @ 12.8.2019, 14:34) *
... У знакомых электриков из моего города тоже личных мегеров нет ибо не нужен...

Так это и не электрики вовсе.. а так, гопники, рубящие копейки на замене розеток и лампочек... icon_biggrin.gif
Таким вообще никакие приборы не нужны... "Куле ты в прибор тычешь, я всё равно не понимаю, чо он показывает..." icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 12.8.2019, 16:30


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qiybiviyv
сообщение 15.8.2019, 21:16
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2019
Пользователь №: 56028



Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<Сколько проводки пострадало на потолке, 2-4м ?


Не знаю. В большей части комнаты на обуглившиеся похожи 10 см.

Меньшая часть комнаты вся не то в саже, не то в следах от огнетушителя. За несколько дней до прихода электрика в ней на минуту появился запах горелой проводки. После прихода электрика с потолка пару раз падали искры. На стене следов пожара нет, но выключатель и розетка оплавились. Мало видел, как проводят проводку, поэтому просто сообщу площадь меньшей части комнаты: 11 м2.

Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<Она наружно проложена ?


Закрытая. Но пара метров в большей части комнаты стала открытой после разрушения потолка вокруг проводки.


Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<так заменить её быстрее чем сюда строчить.


Читал, что перед прокладкой новой надо сначала найти и извлечь прежнюю проводку. А высота потолка - 3м.


Цитата(Олега @ 12.8.2019, 13:34) *
<Если чуток задело.. так средство "синяя изолента"



Электрик предложил просто заменить оплавившиеся выключатель с розеткой, а большую часть комнаты на время починки потолка - обесточить.


Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2019, 13:18) *
<Скажем так. Проверка одной квартиры будет стоить примерно как этот самый древний мегер.


Что дешевле: диагностика или новая проводка открытого типа?
А то вдруг, с учётом описанного выше звездопада, мне мегаомметр обязателен, причем, действительно по всей квартире? А отсюда икебана сопутствующих околодиагностических вопросов. Например, не пойму из ответов: измерять положено электрику? Читал, найти электрика, согласного диагностировать,тяжело. Видел цену у одного такого: 500 р. в час.

Сообщение отредактировал qiybiviyv - 15.8.2019, 22:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 16.8.2019, 9:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(qiybiviyv @ 15.8.2019, 20:16) *
Читал, что перед прокладкой новой надо сначала найти и извлечь прежнюю проводку.
Что дешевле: диагностика или новая проводка открытого типа?
не пойму из ответов: измерять положено электрику? Читал, найти электрика, согласного диагностировать,тяжело. Видел цену у одного такого: 500 р. в час.

Старую нужно отключить, искать и извлекать после этого сугубо по желанию.
Проложить несколько метров провода открыто сопоставимо с ценой диагностики (без учёта цены провода и прочего).
Измерять можно самому, там ничего сложного. По деньгам можно вообще дёшево сделать - купить мегер, проверить проводку и продать его дешевле. Правда на такой товар очередей нет, можно долго продавать icon_smile.gif
Если тот тип за час уложиться, то нормально. Но в его интересах тянуть до 2 часов.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 16.8.2019, 10:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



По вышеописанным бедам надо всю пострадавшую проводку выдирать или "хоронить".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 22:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены