Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет нагрева проводника , Нужно расчитать когда нагреется провод до критической температуры.

vitall
сообщение 9.8.2019, 13:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Всем доброго времени суток! Товарищи помогите! Есть ВЛИ СИП 4*50 длинной 200 метров, к ней нужно подключить нагрузку 250 А. Я понимаю, что это много для сечения данного провода, но подключить нужно обязательно. Подскажите как рассчитать сколько времени СИП можно продержать под такой нагрузкой, чтоб он не потек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.8.2019, 15:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3945
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(vitall @ 9.8.2019, 13:33) *
но подключить нужно обязательно. Подскажите как рассчитать сколько времени СИП можно продержать под такой нагрузкой, чтоб он не потек.


Никак. Это все прикидочные теоретические расчеты
Подключите и сидите экспериментально контролируйте. Как нагреется и завоняет- это и будет примерное время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.8.2019, 16:01
Сообщение #3





Гости






Такого рода расчеты не делаются "по щелчку пальцев", в виде короткого ответа на короткий вопрос.
Есть специальные методики, а лучше программные пакеты САПР для тепловых расчетов. Там нужно ввести кучу исходных данных конкретно для вашего случая, а не только марку провода и ток.
Для простой прикидки можно воспользоваться следующей оценкой ИМХО:
Посчитаем, какая мощность выделяется на 1м куске такого провода при прохождении тока 250А.
Из сети находим удельное сопротивление СИП 4х50 для одной жилы 0,641 Ом/км.
Тогда мощность, выделяемая на куске 1 м для одной фазы при токе 250А составит по школьной формуле около 40 Вт.
Знчит, для трех фаз суммарно около 120 Вт.
Чтобы провод "не потек", надо не нагревать его выше допустимых по паспорту температур, т.е. до 90 градусов, при температуре окр. водуха, допустим 20 градусов.
Тут уже сложнее делать расчет "на пальцах", но из практики, тепло 120 Вт для цилиндра длиной 1 м и диаметром около 30 мм легко сдуется обычной конвекцией.
Вывод: если провод на улице, да ещё и ветерком обдувается, то "не потечет" довольно долго, если никогда.
В закрытом пространстве (тесный кабельный канал) такое не прокатит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitall
сообщение 10.8.2019, 5:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266




Спасибо огромное, если бы Вы знали как меня выручили!!! Задал вопрос знакомому учителю физики-второй день считает.

Сообщение отредактировал с2н5он - 10.8.2019, 8:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2019, 12:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.8.2019, 16:01) *
если провод на улице, да ещё и ветерком обдувается, то "не потечет" довольно долго, если никогда.
А если нет ветра ? Кстати, ДДТ для СИП4 кольчугинским заводом нормирован при ветре 6 м/с
Школьная формула хороша.. но только за счет появления изоляционного слоя допустимая плотность тока и Iдд для полтинника падает в 1,75 раза. Значит теплоотдача весомо уменьшается.
Жилки в кучке. Сопротивление с нагревом растет.. Если бы все было как предположили, то допустимые токи надо было бы изменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 10.8.2019, 13:16
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.8.2019, 16:01) *
...Из сети находим удельное сопротивление СИП 4х50 для одной жилы 0,641 Ом/км...
Это сопротивление постоянному току! Для переменного тока сопротивление одной жилы СИП 4х50 длиной 1 км составляет 0,822 Ом/км при температуре жилы 90 °С. Максимальная допустимая температура жилы в режиме перегрузки (до 8 час.) 130 °С, а в режиме короткого замыкания (до 5 сек.) 250 °С. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitall
сообщение 10.8.2019, 13:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Под такой нагрузкой планируется держать не более пяти часов, опираясь на расчеты Форумчан СИП думаю выдержит, главное чтоб контактные соединения не подвели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.8.2019, 13:38
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а мне почему-то кажется, что эту нагрузку он ещё может потянуть. только греться будет. я когда работал на стройке- мы использовали этот провод в т.ч. для прогрева бетона. для того, чтобы СИП у нас не тёк, мы раскидывали нагрузку, чтобы на 1 фазе не было больше 250 А. и было всё нормально. провод, конечно, грелся, но рука терпела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 10.8.2019, 13:57
Сообщение #9





Гости






Цитата(vitall @ 10.8.2019, 13:38) *
Под такой нагрузкой планируется держать не более пяти часов, опираясь на расчеты Форумчан СИП думаю выдержит...
Для расчёта искомой температуры жил существует формула: ΔТном./ΔТраб. = (Iном./Iраб.)^2. Например, при температуре окружающего воздуха +20 °С и номинальном токе СИП 4х50 номинальное превышение температуры составит: ΔТном. = 90 °С – 20 °С = 70 °С.
Требуется определить превышение температуры в аварийном режиме при токе 250 А.
Из приведённой выше формулы: ΔТраб. = ΔТном./(Iном./Iраб.)^2 = 70 / (195/250)^2 = 70 / 0,6084 = 115 °С.
Следовательно, фактическая температура жил при температуре окружающей среды +20 °С (без учёта обдува) будет равна: 115 + 20 = +135 °С
Окончательные выводы делайте сами... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.8.2019, 15:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:57) *
Окончательные выводы делайте сами... smoke.gif

он как бы их просил сделать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2019, 16:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:57) *
Для расчёта искомой температуры жил существует формула: +135 °С[/b]
Такая формула есть, только применима ли она в области перегрузок.

Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:16) *
Максимальная допустимая температура жилы в режиме перегрузки (до 8 час.) 130 °С,
Можно ссылочку на источник (и про 8 часов) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2019, 20:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:16) *
Это сопротивление постоянному току! Для переменного тока сопротивление одной жилы СИП 4х50 длиной 1 км составляет 0,822 Ом/км ..
Согласен, Ваня, для длины в 1 км именно 0,822 Ом/км ) , а зачем нам именно 0,822 ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitall
сообщение 11.8.2019, 14:03
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Спасибо всем участникам ветки, действительно сколько людей-столько и мнений. Буду пробовать вычислять опытным методом, карауля провод с пирометром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2019, 14:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Правильно, своими руками вернее будет. Как говаривал папаша Мюллер: верить никому нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.8.2019, 15:31
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Просто интересно.
Вот можно по документам производителя 195А длительный ток для этого СИП; 4,6 кА для односекундного КЗ.
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек, значение тока к.з. умножают на поправочный коэффициент k который рассчитывается по формуле:
k = 1 / √t


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2019, 17:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 15:31) *
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек, значение тока к.з. умножают..

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек., но в разумных пределах, значение тока к.з. умножают..
А то длительность этого длительного тока (195А) окажется менее 10 мин. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.8.2019, 20:49
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 11.8.2019, 17:09) *
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек., но в разумных пределах, значение тока к.з. умножают.

Ну да, для 10 сек получается 1455А, для 100 - 465, для 5 мин - 270, для 10 мин - номинал. Вроде годные цифры? icon_wink.gif

Вывод: нехрен превышать номинал. Через пять минут под 250А этот СИП заскучает, и производитель за него уже зуб не даёт. Купите ещё раз 200 метров.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.8.2019, 21:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.8.2019, 2:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 20:49) *
.. Купите ещё раз 200 метров.
Ага.. ..мы его опять обсчитаем (в смысле прикинем.. коэфф. к носу), понюхаем-пошупаем, пирометром поводим.. В результате, в одном месте вдруг солнышко пригрело, в другом ветерок ослаб, в третьем завод не сильно равномерные по сечению жилки использовал или с такой же толщиной изоляции.. и Ой, сопли. Т.е.еще один "экскремент исделаем"..

Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 20:49) *
для 10 мин - номинал. Вроде годные цифры? icon_wink.gif
Выводы-то верные.. а формулку, допустимую для кратковременного варианта, брать все же негоже.

Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2019, 2:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2019, 5:49
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 12.8.2019, 1:17) *
Выводы-то верные.. а формулку, допустимую для кратковременного варианта, брать все же негоже.

Согласен. Остыть не успеет и поплывёт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.8.2019, 12:29
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 12.8.2019, 5:49) *
Согласен. Остыть не успеет и поплывёт.
Может и поплывет, а может и нет. Может при 220А, а может при 270А. Пёс его знает. Формулка не для таких величин, это аппроксимация для короткого временно́го интервала, а не для продолжительного.

Сам я пользовался формулой, приведенной Ваней, расчитывая КЗ по РД153-34.0-20527
Прикрепленное изображение

Пока не задумался о выделенной красненьким величине. В моем понимании допустимая температура проводника зависит от свойств изоляции вокруг него - при какой температуре сползет, сгорит.. Каким боком "терпимость" изоляции (не толщина, не теплопроводность, заметьте) отражается на температуре проводика - я не понимаю
И наш "знайка" Ваня куда-то запропал. Думаю, раз он вытащил эту формулку, попользовал, то пусть и объяснит этот момент физически.

При этом не будем забывать не годность формулы для нужд темы, ибо Iнорм.расч. - расчетный ток нормального режима, а не режима перегрузки.

ps. В теме нет уточнения, какой именно ПЭ служит изоляцией. А типа считаем.. ))

Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2019, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 19:34
Rambler's Top100     